Непрочитано 10.09.2018, 12:58 #1
Как лучше соединить балочную сетку из коробчатого сечения (узел)?
olegrussia
 
Россия
Регистрация: 18.01.2007
Сообщений: 2,345

Добрый день, коллеги. Имеется покрытие из балочной сетки коробчатого сечения. Я делаю КМД. По КМ балки соединяются вот так просто на монтажную сварку. Прекрасно понимаю, что при такой ситуации зазоры просто не поймать. Всю голову изломал как лучше узелок придумать. Балки переменного сечения высотой от 300 до 1500, пролет до 34м, шаг прогонов (поперечных балок) 3 метра. Может есть какие идеи или картинки?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-09-10_12-53-52.png
Просмотров: 157
Размер:	27.4 Кб
ID:	206038  

Просмотров: 3296
 
Непрочитано 10.09.2018, 13:11
#2
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Прекрасно понимаю, что при такой ситуации зазоры просто не поймать.
Стянут на монтаже так, что зазоров вообще не будет.
Если веры в строителей совсем нет, то можно заложить регулировочную накладкую муфту, соединительный монтажный элемент (фрагмент коробчатого сечения с такими размерами, что прогон в него войдет с минимальными зазорами). Шов с прогоном "заводской" Н1, а с главной балкой монтажный Т1.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 13:20
#3
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Стянут на монтаже
Там стягивать особо нечего. Для понимания, вся конструкция выглядит вот так как на картинке. Всё что по буквенным осям - условно заводского изготовления, а всё, что по цифровым - на монтажку. Надо через какие-то пластины, наверное, но вот не соображу второй день как.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-09-10_13-16-55.png
Просмотров: 176
Размер:	89.9 Кб
ID:	206039  
olegrussia на форуме  
 
Непрочитано 10.09.2018, 13:46
#4
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
адо через какие-то пластины, наверное,
Без пластин приварят швом Т1. Где зазоры окажутся больше предельных, балки друг к другу стянут.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2018, 13:49
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Поставь уголки или сборка на земле.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 14:06
#6
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Поставь уголки
Бахил, к этой рекомендации можно добавить "... и посмотри как весело она плюхнется, так и не увидев даже первого снега" ))
olegrussia на форуме  
 
Непрочитано 10.09.2018, 14:13
#7
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 461


а так можно сделать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 135
Размер:	27.5 Кб
ID:	206040  
Казбек вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 14:18
#8
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Казбек, балочная сетка получается примерно равнонагруженная как по цифровым, так и по буквенным.
olegrussia на форуме  
 
Непрочитано 10.09.2018, 15:10
#9
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


olegrussia,

рассмотрите вариант соединения через бужи
Тёпа вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 15:23
#10
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
olegrussia,

рассмотрите вариант соединения через бужи
как вариант... Осложняется тем, что балки-переменки и методика расчета не очень ясна.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Подумал, наверное, проще и правильнее всего оставлять маленькие "хвостики" от балок и к ним крепиться через накладки на монтажку
olegrussia на форуме  
 
Непрочитано 10.09.2018, 15:48
#11
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


В какой программе КМД разрабатываете?
Alexmf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 15:59
1 | #12
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Alexmf, Текла
olegrussia на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 16:37
2 | #13
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


В результате решил делать вот так. МОжет у кого идеи будут или кому пригодится.
Вложения
Тип файла: pdf стыковка2.pdf (109.6 Кб, 108 просмотров)
olegrussia на форуме  
 
Непрочитано 10.09.2018, 16:52
#14
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
В результате решил делать вот так. МОжет у кого идеи будут или кому пригодится.
А это будет согласовываться с проектировщиками КМ? Они как ни как цифрами оперируют: расчетными схемами, усилиями и т.д. и т.п.
Alexmf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 16:58
1 | #15
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
А это будет согласовываться с проектировщиками КМ? Они как ни как цифрами оперируют: расчетными схемами, усилиями и т.д. и т.п.
Ну, вообще я расчетную схему здесь не меняю. Мне пришла стадия П, я из нее делаю ст. Р КМ и КМД, поэтому вполне могу себе это позволить. Тем более РПЗ со всеми узловыми нагрузками у меня есть.
olegrussia на форуме  
 
Непрочитано 10.09.2018, 17:36
#16
roman39


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120


А сварку рассматривали? Можно делать конструкции с монтажным припуском, срезаемым на монтаже. Или наоборот на производстве произвести контрольную сборку и разрезать на отправочные марки. Сделать в-образную разделку кромок, и подкладку из пластины в 2 мм. Стык горизонтальных и вертикальных пластин немного разнести.
__________________
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел!
roman39 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2018, 21:28
#17
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
В результате решил делать вот так.
Не слишком ли металлоемко? Мне кажется, диафрагмы можно не предусматривать.
Saur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как лучше соединить балочную сетку из коробчатого сечения (узел)?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как лучше всего выполнить скользящий узел опирания деревянной треугольной фермы ? Tyhig Деревянные конструкции 8 27.02.2018 09:43
Местная устойчивость балки коробчатого сечения konfetka_85 Конструкции зданий и сооружений 38 09.01.2018 02:25
Сварная труба треугольного поперечного сечения. Лучше или хуже прямоугольной, квадратной, круглой сварных труб? Применение сварной треугольной трубы? Snajdan Металлические конструкции 28 11.09.2013 22:11
Расчёт коробчатого сечения (железобетон) Митрич Железобетонные конструкции 1 15.06.2010 08:01
Узел фермы профильного сечения Varj Конструкции зданий и сооружений 9 23.10.2008 15:55