Непрочитано 11.04.2018, 23:43 #1
Шарнирное опирание монолитной колонны на фундамент - как организовать?
tigra-18
 
конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,006

В каркасном здании с колонно-стеновым решением (6 этажей), расчетный комплекс передает на колонны по наружнему контуру большую часть нагрузок. Из-за этого армирование опорных сечений колон (в основном от моментов) и решения по анкеровке арматуры (заделке в фундамент) получается не очень рациональным, зато рядом стоящие стенки армируются практически конструктивно. Как вариант возникло решение опереть монолитные колонны на монолитный фундамент шарнирно, расчет подтвердил что армирование в колонне снизилось, в стене повысилось несущественно, теоретические перемещения остались в норме. Теперь возник вопрос - как на практике реализовать шарнирное опирание колонны? У кого есть подобные решения, узлы?
Просмотров: 2226
 
Непрочитано 12.04.2018, 01:11
#2
Danial

инженер
 
Регистрация: 24.01.2012
Киев
Сообщений: 43


Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.png
Просмотров: 296
Размер:	50.2 Кб
ID:	201206
как вариант у Голышева на 364 ст...
https://dwg.ru/dnl/11195
Danial вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2018, 10:16
| 3 #3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


выбросьте эту глупость из головы и копайте в правильном направлении.
моменты возникают из-за фундаментов, вот с ними и надо поработать, чтобы деформации не вызывали изгиб колонн.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2018, 17:05
1 | 1 #4
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 471


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Теперь возник вопрос - как на практике реализовать шарнирное опирание колонны?
Найдите статью Прокуратова "Метафизический шарнир". Как раз ваш случай. Прочитайте ее, и поймёте, что шарнирное опирание монолитных колонн - это не лучшая идея.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2018, 19:22
#5
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Теперь возник вопрос - как на практике реализовать шарнирное опирание колонны?
Может пластический? А то шарнир в монолите -
Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
это не лучшая идея.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2018, 19:57
#6
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Если в монолите есть шарнир - это уже "сборняк".
BYT вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2018, 23:41
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Фундамент плитный? Попробуйте развить размеры в плане.
А что там нерационального? Анкеровка, ... Что за диаметры?
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шарнирное опирание монолитной колонны на фундамент - как организовать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как моделировать в Лире-САПР 2013 шарнирное опирание сборных предварительно напряженных плит на ригели каркаса? Valerius_78 Лира / Лира-САПР 12 21.09.2016 13:43
Помогите задать шарнирное опирание плиты на балку Лира 9.6 -=Andrew=- Лира / Лира-САПР 16 09.06.2015 05:01
Как задать опирание колонны на фундамент (3d) JohnSmith Лира / Лира-САПР 2 14.03.2014 19:13
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45