Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как объединить напорную и самотечную канализации внутри здания?

Как объединить напорную и самотечную канализации внутри здания?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.09.2013, 11:51 #1
Как объединить напорную и самотечную канализации внутри здания?
Лемур
 
юный проектировщик
 
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 17

День добрый. Делаю проект ВВ для стоматологии. Возник вопрос как объединить напорную и самотечную канализации. Напорная идет от Сололифтов ( рукомойники). Нужно перевести ее в самотечную чтобы подключиться к уже существующей канализации в здании. Из вариантов предлагались гасители напора, но в каталогах они в основном рассчитаны на большой объем сточных вод. Может быть есть еще какие-то способы?
Просмотров: 13650
 
Непрочитано 27.09.2013, 12:22
#2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763


Перед выпуском из здания в трубу в косую крестовину
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2013, 13:06
#3
Лемур

юный проектировщик
 
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 17


этот переход нужно сделать в подсобном помещении клиники. на выпуске не получится...
Лемур вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2013, 14:20
#4
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Лемур Посмотреть сообщение
Из вариантов предлагались гасители напора, но в каталогах они в основном рассчитаны на большой объем сточных вод
А есть ли у вас что гасить? Какая напорная и какая самотечная трубы?
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2013, 14:30
#5
Лемур

юный проектировщик
 
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 17


напорная 40 . самотечная 100.
Лемур вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2013, 14:31
1 | #6
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Лемур Посмотреть сообщение
Из вариантов предлагались гасители напора, но в каталогах они в основном рассчитаны на большой объем сточных вод. Может быть есть еще какие-то способы?
Вы о чём? Подключайте как стиралку.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2013, 14:48
#7
Лемур

юный проектировщик
 
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 17


через тройник и редукцию?
Лемур вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2013, 14:49
1 | #8
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


да...
расход прикиньте по напорной и проецируйте на самотек.
99% что ничего делать не надо, просто через тройник.
Классически так и делают, идет напорная ветка, 2DY добавляют и превращается она в безнапорную.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
nlo740 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2013, 15:06
1 | #9
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Тройник, кусок трубы на 0,5м вверх, чтоб не подпирало, отвод и редукция, всё.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как объединить напорную и самотечную канализации внутри здания?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Обратная засыпка внутри здания 8987 Конструкции зданий и сооружений 9 25.05.2010 14:02
новый каркас внутри старого здания!? Элинка Конструкции зданий и сооружений 10 20.08.2008 15:20
Фундамент внутри здания Yoshka Основания и фундаменты 4 04.07.2008 10:38
Дымовая труба внутри здания. EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 8 04.12.2006 13:29