| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.06.2016, 09:05 | #1 | |
Диаметр вводной трубы 50, а водосчетчика - 15. Нормально ли это?
Воронеж
Регистрация: 18.05.2016
Сообщений: 152
|
||
Просмотров: 23609
|
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
нет, не может. Испытание и поверка счетчиков проводится с такими трубами, под какие предназначены. Т.е. отвод трубой соответствующего диаметра придется делать. Возможно, допускается на каком-то определенном участке сделать врезку, заглушив перетекание по основной трубе, тут не подскажу, пусть спецы скажут. Ну и, скорее всего, в таком случае придется сделать расчет соединения на прочность и требуемый расход.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152
|
подождите... то есть диаметр счетчика всегда должен совпадать с диаметром трубы ввода? Но по СП диаметр счетчика подбирается по среднему расходу в сутки, а диаметр трубы - по максимальному секундному расходу.... я что-то запуталась...
|
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,782
|
Bull, не путайте вкашника "высшей математикой". Всё, что вы написали, не верно.
Тоже не верно. Диаметр выбирается на основании гидравлического расчета. Типовые, значит, так и не открывали. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152
|
Я сначала по СНиПу считала.... там получился диаметр 50 ввода.... а теперь пересчитала по СП и получился диаметр 32... но все равно диаметр счетчика по СП 15мм....
----- добавлено через ~4 мин. ----- Открывала, увидела там переходы и обрадовалась спасибо, очень полезная штука.. Последний раз редактировалось Степлер, 28.06.2016 в 12:10. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152
|
А еще мне не понятно почему нигде не соблюдают п. 7.2.7 СП "между счетчиком (кроме квартирных) и вторым (по ходу движения воды) запорным устройством устанавливать контрольное запорное устройство (с постоянно установленной заглушкой), предназначенное для подключения устройств метрологической поверки счетчиков; такое же устройство следует устанавливать на расстоянии не более 0,5 м после запорного устройства; для крыльчатых счетчиков воды (с диаметром до 50 мм) диаметр контрольных кранов равен 15 мм, для турбинных (с диаметром более 50 мм) - 25 мм." \ и думала вот так делать:
|
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,782
|
Простите, вы про два вентиля для слива после счетчика, то не заметил этого. Попробуйте, если хотите, сделать два; наш водоканал спокойно согласовывает одно ответвление.
Фильтр, как правило, и счетчик имеют одинаковый диаметр. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152
|
а в типовом проекте фильтр до перехода... но вообще фильтр именно для счетчика стоит.... я бы поставила его на диаметр счетчика, единственно, что смущает - на сужении и так большие потери, а тут еще и фильтрующий элемент... не будет ли слишком большим сопротивление фильтра?
|
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Про остальное молчу, но то, что счётчик подсоединяется к трубе номинального диаметра, под который рассчитан, 100%. Повторю:
Цитата:
PS Наша фирма выпускает в т.ч. и водяные счётчики. Вернее будет сказать, что кроме них ещё и другую продукцию выдаём.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763
|
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Счетчик Ду 15 может ставиться на вводы и 15 и до 50. И вообще всегда диаметр счетчика меньше диаметра ввода, кроме квартирных. Хоть по московским, хоть по питерским, хоть по "СССР-ровским" типовым решениям. Будет счетчик с диаметром по вводу - никакой Водоканал его не примет, окажется что неправильно подобрана или труба или счетчик. Ну а Степлер просто не умеет рассчитывать диаметр трубы. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152
|
впервые с таким столкнулась...
но в итоге все у меня правильно... у меня скорость в трубах на максимуме 1,5 м/с, потери маленькие, у меня 1 этаж и всего-навсего 9 раковин и 1 унитаз... счетчик подобрала исходя из среднесуточного потребления в соответствии с СП..или что не так? Последний раз редактировалось Степлер, 28.06.2016 в 14:31. |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Ну какое тут подтверждение ещё? В данных паспорта на счетчик есть строка "диаметр условного прохода". С учётом этого диаметра проводится испытание и поверка счётчика. Более того, при установке счётчика там, где его раньше не было, сантехники даже в домашних условиях (при совсем небольшой разнице между диаметром стояка и отвода) соблюдают определённую величину отступа от начала отвода, чтобы у проверяющих не было претензий к установке. Т.е. на месте установки уже должна быть зона установившегося течения воды после смены этих параметров на участке поворота и смены диаметра.
----- добавлено через ~9 мин. ----- Единственное, прямые участки, оказывается, не такие уж и длинные нужны. Что-то я подзабыл про это. Вот выдержка из паспорта (официальный документ, при несоблюдении требований которого гарантия на счётчик не соблюдается): Цитата:
__________________
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 28.06.2016 в 15:06. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
число Рейнольдса для ветровой нагрузки на дымовые трубы | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 07.04.2021 09:57 |
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно | Белозерова Татьяна | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 13.05.2016 08:54 |
Диаметр трубы для заборных столбов | Дачник | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 20.11.2012 15:01 |
Как найти диаметр трубы? | Bruho | Инженерные сети | 5 | 30.05.2012 10:51 |
Помогите рассчитать опору (диаметр трубы) Г-образного крана? | DrMcSheen | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 25.09.2010 22:45 |