Непрочитано 30.05.2018, 21:24 #1
Расчетное определение нижней границы просадочной толщи по СП 22.13330.2016
AndreyTom
 
Регистрация: 01.01.2017
Сообщений: 1

AndreyTom вне форума Вставить имя

Существует ли расчетная методика определения нижней границы просадочной толщи Hsl по СП 22.13330.2016 по аналогии с нижней границей сжимаемой толщи при расчете осадки?
В книге А.А. Мустафаева "Расчет оснований и фундаментов на просадочных грунтах" (1979) обнаружил формулу (III.76) "для определения нижней границы области просадки" hs. Насколько она применима?
Просмотров: 1563
 
Непрочитано 30.05.2018, 22:38
#2
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 888


Как действующее давление становиться меньше просадочного - глубже просадку можно не учитывать.
Если просадочный грунт - 10 метров, а воды нет и не предвидится - разумным образом.
ProjectMaster вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.06.2018, 05:14
#3
utrfm

Молодой специалист
 
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск
Сообщений: 155


сейчас уже не по расчёту, а на всю глубину просадочной толщи надо брать
utrfm вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.06.2018, 08:12
| 1 #4
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
сейчас уже не по расчёту, а на всю глубину просадочной толщи надо брать
"Как действующее давление становиться меньше просадочного - глубже просадку можно не учитывать."

"сейчас уже не по расчёту, а на всю глубину просадочной толщи надо брать"

Просадочная толща - зона, в которой действующее давление больше просадочного. Имхо, высказывания эквивалентны.
ProjectMaster вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.06.2018, 03:48
#5
utrfm

Молодой специалист
 
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск
Сообщений: 155


Ну так-то да, я хотел сказать, что раньше считали ограниченную глубину, а сейчас просто всю толщу просадочного грунта берём и всё
utrfm вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.06.2018, 07:37
#6
andriadi

геолог
 
Регистрация: 30.01.2016
КМВ
Сообщений: 42


Расчет типа грунтовых условий по просадочности (уточнение нижней границы просадочности)_v.4 (по монолитам геологическим)
https://www.twirpx.com/file/1672761/

Последний раз редактировалось andriadi, 08.06.2018 в 07:47. Причина: уточнение
andriadi вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.06.2018, 11:16
#7
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 748


andriadi,Offtop: а скачанный файл выложить не можете ? Нет доступа к этому ресурсу
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.06.2018, 11:36
1 | #8
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 2,954


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Offtop: а скачанный файл выложить не можете ? Нет доступа к этому ресурсу
вот
Вложения
Тип файла: zip 1raschet_tipa_gruntovykh_usloviy_po_prosadochnosti_utochnenie.zip (67.3 Кб, 21 просмотров)
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.06.2018, 11:42
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 7,268


Собственно ответ дан:

Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Просадочная толща - зона, в которой действующее давление больше просадочного.
Единственное пояснение
действующее давление - вес грунта+давление от фундамента.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.06.2018, 18:36
#10
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 508


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
действующее давление - вес грунта+давление от фундамента.
Плюс вес воды
Akim_1989 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчетное определение нижней границы просадочной толщи по СП 22.13330.2016

РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет осадки условного фундамента по СП 24.13330.2011. Определение дополнительной осадки за счет продавливания свай. Определение Омеги. scad2015 Основания и фундаменты 16 14.06.2018 14:42
Проектирование фундаментов геотехнической категории 3 согласно СП 22.13330.2016 Алексий31 Основания и фундаменты 3 04.06.2018 16:53
Разночтения СП 59.13330.2012 с другими нормативными документами по МГН Red_line Архитектура 186 23.01.2017 06:03
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Определение со при расчете на поперечную силу по СП SergeyMetallist Конструкции зданий и сооружений 42 03.11.2011 17:51

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||