Можно ли разрезать металлическую колонну балкой?
pgsKh
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 56

pgsKh вне форума Вставить имя

Требуется выполнить пристройку к существующему зданию. Сотрудник предлагает выполнить раму по типу представленной на рис. ниже. Чтобы не передавать вертикальную нагрузку на стену сущ. здания сделать раму с консолями. При этом для минимизации сечений предлагается балку делать неразрезной, а колонны шарнирно опирающимися на балку, они разрезаются балкой. Тогда колонны центрально сжаты и сечение колонн квадратная труба 160х6, балка при этом - двутавр №40.
Шаг рам 6 м, полезная нагрузка на перекрытие 400 кг/м2, перекрытие - монолитная плита по профлисту; снег 160 кг/м2, покрытие сендвич. Консоль предполагается прикрепить через опорное ребро с овальными отверстиями к кирпичной стене сущ. здания для раскрепления в плоскости.
Вопрос: можно ли разрезать колонны балкой? Можно ли таким способом минимизировать сечения колонн (если узлы делать традиционными жесткими, сечение колонн выходит значительно мощнее). Заранее спасибо всем за ответы!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: форум 1.jpg
Просмотров: 243
Размер:	170.5 Кб
ID:	203397  Нажмите на изображение для увеличения
Название: форум 2.jpg
Просмотров: 271
Размер:	270.3 Кб
ID:	203398  Нажмите на изображение для увеличения
Название: форум 3.jpg
Просмотров: 175
Размер:	81.9 Кб
ID:	203399  

Просмотров: 2124
 
Непрочитано 12.06.2018, 13:13
#21
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,019


Узлы там тоже описаны, и по всему не самые заурядные.
А расчётная схема у ТС не корректная, надо консоли добавить. Раскрепление к существующему зданию убрать. Узлы полностью пересмотреть.
__________________
Реальность существует независимо от вас… До тех пор, пока вы с этим согласны.
*KSV* вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.06.2018, 13:34
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 7,084


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а узлы?
Дьявол - деталях, МК - в узлах.
Без узлов любая схемка просто архитектура.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2018, 14:22
#23
pgsKh


 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 56


Если делать неразрезную балку и колонны с шарнирным примыканием действительно не корректно, то как лучше решить данную задачу? Взгляните, пожалуйста, на файл расчета в ЛИРЕ. Если задать узлы сопряжения ригелей и колонн жесткими, расчетную длину колонн с мю=1 и в плоскости и из плоскости, то у меня проходят колонны из квадратной трубы 180х8. Но как тогда лучше выполнить рамный узел сопряжения колонны из тр. 180х8 и ригеля из двутавра №40? Из плоскости перебивать колонны распорками не хочется, это здание гражданское, по-этому двутавровые колонны не годятся. Колонны из короба из швеллеров достаточно многодельны - руководство настаивает на колоннах из трубы.
Вложения
Тип файла: lir рама 12_06 труба.lir (18.4 Кб, 4 просмотров)
pgsKh вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.06.2018, 14:57
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 5,480


Цитата:
Сообщение от pgsKh Посмотреть сообщение
Если задать узлы сопряжения ригелей и колонн жесткими, расчетную длину колонн с мю=1 и в плоскости
- для жёстких узлов мю будет значительно меньше 1.
eilukha на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2018, 15:04
#25
pgsKh


 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- для жёстких узлов мю будет значительно меньше 1.
Выходит так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: форум 5.jpg
Просмотров: 53
Размер:	127.9 Кб
ID:	203452  
pgsKh вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.06.2018, 15:20
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 5,480


Цитата:
Сообщение от pgsKh Посмотреть сообщение
Выходит так:
- нет, надо выбрать несвободную раму.
eilukha на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.06.2018, 17:19
#27
Кореш

конструктор
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 544


Цитата:
eilukha
- на сколько "вывернет"? На 2 мм? Это не страшно. Возможно, это даже хорошо, потому что снижает момент в колонне от поворота сечения балки.
Возможно и не страшно, только это должно быть подтверждено расчетом.
Снизить момент в колонне можно посредством устройства фасонок только к колонне.
Кореш вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.06.2018, 18:28
#28
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 561


Цитата:
Сообщение от pgsKh Посмотреть сообщение
В принципе такая схема существует - см. Атлас стальных конструкций Ф. Харт, В. Хенн, Х. Зонтаг с. 142
Ядро жесткости из монолитного ж/б, а не из кирпича.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от pgsKh Посмотреть сообщение
Взгляните, пожалуйста, на файл расчета
А чего схема так изменилась от первоначальной? Пролёт в 7 м иметь обязательно в гражданском здании?

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 12.06.2018 в 18:38.
Tamerlan_MZO вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.06.2018, 18:40
#29
vedinzhener


 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 2,464


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Ядро жесткости из монолитного ж/б, а не из кирпича.

----- добавлено через ~8 мин. -----
а что меняет то?, если жесткости кирпичных стен будет достаточно и стены будут работать на эксплуатируемые нагрузки, в том числе и от металлического каркаса, кстати где то встречал что Д.Ж. могут служить кирпичные стены, только вот не помню для ж/б это было или металла, но суть не важно в принципе.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 13.06.2018, 08:21
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 7,084


Цитата:
Сообщение от pgsKh Посмотреть сообщение
колонны с шарнирным примыканием действительно не корректно
Почему "не корректно"? Узлы просто нормально проработать.
Другое дело, что шарниры не рациональное решение.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли разрезать металлическую колонну балкой?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
Узел опирания нескольких ферм на круглую металлическую колонну Артем 01 Металлические конструкции 24 19.02.2015 16:46
Поделитесь,пожалуйста, примером расчета армирования столбчатого фудамента под металлическую колонну Ann_T Основания и фундаменты 42 13.05.2014 20:08