Узел соединения балки 12Б2 с колонной (проф. труба 100х100х3)
toons15
 
Регистрация: 26.06.2018
Сообщений: 18

Всем добрый день.
Прошу совета или наставление на правильный путь. Есть не поднадзорный объект не завершенного строительства (Фундамент и колонны 100х100х3), и в наличии бесхозные балки 12Б2 + швеллера (даже не знаю какие). Собственно не могу подобрать правильный узел так, что бы балка была под наклоном . Смысл в том что бы потом по швеллерам сразу с уклоном установить сендвич панели. Здание не большое 2,5х8 м в осях и 3,5 высотой.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 250
Размер:	14.3 Кб
ID:	205916  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 375
Размер:	17.9 Кб
ID:	205917  

Просмотров: 6185
 
Непрочитано 04.09.2018, 11:59
1 | 2 #2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Узел должен быть жестким или шарнирным?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2018, 12:03
#3
toons15


 
Регистрация: 26.06.2018
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Узел должен быть жестким или шарнирным?
Не оговаривается. Думаю жестким что бы быстрее всё построить.
toons15 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2018, 12:04
1 | 1 #4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Болтовым или сварным?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2018, 12:17
#5
toons15


 
Регистрация: 26.06.2018
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Болтовым или сварным?
Сварным
toons15 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2018, 12:38
1 | #6
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


toons15, Верх колонны вырежь под углом, к нему привари опорную пластину б=12мм. К пластине привари 12Б2. Покрась от коррозии и делов.
Если сомневаетесь в надёжности сварки, подведите вертикальные рёбра с обеих сторон по направлению 12Б2. Для такого сарая более чем просто жёстко, да не играет здесь никакой роли "жёсткость-шарнирность"
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2018, 12:45
#7
toons15


 
Регистрация: 26.06.2018
Сообщений: 18


Sergey_v,

Спасибо! Так и думал сделать просто боялся что за дурака посчитают
toons15 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2018, 12:51
1 | #8
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
toons15, Верх колонны вырежь под углом, к нему привари опорную пластину б=12мм. К пластине привари 12Б2. Покрась от коррозии и делов.
Если сомневаетесь в надёжности сварки, подведите вертикальные рёбра с обеих сторон по направлению 12Б2. Для такого сарая более чем просто жёстко, да не играет здесь никакой роли "жёсткость-шарнирность"
В данном случае меня смущает малая толщина стенки колонны, 3мм... Я бы прорезал верх стойки на миллиметров 300 прорезью 7мм и вставил бы туда 6мм пластину (в плоскости стенки балки), поверх пластину-оголовок под углом (12мм перебор, ИМХО, там и 10-8мм сгодятся, учитывая толщину полок двутавра 5,1мм). Часть ребра-пластины выпустить как косынку, ну и пластину-оголовок поверх навести, получится полноценный оголовок "колонны".

Последний раз редактировалось Komplanar, 04.09.2018 в 12:56.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2018, 12:58
1 | #9
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Komplanar, слишком сложно для такого сарая, шаг 2,6*2,5м. Если сомневаетесь в местной устойчивости, можно просто приварить (утолщить) стенку другой пластиной, к нему уже ребро. Offtop: Вы бы ещё на завод заказали комплект КМД. Проще надо быть с простыми конструкциями

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
(12мм перебор, ИМХО, там и 10-8мм сгодятся,
это не перебор. Чем толще пластина, тем равномернее будет нагружен оголовок колонны, вы же сами опасались боялись малой толщины стенок колонны
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 04.09.2018 в 13:04.
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2018, 13:30
#10
toons15


 
Регистрация: 26.06.2018
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
В данном случае меня смущает малая толщина стенки колонны, 3мм... Я бы прорезал верх стойки на миллиметров 300 прорезью 7мм и вставил бы туда 6мм пластину (в плоскости стенки балки), поверх пластину-оголовок под углом (12мм перебор, ИМХО, там и 10-8мм сгодятся, учитывая толщину полок двутавра 5,1мм). Часть ребра-пластины выпустить как косынку, ну и пластину-оголовок поверх навести, получится полноценный оголовок "колонны".
Спасибо. А можно какой-то эскизик на "коленке", не могу как-то переварить всю информацию
toons15 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2018, 13:43
1 | #11
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


За эскизами... В теме может появиться Бахил или Ильнур, тут может дело дойти не только до эскизов, но и до видеоуроков... Если не появятся, то скину потом узел, как я себе это представляю. Ибо не уверен в самом принципе... И посему подожду появления мэтров. )

Последний раз редактировалось Komplanar, 04.09.2018 в 13:59.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2018, 14:06
#12
toons15


 
Регистрация: 26.06.2018
Сообщений: 18


Komplanar, Понял, принял
toons15 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2018, 16:07
1 | #13
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от toons15 Посмотреть сообщение
Не оговаривается. Думаю жестким что бы быстрее всё построить.
Не получиться обеспечить жесткость этому узлу. В загруженной балке будет расчетный прогиб, от которого опора балки повернется на некий угол. И этому повороту в такой схеме ни чего не препятствует. Это шарнир - шарнирно-опертая балка. И вполне возможно, что балка передаст момент на колонну, т.к. эпюра напряжений под опорной частью балки далеко не прямоугольник.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2018, 16:58
1 | #14
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Попробуйте просчитать такой узел.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РУ1.png
Просмотров: 158
Размер:	4.2 Кб
ID:	205930  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2018, 17:20
1 | #15
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Ну или такой. Правда, если честно, я не встречал подобных узлов в массовом применении, и эта идея была стырена из узлов крепления фахверка из квадратных труб...
Хотя на практике чаще применяю узел из поста №14.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Типа узел.JPG
Просмотров: 244
Размер:	33.6 Кб
ID:	205931  
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2018, 13:27
#16
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Попробуйте просчитать такой узел.
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Ну или такой.
Рассматриваем узел, представленный ТС А то сейчас Вы тут напридумываете
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2018, 13:29
#17
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Рассматриваем узел, представленный ТС А то сейчас Вы тут напридумываете
а что тут, нельзя ли приварить 12Б2 через пластину б=12мм..? Грубо и сердито. Для сарайчика что тут мудрить...
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2018, 15:59
#18
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
а что тут, нельзя ли приварить 12Б2 через пластину б=12мм..? Грубо и сердито. Для сарайчика что тут мудрить...
Я Вас понял. Я изначально начал анализировать исходный узелок. А так, да, согласен.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2018, 18:30
#19
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Рассматриваем узел, представленный ТС
ТС дальше схемы не осилил Нечего рассматривать
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2018, 18:45
#20
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
ТС дальше схемы не осилил Нечего рассматривать
честно говоря, предложенный вами узел совсем не понял
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел соединения балки 12Б2 с колонной (проф. труба 100х100х3)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену midsummer Каменные и армокаменные конструкции 14 15.06.2015 05:21
Узел сопряжения второстепенной и главной (сущ.) балки MagicFLY86 Металлические конструкции 15 03.04.2015 07:32
Узел соединения 3 ригелей-швеллеров на колонне в рамах Tyhig Металлические конструкции 10 30.07.2014 20:20
Пойдет ли такой узел сопряжения балки с колонной? Начинающийй Металлические конструкции 7 16.07.2014 13:31
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08