Ответственность сторон Архитектор - Производитель окон.
AndreyGerman
 
Москва
Регистрация: 16.01.2019
Сообщений: 9

Добрый день.
Подскажите, в чью ответственность входит разработка узла монтажа свето-прозрачных конструкций.
В проекте архитекторы условно показали окно, но узлов с подробным применением гидро- пароизоляции, отсечек, пены и др. нет.
Только имеется указание: Выполнять по технологии фирмы изготовителя.
Пугает вероятность, что у подрядчика, в процессе работ, возникнет возможность "за отдельную плату" выполнить подробный проект.
Что делать? Требовать у архитекторов выполнить подробные узлы? (Производитель окон выбран) или выполнять разработку проекта непосредственно в работе с подрядчиком?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Образец.png
Просмотров: 358
Размер:	201.0 Кб
ID:	209941  

Просмотров: 5826
 
Непрочитано 16.01.2019, 12:26
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


У производителя окон есть альбом технических решений?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 12:36
#3
AndreyGerman


 
Регистрация: 16.01.2019
Москва
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
У производителя окон есть альбом технических решений?
Да есть, то есть вы предлагаете оставить в проекте все как есть и руководствоваться АТРом производителя?
AndreyGerman вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 12:40
#4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Если есть смета, в которой указаны какие-то конкретные позиции по отделке окон, в т.ч. с прайсами, то можно либо сослаться на конкретные узлы, либо вставить их в проект. Кстати, стадия какая - Р или П, и источник финансирования - частный или государственный?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 12:44
#5
AndreyGerman


 
Регистрация: 16.01.2019
Москва
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Если есть смета, в которой указаны какие-то конкретные позиции по отделке окон, в т.ч. с прайсами, то можно либо сослаться на конкретные узлы, либо вставить их в проект. Кстати, стадия какая - Р или П, и источник финансирования - частный или государственный?
Смета есть, но все одной позицией "Монтаж окон".
Вырезка из проекта стадии "Р".
Ваше предложение по интеграции узлов производителя в проект - заставило задуматься, скорей всего на это и будем настаивать.
Источник частный.
AndreyGerman вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 12:46
| 4 #6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Подобные узлы в проектах показываются очень редко (только если узлы нестандартные или сильно много денег на проектирование выделяется - в дорогих и известных фирмах). Как правило, пишется нечто вроде "монтаж по ГОСТу" или как у автора темы.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 12:50
#7
AndreyGerman


 
Регистрация: 16.01.2019
Москва
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Подобные узлы в проектах показываются очень редко (только если узлы нестандартные или сильно много денег на проектирование выделяется - в дорогих и известных фирмах). Как правило, пишется нечто вроде "монтаж по ГОСТу" или как у автора темы.
Дело в том что и деньги на проектирование были выделены, мягко говоря, не маленькие, как Вы считаете, Заказчик имеет право потребовать у Архитектора подробные узлы?
AndreyGerman вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 13:03
1 | 1 #8
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Если узлов не дофига, а деньги немаленькие - то, думаю, можно. Обосновать "отобразить в проекте решения по установке окон, обеспечивающие энергоэффективность здания и защиту от попадания атмосферных осадков". Если узлов дофига, но они типовые, то попросите включить АТР производителя окон в ведомость документации (ведомость ссылочных и прилагаемых документов) и расставить ссылки на конкретные узлы на чертежах "такой-то узел А см. узел 32 АТР производителя окон такого-то". Чтобы потом подрядчика можно было тыкать в конкретные несоответствия именно с проектом - даже если в проекте будет только ссылки на узлы.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 13:04
#9
AndreyGerman


 
Регистрация: 16.01.2019
Москва
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Если узлов не дофига, а деньги немаленькие - то, думаю, можно. Обосновать "отобразить в проекте решения по установке окон, обеспечивающие энергоэффективность здания и защиту от попадания атмосферных осадков". Если узлов дофига, но они типовые, то попросите включить АТР производителя окон в ведомость документации и расставить ссылки на конкретные узлы на чертежах "такой-то узел А см. узел 32 АТР производителя окон такого-то". Чтобы потом подрядчика можно было тыкать в конкретные несоответствия именно с проектом - даже если в проекте будет только ссылки на узлы.
Спасибо за развернутый ответ!
AndreyGerman вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 13:49
1 | #10
NWMPS


 
Регистрация: 20.07.2017
Сообщений: 361


В рабочке либо сами делаете нормальные узлы, либо выпускается отдельный альбом силами подрядной организации/поставщика конструкций, а на АТР ссылаться халатно ибо там просто карты для дальнейших действий, т.е. принципиальные решения всего-лишь.
NWMPS вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 14:07
1 | 2 #11
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от AndreyGerman Посмотреть сообщение
деньги на проектирование были выделены, мягко говоря, не маленькие, как Вы считаете, Заказчик имеет право потребовать у Архитектора подробные узлы?
Понятие "не маленькие" всегда относительно . Заказчику всегда кажется, что он платит слишком много, на самом деле все может быть с точностью до наоборот. И узлы требуют не у архитектора, а у фирмы, с которой заключен договор на проектирование. Вам вполне дельный совет дали
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Если узлов дофига, но они типовые, то попросите включить АТР производителя окон в ведомость документации (ведомость ссылочных и прилагаемых документов) и расставить ссылки на конкретные узлы на чертежах "такой-то узел А см. узел 32 АТР производителя окон такого-то".
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2019, 11:00
1 | #12
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,826
<phrase 1=


AndreyGerman, а теперь открываем ГОСТ Р 56926-2016 Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия и внимательно читаем пункт 6. Общие требования к составу проектной документации а именно подпункт 6.1, раздел а).
PS производитель окон вообще не имеет отношения к проектной документации на здание, он только окна делает.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2019, 11:57
#13
AndreyGerman


 
Регистрация: 16.01.2019
Москва
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
AndreyGerman, а теперь открываем ГОСТ Р 56926-2016 Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия и внимательно читаем пункт 6. Общие требования к составу проектной документации а именно подпункт 6.1, раздел а).
PS производитель окон вообще не имеет отношения к проектной документации на здание, он только окна делает.
Спасибо за крайне полезную информацию!
AndreyGerman вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2019, 12:27
| 2 #14
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835


Цитата:
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
PS производитель окон вообще не имеет отношения к проектной документации на здание, он только окна делает.
У нормального производителя окон есть нормали, технологические карты или инструкции на монтаж. Там должны быть типовые узлы.
Проектировщик вполне может использовать эти узлы у себя. Изобретать каждый раз велосипед не нужно. Только нетиповые узлы требуют разработки.
Offtop: Гуглятся такие документы на раз:
https://www.alfaplan.ru/INSTRUKZII/Montag%20OKON.pdf
http://www.alreyn.ru/technologies/do...ontag_okon.pdf
http://www.zavodsz.ru/files/gost/TTK...20profilej.pdf
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2019, 13:37
| 2 #15
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


Цитата:
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
AndreyGerman, а теперь открываем ГОСТ Р 56926-2016 Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия и внимательно читаем пункт 6. Общие требования к составу проектной документации а именно подпункт 6.1, раздел а).
PS производитель окон вообще не имеет отношения к проектной документации на здание, он только окна делает.
И как же собственно вы трактуете пп.6.1 ГОСТа? По мне - так схематичный узел показанный в первом сообщении - за глаза! Для актов вполне достаточно. А если нужны подробности - есть АТР на изделия, есть ГОСТ на устройство монтажных швов - пользуйтесь.
Константин Д вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 19:12
#16
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Узлов этих по теперешним временам 100500 и у каждого производителя могут быть свои (типовые). Пока не определен конкретный поставщик (вроде в конкурсах на проектирование такая конкретика вообще запрещена), нарисовать можно только что-то типовое, а реальное от него окажется на другой планете.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2019, 10:11
#17
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Хочу поддержать Зенона. Узлы примыкания оконных блоков должны быть в проекте. И заказчик и подрядчик могут и должны требовать их выполнения у проектной организации (мое мнение).

Есть ГОСТ 30971-2012 достаточно переработанный с варианта 2002 года. Требования к узлам, как и требования к самим окнам — компетенция проектировщика. Подрядчик и исполнитель окон работают по этим требованиям. И не надо путать с навесными фасадами, вот у них узлы под конкретную сисиему (даже в вопросе навесного остекленного фасада приходилось какие-то моменты прорабатывать совместно с разработчиками фасада). А окна — конструкции типовые.

Узлы во вложении, кстати, как минимум спорные. Правильное размещение окна — в зоне утеплителя. И да, этот вариант требует проработки узла и решения, как крепить там окно. Но решения, конечно, есть. Вариант с установкой окна в створе со стеной (как в представленном чертеже) не удачный с точки зрения теплотехники

Пренебрежение к узлам — признак ленивого и некомпетентного проектировщика (мое мнение).

Последний раз редактировалось kobza, 21.01.2019 в 10:23.
kobza вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 05:54
#18
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Пренебрежение к узлам — признак ленивого и некомпетентного проектировщика (мое мнение).
Это правильное мнение.
Мы всегда в своих проектах разрисовываем оконные узлы и требуем это от сторонних проектировщиков. Оконщики здесь ни при чём.
arch вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 07:25
#19
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Вариант с установкой окна в створе со стеной (как в представленном чертеже) не удачный с точки зрения теплотехники
Неизбежно приводящий к конденсату и черной плесени на откосах.
Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Пренебрежение к узлам — признак ленивого и некомпетентного проектировщика (мое мнение).
Да, особенно по отношению к оформлению фасадов. Например часто оказывается, что вода с кровли хлещет мимо наружного водостока и т.п. А все потому, что в документации не проработано, мол "сообразят".

Конечно заново "изобретать" все узлы не нужно. Но их надо знать и применять в РД. Причем прилагая. Это приходилось делать даже во времена официального действия "серий", а теперь тем более. Откуда "прораб" узнает, как правильно делать? Он что, должен будет работать с поставщиками вместо ленивого проектировщика?
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 09:56
#20
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,826
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Неизбежно приводящий к конденсату и черной плесени на откосах.
Но-но, это всего лишь следствие непродуманности вентиляции и отопления, а не расположения окна.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Ответственность сторон Архитектор - Производитель окон.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разрешатся пристраивать новые секции к уже сданному проблемному дому (архитектор прекратил надзор во время строительства секции, к которой будут пристраиваться новые, в подвале грунтовые воды)? Bahareva-nf Прочее. Архитектура и строительство 0 13.02.2016 09:23
Создание диалоговых окон в AutoCAD TwoZero Программирование 145 11.03.2015 18:15
Фатал эррор при переходе с модели на лист с большим количеством видовых окон Serikdjan AutoCAD 14 28.04.2011 10:03
Перерисовка видовых окон batart AutoCAD 25 26.06.2008 13:48
Кнопка refresh для видовых окон. WishMaster Программирование 8 20.12.2007 11:23