| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.08.2016, 11:13 | #1 | |
Разрешите спор по армированию колонн по результатам расчет в SCAD
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
||
Просмотров: 4525
|
|
||||
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
SCAD 21.1 еще указывает площади с угловыми стержнями. Подскажите как решить задачку во вложении.
Тогда 6 диаметров 20 возможно? (Получаем угловые 1,8 + 1,3/2 = 2,45, а боковой 2,7 при d20 = 3.14) 666666.pdf Последний раз редактировалось K'TyH, 09.08.2016 в 12:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Вы хотели поставить 6 стержней диаметром 20 мм. Их площадь 18,85 см.кв . Кто вам мешает поставить стержни диаметром 16 мм - соответственно по углам (4 штуки) и между угловыми стержнями по 2 стержня у каждой длинной стороны (еще 4 штуки)? Площадь 8 стежней диаметром 16 мм составит только 16,08 см.кв . У двух таких стержней площадь 2,011х2=4,022 см.кв . И все соответствует результатам вычислений из вашего первого поста. Если площадь указана с угловыми стержнями, то площадь углового стержня делят пополам. Одна половина идет к площади S1, другая половина к площади S3 (т.е. к площади боковой арматуры). Последний раз редактировалось Leonid555, 09.08.2016 в 12:08. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
Цитата:
Посмотрите пожалуйста еще раз вложение в пост 2, возможно ли соотнести результаты армирования SCAD 21.1 с армированием 6 стержнями d20, как предполагается во вложении. Спасибо. А еще слышал, есть еще где-то програмка, которая позволяет быстро сравнивать результаты SCAD с конструированием. Я несколько лет назад её скачивал, а теперь не могу найти. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
2) Можно также передать РСУ из скада в Арбат (сопротивление ж/б сечений) и там проверить несущую способность сечения с фактическим расположением стержней. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Хотите проверить армирование? Тогда, как уже писали, либо перебрасывайте РСУ этой колонны в Арбат в Сопротивление сечений и там считайте, либо в самом SCAD делайте экспертизу железобетона и задавайте там ваше реальное армирование. Сдается мне, что не удастся вам пройти такую проверку. Последний раз редактировалось Leonid555, 09.08.2016 в 12:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Выдать то он может, но там наверняка арматура будет стоять вот не та что у ТС. А ему подавай чтобы вот было именно 6 стержней диаметром по 20 мм.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.08.2016 в 14:21. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203
|
K'TyH, дык пересчитай на полученные усилия. Делов то.
Тут навалом всяких калькуляторов. А если не можешь, вышли в личку. За 50 тыр, так и быть проверю.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели | Tyhig | SCAD | 229 | 19.06.2019 19:23 |
Разница в армировании колонн между версиями SCAD 11.5.1.1 и SCAD 11.5.3.1 | Viacheslav | SCAD | 6 | 16.01.2015 11:56 |
Расчет антресоли в кристалле и SCAD | gangsterfun | SCAD | 3 | 21.10.2014 19:40 |