Мероприятия для предотвращения размыва фундамента приаварии на трубопроводе.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.12.2013, 14:32 #1
Мероприятия для предотвращения размыва фундамента приаварии на трубопроводе.
sin metalurga
 
геодезист
 
Воронеж
Регистрация: 26.03.2013
Сообщений: 51

Добрый день . Вся та же проблема -в стесненных условиях необходимо прокинуть тысячную трубу водоснабжения рядом с фундаментом.Чтобы фундамент не размыло при прорыве трубопровода-СНиП рекомендует применять меры , а какие...в футляре не проложить изза отвода и переходов...

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
для форума.dwg (79.3 Кб, 1055 просмотров)

Просмотров: 4260
 
Непрочитано 04.12.2013, 14:59
#2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Это попадалово! Мероприятия будут дороже трубы. Делал под защиту от магистральных труб "стенку в грунте", как экскаваторную, но чаще буросекущиеся сваи. "Стенка", как с одной так и с двух сторон от труб была. Задавливаемый шпунт "ларсен" не пройдет - стыки воду не держат - в песках возможна суффозия, да и грунт в подошве фундамента меняет свойства. Московский водоканал, как в вашем случае, требует данную конструкцию. Уговорить на что попроще, очень сложно.
Были случаи, у жилых домов, в моренных суглинках обходились завинчиваемыми трубчатыми сваями, но маг.трубы лежали до строительства домов и не на таком близком расстоянии.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2013, 16:03
#3
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Ну проложи не в футляре, а в канале, защити фундаменты шпунтом, предусмотри цементацию грунта под фундаментом, подними трубу и сделай её обваловку или обогрев, измени трассировку, примени нано краску, наконец.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2013, 16:54
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


В результате подмыва из трубы теплоснабжения 250 мм, проложенной рядом с домом (по "объективным" стесненным условиям) в нашем городе рухнул подъезд жилого дома. Да не просто рухнул, а сполз по откосу в реку. Ночью, зимой. Посадили гл. инженера тепловых сетей и ГИПа. Хотя "мероприятия" были.

В результате подмыва из трубы водоснабжения 1000 мм в ту же реку сползли 15 гаражей, вместе с машинами. Тоже прокладка в стесненных условиях. Ну, тут никого не посадили, списали на непреодолимую етицкую силу.

Так что "шибко крепко думайте". Мероприятия, конечно, можно предусмотреть, но они будут очень дорогими и ненадежными. "В случае чего" непременно обнаружится что-то, что "должны были предвидеть".
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 11:49
#5
sin metalurga

геодезист
 
Регистрация: 26.03.2013
Воронеж
Сообщений: 51


есть ли нормативы по защите фундамента от размытия грунта? если нет то и трубы нет....
__________________
На разведку в болото идут налегке
sin metalurga вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Мероприятия для предотвращения размыва фундамента приаварии на трубопроводе.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мероприятия на осенний период для предотвращения аварийных ситуаций на строительной площадке xzotx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.09.2013 18:51
Осадки фундамента под задвижку на трубопроводе. Тимур117 Основания и фундаменты 7 18.01.2008 07:55