Скидки на VetCAD++
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Предупреждение "нагрузка не была правильно распределена так как нет объектов или элементов несущих нагрузку". Подскажите пожалуйста причины и решение.

Предупреждение "нагрузка не была правильно распределена так как нет объектов или элементов несущих нагрузку". Подскажите пожалуйста причины и решение.

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 17.02.2016, 17:20 #1
Предупреждение "нагрузка не была правильно распределена так как нет объектов или элементов несущих нагрузку". Подскажите пожалуйста причины и решение.
Black_gOD
 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 8

Black_gOD вне форума Вставить имя

Здравствуйте уважаемые форумчане! Предупреждение с которым, наверное, сталкивался каждый 2-й новичек "нагрузка не была правильно распределена так как нет объектов или элементов несущих нагрузку". В чем основная причина такого предупреждения? У меня есть сомнения что в локальных осях покрытий...
[IMG][/IMG]
Просмотров: 2216
 
Непрочитано 08.06.2018, 20:06
#2
erednimras

конструктор
 
Регистрация: 14.06.2010
Ukraine, Lemberg
Сообщений: 25
Отправить сообщение для erednimras с помощью ICQ


то же самое...
erednimras вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.06.2018, 15:46
#3
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Екатеринбург
Сообщений: 465


Проблема может быть связана с многим - от "неплоскости" покрытий до неверных направлений распределния нагрузки. Рекомендую начать с проверки грузовых площадей и сгенерированных нагрузок.

P.s. разные по типу нагрузки приложенные к одному и тому же покрытию тоже могут восприниматься каждое по-своему

Последний раз редактировалось Chebyn, 09.06.2018 в 16:00.
Chebyn вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.06.2018, 19:37
#4
Romanich

Robot и Хобот
 
Регистрация: 29.08.2003
Abu Dhabi
Сообщений: 937
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™


Изначально нагрузка с покрытий должна была передаваться на стержни. Если программа не обнаруживает стержня на грани покрытия (например там торец стены), выводится предупреждение. Проверить не сложно, посмотрите карты распределения нагрузки и сгенерированную нагрузку.
__________________
Robot и Хобот
Romanich вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Предупреждение "нагрузка не была правильно распределена так как нет объектов или элементов несущих нагрузку". Подскажите пожалуйста причины и решение.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Нагрузка не была правильно распределена, т.к. нет объектов, несущих нагрузку. koshmar Robot 4 08.02.2012 13:46

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||