| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
Считаю радиус 10d немного архаичным и не подходящим для узла стыковки Стена-Плита. Не даром в старом Пособии к СНиП он относился к стыку Колонна-Ригель. Вопрос: У вас сверху ж.б. парапет есть? |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 21.12.2012
Украина
Сообщений: 35
|
Цитата:
Назрел еще вопрос, арматура стен выполняется со своей раскладкой, плиты со своей, не представляю что кто-то на стройке будет пытаться совместить. Вполне может быть расстояние больше 4D между арматурой. Как в таком случае передается момент? |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Субьективно. Анкеровка загибом арматуры даже по минимальному диаметру оправки вполне надежна. Убедился, когда-то, участвуя в испытании конструкции с таким перегибом, правда в сварном каркасе. Но думаю характер работы (анкеровки) совсем другой |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
Думаю, для промежуточных этажей Г-образный стержень будет лишним при условии создания достаточного обжатия сверху от стен и тем самым создания жесткого защемления плиты перекрытия. Но такой вариант видел, кстати. Дополнительные Г-ки из стен могут потребоваться, например, на предпоследнем этаже, где продольная сила в стенах мала по сравнению с моментами передаваемыми с плиты. Надо рассматривать индивидуально. Цитата:
С трудом представляю описанную вами ситуацию, учитывая то, что почти всегда (на моей практике) арматура на последнем этаже как в стенах, так и в плитах устанавливалась с шагом 100. Если под фразой "Как в таком случае передается момент?" вы имели ввиду: "Как передаются растягивающие усилия с арматуры плиты без анкерующих П-к на загнутую арматуру стены?", если эти элементы находятся на расстоянии более 4d друг от друга, то тут я затрудняюсь ответить |
|||
|
||||
При стандартных толщинах стен/перекрытий петлевой стык в соответствии с рекомендациями (10d - диаметр загиба, прямой участок - не менее 5d) выполнить практически нереально, разве что из d8, может из d10.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
На всякий случай дискламер: такого рода соединения не исследовал и не считал, а потому по поводу правоприменения изложенного на картинке не в курсе и с интересом почитаю мнения спецов |
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
На форуме далеко не одна тема уже посвящена спорам об этом стыке и об этих радиусах. Есть тема, где любезный коллега предоставляет ссылку на обзорную статью одного ресурса:
Хорошая подборка требований разных стран и разных документов. С одной стороны вносит чуть ясности. С другой стороны путает. Так, например, по этой книге: в длину анкеровки учитывают всю петлю, при этом отсчитывают сразу от опасного сечения, а на радиусы загиба плюют ибо на перегибах стоят стержни. Не плюют на радиусы загиба только если напряжения в этой зоне "требуют не стандартного радиуса загиба". Правда нету метода определения когда требуют, а когда нет. А вот эти требования из США: в длину анкеровки включают кусочек с отступом от опасного сечения, а после поворота не больше 4ds ибо это "точка за которой предполагается отсутствие напряжений в стержне". Нету ясности. Надо диссертацию писать кому-то. Пока склонюсь к тому, чтобы при наличии на перегибах П-шки стержней из плоскости надо соблюдать в П-шке только Dоп/2, а не Ran. В качестве длины анкеровки учитывать участок от опасного сечения до второго поворота, при этом снизив требуемую длину анкеровки на 30% за счёт наличия второго поворота, и все равно какая длина за ним. Это позволяет сделать жесткий узел на диаметрах до 16 на стенах и плите 300, на диаметрах до 14 на стенах и плите 250, на диаметрах до 10 на стенах и плите 200. Если, как коллеги предлагают, делать сикось-накось, то ещё оптимистичнее получается! Offtop: P.S. Уже, наверное, 100500 таких простеньких калькуляторов существует, но выложил надысь свой. Может кому пригодится по анкеровке и нахлёсту. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расположение верхней арматуры ж/б ребра монолитного перекрытия должно быть обязательно под сеткой армирования плиты? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 8 | 16.05.2017 10:35 |
Учёт жесткости монолитной плиты при расчёте балок | Kandello | Железобетонные конструкции | 22 | 12.01.2014 00:15 |
Армирование монолитной плиты покрытия | Данил Медведев | Железобетонные конструкции | 37 | 25.03.2013 19:42 |
Расстановка верхней арматуры ж.б. перекрытия в середине пролета | youngmodern | Железобетонные конструкции | 6 | 14.12.2010 11:33 |
Сопряжение монолитной плиты со стеной | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 10 | 03.02.2009 06:22 |