Уважаемые специалисты посоветуйте пожалуйста.
Вопрос такой.
Устраивается фундамент под 2-этажный коттедж (высота этажа 2,8 стены предположительно из пенобетона; перекрытие ж.б. плиты ПК; подвал под всем домом)
Фундамент выполняется без расчёта (да...вот так бывает) - монолитный ленточный шириной 500 мм. глубина заложения 1,7м.
Заливка фундамента - без опалубки (траншея в грунте с уложеной в неё гидроизоляцией) - после чего выбирается грунт под подвальное помещение.
Какое принимать армирование фундамента?
Спасибо
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
Просмотров: 18452
 
Непрочитано 29.03.2011, 02:46
#21
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А для чего армируете?
Охото человеку, вот и армирует, хуже что ли будет?



Цитата:
Сообщение от PavelM Посмотреть сообщение
Покритикуйте.
Ширина подошвы одинаковая, наверняка будут разные осадки под разными стенами. Надо уже смотреть, вписываетесь в допуски или нет.
Скажите нагрузку на п.м., если нашли, ну и по грунтам что там у Вас, можно тогда прикинуть хватит ли 600мм ширины снизу.

Фундамент поднимите. Кстати коли Вы уж решили сделать мелкозаглубленный фундамент, выкладывайте весь узел, думаю будет что посоветовать.

Вопрос ко всем, кто нибудь использует к.э. комплексы, для сбора нагрузок на ленточный фундамент?
AspirantMK вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.03.2011, 08:05
#22
PavelM


 
Регистрация: 14.03.2011
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Охото человеку, вот и армирует, хуже что ли будет?




Ширина подошвы одинаковая, наверняка будут разные осадки под разными стенами. Надо уже смотреть, вписываетесь в допуски или нет.
Скажите нагрузку на п.м., если нашли, ну и по грунтам что там у Вас, можно тогда прикинуть хватит ли 600мм ширины снизу.

Фундамент поднимите. Кстати коли Вы уж решили сделать мелкозаглубленный фундамент, выкладывайте весь узел, думаю будет что посоветовать.

Вопрос ко всем, кто нибудь использует к.э. комплексы, для сбора нагрузок на ленточный фундамент?
Дом двухэтажный, (2-й-мансардный). Стена - кирпич (510 мм - красный керамический + 120мм облицовочный). Пол первого этажа и перекрытия - плиты ж/б.

Собственно - это и есть весь фундамент.
Грунт - не пучинистый (или слабопучинистый), прессованный пески.
УГВ - от 8м.
PavelM вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.03.2011, 17:44
#23
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от PavelM Посмотреть сообщение
Дом двухэтажный, (2-й-мансардный). Стена - кирпич (510 мм - красный керамический + 120мм облицовочный). Пол первого этажа и перекрытия - плиты ж/б.

Собственно - это и есть весь фундамент.
Грунт - не пучинистый (или слабопучинистый), прессованный пески.
Схемку желательно в студию. Нагрузка у Вас вряд ли превысит 10-12 т на м.п. Отсюда вывод- данные о грунтах все-таки нужны. Ширины 0,6 должно хватить если расчетное сопротивление грунта будет хотя бы 2 кг/см2. Это так плхонький грунт,но бывает и хуже Также неплохо бы знать о деформативности грунтов, а также о том просадочные они или нет
AspirantMK вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.03.2011, 07:59
#24
PavelM


 
Регистрация: 14.03.2011
Сообщений: 12


Общая схема такая - квадрат 12,5 на 12,5м и всередине одна внутренняя полоса также 12,5м.
PavelM вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.03.2011, 08:10
#25
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Так я и предполагал. Нагрузка наверно около 10 т на п.м. по центральной ленте. Однако без данных по грунтам сказать что то сложно.
AspirantMK вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 22.04.2011, 14:48
#26
PavelM


 
Регистрация: 14.03.2011
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Так я и предполагал. Нагрузка наверно около 10 т на п.м. по центральной ленте. Однако без данных по грунтам сказать что то сложно.

Вот геология моего грунта:
1 слой - до 1,5м. Песок мелкий, средней плотности, маловлажный, незасоленный, серого цвета.
Плотность 1,85 г/см3.
Удельное сцепление - 0,002Мпа.
Угол внутреннего трения -32град.
Модуль деформации - 28Мпа.
Коэффициент (не знаю какой) - 1,1.

2 слой - суглинок лёгкий песчанистый, твёрдой консистенции, бурого цвета.
Плотность 2,01 г/см3.
Удельное сцепление - 0,045Мпа.
Угол внутреннего трения -26град.
Модуль деформации - 17Мпа.
Коэффициент (не знаю какой) - 1,1.
PavelM вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.06.2011, 18:05
#27
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 309


я бы в песок мелкий не стал заглубляться (а какая глубина промерзания в вашем районе), мелкие пески сильно пучинистые, а загубился в суглинок, тем более он твердый,на 0,25м и был бы спокоен - это конструктивно
но если по расчету проходит заглубление 1,1метро, то для самоуспокоения сделал бы утепление фундамента, как при ФМЗ
diek вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 01.06.2018, 19:20
#28
Student_97


 
Регистрация: 07.04.2018
Сообщений: 16


Мы в универе, если фундамент ленточный рассматривали всегда такой вариант. что снизу идёт лента широкая, а из неё торчат выпуски и заливается цоколь-этот вариант для более тяжёлых зданий?
а в случае небольших коттеджей возможны варианты без нижней широкой части. но с толстым цоколем? как на картинке.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: t-obraznyj-melkozaglublennyj-lentochnyj-fundament.jpg
Просмотров: 45
Размер:	86.3 Кб
ID:	203023  
Student_97 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование ленточного фундамента

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||