Непрочитано 13.05.2009, 15:16
Заделка сваи в ростверк
Oleg Len
 
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 34

Здравствуйте!
Где можно посмотреть узел соединения свая-ростверк, если свая заходит в ростверк по высоте на 1 м, ?, так чтобы было экономно и надежно
Просмотров: 30185
 
Непрочитано 25.09.2018, 16:14
#21
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


В СТО Питерском про фундамент написано однозначно про заведение на 5 см.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2018, 16:41
#22
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,201


В ТСН 50-302-2004? Что-то не нашел.
Сдвиг можно брать боковой работой ростверка по грунту. Обратную засыпку только нужно контролировать лабораторией.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2018, 06:45
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
...Сдвиг можно брать боковой работой ростверка по грунту. Обратную засыпку только нужно контролировать лабораторией.
Тогда уж проще просто 5 см недорубить.
Интересно, а откуда такой вопрос - уже рубанули под корень и засомневались? Или не хватает немного длины оголенной анкеровки?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2018, 12:56
#24
StoroG


 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Интересно, а откуда такой вопрос
Да, на объекте срубили сваи вровень с верхом подготовки. Выпуски проектной длины, анкеровка обеспечивается. Прораб утверждает "что всегда так делал" и им так удобнее работать с арматурой. Вот хотелось бы аргументированно ответить.
Заставлять их сейчас восстанавливать все оголовки? На основании чего?
StoroG вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2018, 13:16
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
...срубили сваи вровень с верхом подготовки. Выпуски проектной длины, анкеровка обеспечивается. ...Заставлять их сейчас восстанавливать все оголовки? На основании чего?
Да не.. зачем фашиствовать? Для фашиствовать основания всегда найдутся.
Надо посмотреть в корень - на кой эти 5 см в целом и как это коррелирует с конкретикой объекта. Думаю, сдвигов особых там нет, в смысле коррозии в стык свая/ростверк вряд дли попрет вода, наверно будет обмазка. Что еще? Ну и все пожалуй. Залить ростверки, и все.
Вот что говорит первоисточник (Пособие к СНиП Свайные):
Цитата:
Шарнирная заделка сваи осуществляется посредством заделки головы сваи в ростверк на 5 см. Такая величина заделки необходима в целях обеспечения равномерной передачи нагрузки по всему сечению сваи. Необходимость в выпусках арматуры при шарнирной заделке отпадает.
Раз заделка жесткая, то заделка необязательна - заделывается путем анкеровки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2018, 16:38
#26
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
(СП 24) п. 8.9. Жесткое сопряжение железобетонных свай с монолитным железобетонным ростверком следует предусматривать с заделкой головы сваи в ростверк на глубину, соответствующую длине анкеровки арматуры, или с заделкой в ростверк выпусков арматуры на длину их анкеровки в соответствии с требованиями СП 63.13330. В голове предварительно напряженных свай должен быть предусмотрен ненапрягаемый арматурный каркас, используемый в дальнейшем в качестве анкерной арматуры.
Кочует уложение из норматива в норматив, хорошо что в Руководстве к СНиП 77-го года разъяснения и рисунки есть.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2018, 17:12
#27
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
хорошо что в Руководстве к СНиП 77-го года разъяснения и рисунки есть.
Полностью поддерживаю. А именно рис. 31.
8.4. Жесткое сопряжение свайного ростверка со сваями следует предусматривать в случаях, когда:
а) стволы свай располагаются в слабых грунтах (рыхлых песках, глинистых грунтах текучей консистенции, илах, торфах н т.п.);
б) в месте сопряжения сжимающая нагрузка, передаваемая на сваю, приложена к ней с эксцентриситетом, выходящим за пределы ее ядра сечения;
в) на сваи действуют горизонтальные нагрузки, величины перемещений от которых при свободном опирании (определенные расчетом в соответствии с требованиями приложения к настоящей главе) оказываются более предельно допускаемых для проектируемого здания или сооружения;
г) в фундаменте имеются наклонные или составные вертикальные сваи;
д) сваи работают на выдергивающие нагрузки.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2018, 17:39
#28
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Мы контакт колонны и плиты(балки) делаем без всяких "заделок" в плиту - ну так по технологическим нуждам получается - и нигде не кричим, что узел не жесткий.
В сваях зданий редко когда бывает случаи больших эксцентриситетов, бетон и арматура по всей площади сжаты (случаи с карстами не рассматриваем).
На стройке всякое бывает, иногда недолитые сваи берут в обойму и доливают до нужной отметки, иногда заливают прям в обойме со стеной. Основная проблема - в устройстве гидроизоляции вокруг свай, а также глобальный вопрос - зачем она там нужна, если через негидроизолированные сваи по капиллярам и так вода пойдёт к арматуре плиты и свай.
Отказывайтесь от жесткого сопряжения сваи и ростверка, при этом не забудьте про п. 7.5.14 СП24.13330
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2018, 19:04
#29
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,201


Вокруг выпусков свай можно обернуть бентонитовые шнуром для их защиты в зоне холодного шва между сваей и ростверком
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2018, 20:07
| 1 #30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Полностью поддерживаю....
Вы там в свое клубе друг друга поддерживаете - а что именно поддерживаете, причем полностю? Можно нам четко сказать: 5 см оченно нужны или как? Анкеровка арматуры обезпечена, как уже сообщено четко.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 07:00
#31
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
Да, на объекте срубили сваи вровень с верхом подготовки.
Это хорошо, если вровень с подготовкой. Есть такая уверенность? У нас было на объекте: АН приехал, сваи забиты (по РД тоже жесткая заделка), подготовка залита, 5см из подготовки не торчат. Вроде как тоже срубили в уровень с подготовкой. НО... АН знал, что сваи сначала срубали, потом лили подготовку, вроде тоже все правильно. Короче закрались сомнения: не много ли срубили, а подготовкой сровняли. Около свай (пару мест) разобрали подготовку. Действительно верх срубленных свай был ниже низа (пардон за "ниже-низа") подготовки. Получилось, что подготовка из В7,5 - В10 выступила прослойкой из более слабого бетона между сваей и ростверком (В25). Могли быть зазоры и оголенная арматура сваи в грунте (подготовка просто льется, не провибрируется).
В нашем случае 5см, торчащие из подготовки выполнили контролирующую функцию. "Лечилось" все разбором подготовки до верха сваи.
А так торчать сваи или нет, при жесткой заделки сути не меняет. Главное, чтобы опирание ростверка было обеспечено.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 08:29
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Это хорошо, если вровень с подготовкой...
Да нет вот, нехорошо - нашел я этот клубный Устав - он велит следовать завету рисунку, где прописано аж 100.
Ну все, аллес капут, фатале финале, разбирайте подготовку, переделайте проект, и все заново. Прораба закатать в подготовку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Заделка.png
Просмотров: 1362
Размер:	84.8 Кб
ID:	206517  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 08:30
#33
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Главное клинья правильные подобрать.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 09:09
#34
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Горизонтальная нагрузка на ростверк создает момент в заделке сваи при кустовом расположении. Ростверк будет терется о слой раствора на голове сваи с коэф-том 0,5. Куст может быть запроектирован с нагрузкой на крайнюю сваю близкой к нулю. Ну нельзя же допустить, чтобы, как записано в СП, равномерная передача гор. давления на каждую сваю осуществлялась за счет нагельного эффекта арматуры заделки из сваи в ростверк. Что-то у бетона сваи должно упираться в ростерк. Сопротивление грунта ведь есть.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 09:23
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Горизонтальная нагрузка на ростверк .....о слой раствора на голове сваи ...нельзя же допустить, чтобы...за счет нагельного эффекта...
Это понятно.
А вдруг горизонтальные мизерны? И к тому же например оголовки свай подготовкой (раствором) не закрыли, а имеем "материнский" бетон прямо как разбито было?
Если никак, можно вокруг свай "канаву" расковырять, примерно 100 глубиной и 100 шириной - это будет частью ростверка. И овцы съедены, и волки голодные.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 11:01
#36
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если никак, можно вокруг свай "канаву" расковырять, примерно 100 глубиной и 100 шириной - это будет частью ростверка

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А вдруг горизонтальные мизерны?
В данном случае мизерны.

Последний раз редактировалось Sibir, 20.05.2021 в 09:23.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 12:16
#37
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну все, аллес капут, фатале финале, разбирайте подготовку, переделайте проект, и все заново. Прораба закатать в подготовку.
Да ладно, можно сделать местные банкетки
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 15:54
#38
StoroG


 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
хорошо что в Руководстве к СНиП 77-го года разъяснения и рисунки есть.
В очередной раз восхищен Вашими познаниями!
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да нет вот, нехорошо - нашел я этот клубный Устав - он велит следовать завету рисунку, где прописано аж 100.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну нельзя же допустить, чтобы, как записано в СП, равномерная передача гор. давления на каждую сваю осуществлялась за счет нагельного эффекта арматуры заделки из сваи в ростверк.
И каким расчетом определять величину заделки головной части? На скалывание? Без учета арматуры?
"устав" кстати и подготовку 70-100 ограничивает.
Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Действительно верх срубленных свай был ниже низа (пардон за "ниже-низа") подготовки.
Конструктивное замечание, спасибо.
StoroG вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2018, 10:47
#39
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
И каким расчетом определять величину заделки головной части? На скалывание?
Пожалуй, на выкол бетонной призмы в сторону свободной грани, если верт. нагрузка на сваю позволяет это.

Если гор. нагрузки мизерны, то можно и не заделывать. В г.Пензе был случай, когда сборную балку (ростерк) ставили на верх сваи на растворе без захода сваи в балку и без оголовка (статья Ивачёв и др, 1968 г.).

Цитата:
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
Без учета арматуры?
Не любят у нас нагельный эффект.
Вложения
Тип файла: docx 17.docx (717.7 Кб, 224 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2021, 11:02
#40
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


Доброго дня. Двухэтажное здание в осях 8,2х42м в монолитном каркасе, фундаментная плита 600мм на забивных сваях 0,35х0,35м с жесткой заделкой в ростверк. Под плитой многослойная гидроизоляция с мембраной.
По факту: выполнена забивка свай, залита бетонная подготовка, оголовки свай выступают на 50мм, где то меньше.
Сейчас нужно уложить слои гидроизоляции примерно 10мм + защитная стяжка гидроизоляции 50мм (см. вложение).
Смущает то, что по факту не будет заделки бетона сваи в ростверк. И сейчас кое где нет 50мм над бетонной подготовкой, а с учетом слоев гидроизоляции и защитной стяжки будет прослойка между бетоном плиты и бетоном сваи.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11_01.jpg
Просмотров: 352
Размер:	155.2 Кб
ID:	239559  
Sanyaf вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Заделка сваи в ростверк

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заделка сваи в плиту Андрей С Основания и фундаменты 27 16.08.2017 19:31
Заделка головы сваи в ростверк Тихий Основания и фундаменты 4 24.12.2012 11:40
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Заделка сваи в многолетнемерзлый грунт Ильнар Основания и фундаменты 4 20.10.2010 11:47
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51