Непрочитано 03.06.2018, 15:00
Опирание монолитного перекрытия на щелевой кирпич
KostyanR
 
Регистрация: 13.10.2010
Сообщений: 21

KostyanR вне форума Вставить имя

Здравствуйте. Строим заказчику загородный дом. Стены т.380 мм из двойного керамического камня М200.
Есть проект. Но в проекте не указано армирование перекрытия и узел опирания.
Я принял решение опереть монолитное железобетонное перекрытие гаража на щелевой двойной камень.
Толщина перекрытия 200 мм. Арматура А500С Ф12 мм. Сетка верхняя и нижняя 200х200.
Так как кладка уже была сделана нами. Глубина опирания перекрытия 150 мм.
Заказали бетон М400 на граните. Приезжает заказчик и требует разбирать армирование и опалубку.
Так как с его слов:
1. Не допускается опирание перекрытие на щелевой кирпич
2. Перекрытие должно опираться на всю толщину стен, то есть 380 мм.

Мои доводы его не убедили.
Уважаемые, посоветуйте как поступить?
Разбирать перекрытие и делать как говорит заказчик (и впоследствии напишет бумагу)
Или же оставить как есть и залить перекрытие.
Не нашел СНИПов и СП которые регулируют опирание монолитного перекрытия на щелевой кирпич.
НА фото видно что каменщики замазали пустоты щелевого кирпича раствором.

Последний раз редактировалось KostyanR, 03.06.2018 в 15:06. Причина: убрал ссылку на фото
Просмотров: 1487
 
Непрочитано 04.06.2018, 19:39
#21
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 536


У вас над проёмом проблема в том, что стена будет опираться, а балка в теле плиты будет не на всю толщину стены. Плюс ещё будет висеть облицовочная кладка с большим вылетом. Горизонтальные деформационные швы вы вряд ли собираетесь соблюдать... Ну да при двух этажах может и прокатит.
С другой стороны, у вас там есть перемычка, пусть и опёртая всего на 120-150мм, но всё же. Какая маркировка перемычки над проёмом гаража?
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2018, 19:45
#22
KostyanR


 
Регистрация: 13.10.2010
Сообщений: 21


Там две перемычки:
5ПБ 34-20П -1 шт
3ПБ-34-4П - 1шт
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5a618241-c970-43cc-8202-bf6f337332cc.JPG
Просмотров: 56
Размер:	116.7 Кб
ID:	203116  
KostyanR вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.06.2018, 05:49
1 | #23
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 536


Тээээкс.... 5ПБ34-20 означает, что перемычка несёт 2 тонны на метр погонный. А вот 3ПБ34-4 означает, что перемычка несёт всего 400 килограммов на метр погонный... Если принять нагрузку от плиты, стяжки, полезной в районе тонны на метр квадратный, то с учётом четырёхстороннего опирания и равнобедренного треугольника давления кладки на проём 3 метра (чота при такой длине стены мне неохота брать 1/3 высоты стены...), на перемычку 5ПБ будет давить в районе 2-2,6 тонны на метр погонный, на 3ПБ - в районе 500-600 кг, если не учитывать облицовочный слой... Значит, балку в плите стоит заармировать так, чтобы она восприняла дополнительный вес в районе 1 тонны на метр погонный на пролёт 3 метра... С учётом существующей арматуры... Я бы добавил 1 14-ую или даже 16-ую арматуру между двумя крайними нижними арматуринами, и 1 12-ую арматуру в 3-4 см. от второй арматуры так, чтобы добавленная арматурина осталась в пределах стены. Верхнюю арматуру там добавлять без надобности, ИМХО...
Но смущает один момент, может кто из опытных ЖБ-шников подскажет, можно ли ставить рядом арматуру разных диаметров...
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.06.2018, 16:53
1 | #24
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 3,458


Цитата:
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
я же скинул картинку из руководства)
объясню, раз это необходимо:
п.10.3.27 СП63.13330.2012
Цитата:
На крайних свободных опорах элементов длина запуска растянутых стержней ненапрягаемой арматуры за внутреннюю грань свободной опоры при выполнении условия Q ≤ Qb1 (см. 8.1.31 - 8.1.35) должна составлять не менее 5ds.
петли, крюки делают для гладкой арматуры

ну и на всех картинках видно, что защемление плиты может возникнуть при глубине опирания более 120 мм и более толщины плиты
в данном случае верхнее армирование не требовалось
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2018, 18:57
#25
KostyanR


 
Регистрация: 13.10.2010
Сообщений: 21


До сих пор не приняли бетон.
До заказчика довел информацию из этой темы.
НЕ верит мне. Консультируется с проектировщиками которые делали проект.
Так как он им уже заплатил деньги, они не торопятся. Страдаем мы. Рабочие нервничают.
KostyanR вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание монолитного перекрытия на щелевой кирпич

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. SergeyKonstr Железобетонные конструкции 30 27.06.2017 13:24
Опирание плит перекрытия на стены из газобетона на всю глубину кладки z_e Конструкции зданий и сооружений 95 20.08.2014 12:10
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? Qbera Железобетонные конструкции 11 19.07.2013 10:06
Вальмовая кровля. опирание элементов кровли на плиту перекрытия возможно? gdenisn Конструкции зданий и сооружений 11 17.06.2013 08:02