День добрый. Проектирую водопровод и канализацию на подрабатываемой территории 4 категории. Интересуют мероприятия по защите от воздействия деформации. В СП 30.13330.2012 прописано:
"6.3.3. Для уменьшения усилий в трубопроводах, вызванных перемещениями конструкций зданий вследствие подработки, следует увеличивать податливость трубопроводов за счет применения компенсирующих устройств, рационального размещения и выбора типа узлов крепления и пропуска труб на вводе.
6.3.6. На вводах водопровода холодной воды в здания, строящиеся на подрабатываемых территориях групп I и II, следует предусматривать компенсационные устройства. На вводах в здания, строящиеся на подрабатываемых территориях групп III и IV, установку компенсационных устройств следует предусматривать при длине ввода свыше 20 м." Подскажите, что это за компенсационные устройства? и если здание первой просадочности, нужно ли предусматривать каналы для прокладки наружных сетей?
Просмотров: 2251
 
Непрочитано 18.10.2013, 16:04
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Прокладка труб подземная, наземная, надземная, телепорт ?
Вводы подземно, наземно, надземно ?

Не сталкивался. Подозреваю компенсационные устройства - колена, обычные П-образные и т.п.
Как вариант - сальники, но кто же их будет проектировать и делать в РФ ?

Для подработки !возможно! по расчёту горняков будет небольшая деформация поверхности 40-60 мм. Это можно и изгибом труб предусмотреть...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 10:26
#3
juli161


 
Регистрация: 16.10.2013
Сообщений: 4


спасибо за ответ
juli161 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 10:29
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


http://tesrf.ru/oborudovanie-teplovy...strojstva.html
http://www.kompensatory.ru/productio...pensacionnyje/
http://komarma.ru/kompensiruyuschie-ustroystva

Последний раз редактировалось kruz, 21.10.2013 в 10:35.
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Проектирование водопровода в условиях подрабатываемых территорий

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? kess35 Водоснабжение и водоотведение 16 07.10.2011 22:34
Проектирование инженерных сетей в условиях сейсмичности 9 баллов max_s Инженерные сети 2 27.03.2011 14:48