можно ли оголять арматуру ригеля?
maria0407
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 70

Привет!
Можно ли оголять арматуру сборного ж/б ригеля на опоре? как это может отразиться на его несущей способности?
Просмотров: 2711
 
Непрочитано 13.11.2012, 17:46
#2
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Отразится плохо. Или очень плохо.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 10:28
#3
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


на сколько оголять и для чего?
yuura вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 16:54
#4
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


maria0407, Ваше длительное молчание наводит на нехорошие мысли. (Может, автора уже пришибло ригелем?) Отзовитесь, успокойте публику.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 16:56
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


смотря как оголять.
в преднапряжённых на упоры ж/б элементах канаты торчат в торце элемента, например
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 17:09
#6
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


Например, см. вложение
Вложения
Тип файла: pdf УНС.pdf (32.6 Кб, 177 просмотров)
ДС вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 12:39
#7
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


а откуда график такой?
CEBEP вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 14:17
#8
Ворчун

Шибко вредный, однако!
 
Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751


Цитата:
Сообщение от maria0407 Посмотреть сообщение
можно ли оголять арматуру ригеля?
....Оголять (например, при обследовании) арматуру ригеля можно только в пролёте (где все усилия воспринимает только аратура), а на опоре по этой же причине - нельзя! И потом, количество растянутой арматуры на опоре будет меньше, чем в пролёте (см. пример любого расчёта, например, Мандриков, Байков).
Ворчун вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 23:37
#9
gazon

FEA, ЖБК
 
Регистрация: 01.11.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 148


автор - шкодливый ребенок))) не хочет отвечать зачем это делать! просто инетресно, наверно, что же будет)
можно оголить его и по всей длине, только снять с опор и положить на пол.
gazon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > можно ли оголять арматуру ригеля?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите можно ли связывать арматуру AIII d28 с d22 в узле колонна - ригель Roman Ivanov Железобетонные конструкции 20 02.08.2012 10:25
Можно ли использовать для плиты арматуру в бухтах kol Железобетонные конструкции 1 08.06.2012 08:56
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? Alis16 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2012 09:19
Шарнирное сопряжение в раме ригеля (большая жесткость) с колонной (меньшая жесткость)? Fag Конструкции зданий и сооружений 39 21.02.2010 12:42
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51