Всем привет. Возникла потребность рассчитать БЕТОННУЮ (с ж/б вопросов нет )пространственную конструкцию в Лире. Как корректно это сделать ничего не нашел.
Возникают вопросы:
1 какой КЭ задать для оболочки?
2 и как задать жесткость для проверки сечения ?
Просмотров: 2304
 
Непрочитано 02.04.2018, 10:52
#2
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 655


Бетонная пространственная конструкция? Она рухнет.
ProjectMaster на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2018, 10:59
#3
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 305


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Бетонная пространственная конструкция? Она рухнет.
как пример бетонные канализационные кольца не рушатся, хотя боковое давление на них достаточное
diek вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.04.2018, 11:13
#4
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 655


Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
как пример бетонные канализационные кольца не рушатся, хотя боковое давление на них достаточное
Я не крупный специалист по кольцам, но думаю они должны быть с армированием.
ProjectMaster на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2018, 11:33
#5
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 305


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Я не крупный специалист по кольцам, но думаю они должны быть с армированием.
давайте конструктивно по теме буду благодарен
diek вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.04.2018, 11:43
#6
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 655


Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
давайте конструктивно по теме буду благодарен
Конструктивно - определяете максимальные напряжения в растянутых волокнах бетона. Если они превышают Rbt - конструкция падает.
ProjectMaster на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2018, 11:53
#7
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 305


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Конструктивно - определяете максимальные напряжения в растянутых волокнах бетона. Если они превышают Rbt - конструкция падает.
Очевидно, что простые по конструкции вещи в Лире не считаются. За мнение спасибо
diek вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.04.2018, 11:56
#8
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 749


Еще жесткость бетона и железобетона учитываем (если например армирование верхнее есть а нижнего нет).
Есть физнелинейные КЭ, которые разрушаться и покажут себя.
Омская птица вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.04.2018, 11:58
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 4,940


Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
Как посчитать бетонную в конструкцию
Чего бетонного в какую конструкцию?

Считайте также, как и жб. Когда будете материалы оболочке задавать, поставьте мин. процент армирования =0,0001. Если получите значение ар-ры =0, то её не нужно. Ну если более нуля, то ставит нужно.
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.04.2018, 12:11
#10
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 655


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Чего бетонного в какую конструкцию?

Считайте также, как и жб. Когда будете материалы оболочке задавать, поставьте мин. процент армирования =0,0001. Если получите значение ар-ры =0, то её не нужно. Ну если более нуля, то ставит нужно.
Вы забыли про конструктивную арматуру, которая ставится обязательно.
ProjectMaster на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.04.2018, 12:28
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 4,940


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Вы забыли про конструктивную арматуру
Что так?
Сначала нужно узнать, сколько арматуры нужно (или не нужно), а только после решать вопрос с конструктивной арматурой, которую в одно случае должен знать тот, кто производит конструирование, в другом при расчете смотреть, возникают ли растягивающие напряжения на грани какого нить элемента (это подскажет кол-во ар-ры при расчете).
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2018, 12:32
#12
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 305


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Что так?
Сначала нужно узнать, сколько арматуры нужно (или не нужно), а только после решать вопрос с конструктивной арматурой, которую в одно случае должен знать тот, кто производит конструирование, в другом при расчете смотреть, возникают ли растягивающие напряжения на грани какого нить элемента (это подскажет кол-во ар-ры при расчете).
Согласен, конструктивная арматура нужна в ж/б конструкциях, а бетонных ее априори нет
diek вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.04.2018, 12:41
1 | #13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 3,459


Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
а бетонных ее априори нет
а как же...?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: армирование бетонных.JPG
Просмотров: 145
Размер:	61.9 Кб
ID:	200834  
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.04.2018, 12:55
#14
smirnovnn


 
Регистрация: 29.11.2017
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
огласен, конструктивная арматура нужна в ж/б конструкциях, а бетонных ее априори нет
Offtop: Из СП 63.13330.2012: "3.6 конструкции бетонные: Конструкции, выполненные из бетона без арматуры или с арматурой, устанавливаемой по конструктивным соображениям и не учитываемой в расчете; расчетные усилия от всех воздействий в бетонных конструкциях должны быть восприняты бетоном." Так что Вы не очень правы, точнее совсем не правы
Если конструктивно, вы бы приложили схему, какой вид конструкции надо посчитать.
А так в ЛИРЕ не будет отличаться расчет бетонной от железоебтонной конструкции. КЭ 44 или КЭ 42 например.
И лучше посчитать по деформационной модели, если ответственная конструкция.
smirnovnn вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2018, 12:58
#15
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 305


Цитата:
Сообщение от smirnovnn Посмотреть сообщение
Offtop: Из СП 63.13330.2012: "3.6 конструкции бетонные: Конструкции, выполненные из бетона без арматуры или с арматурой, устанавливаемой по конструктивным соображениям и не учитываемой в расчете; расчетные усилия от всех воздействий в бетонных конструкциях должны быть восприняты бетоном." Так что Вы не очень правы, точнее совсем не правы
Если конструктивно, вы бы приложили схему, какой вид конструкции надо посчитать.
А так в ЛИРЕ не будет отличаться расчет бетонной от железоебтонной конструкции. КЭ 44 или КЭ 42 например.
И лучше посчитать по деформационной модели, если ответственная конструкция.
пока это сферический конь в вакууме
diek вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.04.2018, 13:09
#16
smirnovnn


 
Регистрация: 29.11.2017
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
пока это сферический конь в вакууме
Тогда моделируйте объемниками.
Если напряжения будут больше расчетного сопротивления растяжению, то коня нужно пересмотреть. Желательно чтобы весь сжат был.
smirnovnn вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2018, 06:42
#17
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 305


Цитата:
Сообщение от smirnovnn Посмотреть сообщение
Тогда моделируйте объемниками.
Если напряжения будут больше расчетного сопротивления растяжению, то коня нужно пересмотреть. Желательно чтобы весь сжат был.
ну вот для моделирования и предполагаю использовать КЭ 44
diek вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 03.04.2018, 08:40
#18
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,143


Вам только нужно определиться с модулем упругости. Потому что постпроцессором "конструирование" воспользоваться не удастся. Вручную будете уже проверять, зная напряжение в элементах.
Saur вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 03.04.2018, 17:25
#19
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 1,302


Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
Как посчитать бетонную в конструкцию ЛИРЕ-САПР 2015 R4 ?
Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
пока это сферический конь в вакууме
....
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 03.04.2018, 18:09
#20
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Киберия
Сообщений: 1,751


Цитата:
Вы забыли про конструктивную арматуру, которая ставится обязательно
Мастер проектов как всегда "всё знает" (несёт чушь).
Aragorn вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как посчитать бетонную в конструкцию ЛИРЕ-САПР 2015 R4 ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как в Лире САПР 2013 задать ребра жесткости балки? Олег89 Лира / Лира-САПР 6 03.10.2017 21:07
Усилия от пульсации ветра не больше, чем от стат ветра. Почему? лира сапр 2015 Алексей_308 Лира / Лира-САПР 6 13.04.2017 13:29
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? Алексей_rus Лира / Лира-САПР 2 09.12.2014 12:48
Вопрос по моделированию плит в Сапфире и заданию нагрузок в Лире Сапр mrpic Лира / Лира-САПР 2 07.05.2014 11:38
Как посчитать в Лире опорное кольцо железобетонного купола Фантик Лира / Лира-САПР 4 09.05.2010 01:45

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||