Расчет ливневки выбор уклона, и диаметра
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 36
|
||
Просмотров: 12134
|
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Не понял вопроса, как можно достичь предельной скорости при подключении 2-х дождеприёмников?
Уклон труб какой? Минимальный диаметр для подключения дождеприемных колодцев - 200мм.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 36
|
Цитата:
у меня расход ливневки получается 1.5л/с как мне предусмотреть ливневку - диаметр и уклон с учетом соблюдения мин и мах скоростей |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
У тебя безрасчетный участок, уклон и диаметр для него определены СНиПом.
Уклон от дождеприемника до колодца 0,02, уклон безрасчетного участка Ду200 - 0,007, и ни слова про скорость, ни про максимальную, ни про минимальную, она дана для других участков, для тех на которых имеет смысл её считать.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 36
|
Цитата:
----- добавлено через 46 сек. ----- они распаложены на парковке, под каждым фильтр патрон - требование заказчика |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,782
|
Не глядя в книги. На к1 с q=5 л/с: д150-200, пластик, уклон 0,01. Норм. Но при 200 м риск не попасть в отметку. Опять же, такие участки - безрасчетные.
Про к2: расход в 1,5 л/с - смешно. Дача 6 соток? Это я намекаю, а верен ли расчет. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 36
|
Цитата:
проходим экспертизу - так что гидравлика нужна |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
Цитата:
Цитата:
На практике часто получается именно без расчета, поскольку расход мизерный, труба 200, а большой уклон соблюсти не возможно, и ,кстати, - при большом уклоне малое наполнение, а значит и риск засора больше. По большей части это относится к бытовой, т.к. на ливневке, обычно, расходы побольше.
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 36
|
Цитата:
Как быть с экспертом? какие то может есть дежурные фразы для ответа в случае вопроса? |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,782
|
Цитата:
upd: в действующих нормах безрасчетность подразумевается п. 5.5.1: и в первом, и во втором абзаце - "Наименьшие уклоны"; а уже расчетные - это диаметры более 200. Чисто имхо. Последний раз редактировалось engngr, 01.04.2016 в 16:30. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
В случае, когда расход мизерный, и для соблюдения скорости с наполнением нужен диаметр меньше допустимого, вступает в дело пункт про минимально допустимые диаметры. При желании, сначала можете подобрать диаметр по скорости, а потом написать что-то типа, "в связи с тем, что расчётный диаметр меньше минимально допустимого, к проектированию принимается минимально допустимый диаметр".
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 36
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ливневки | Ищущий | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.02.2010 15:15 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет и выбор НАСОСОВ | Сержъ | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 20.10.2005 15:44 |
Расчет и выбор фундамента | blackdew | Основания и фундаменты | 6 | 28.06.2005 11:33 |