| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка верхней арматуры монолитной ж/б плиты

Анкеровка верхней арматуры монолитной ж/б плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.10.2018, 11:28
Анкеровка верхней арматуры монолитной ж/б плиты
alexey.xy
 
Регистрация: 26.11.2014
Сообщений: 13

Добрый день, подскажите какой из вариантов анкеровки верхней арматуры монолитной ж/б плиты является не корректным и почему ? Узлы во вложении, арматура А500С . И какие должны быть диаметры Поз 1. и Поз 2. на узлах б...е? Заранее спасибо.

Вложения
Тип файла: pdf примыкание узлов.pdf (23.4 Кб, 1724 просмотров)

Просмотров: 16493
 
Непрочитано 11.02.2019, 14:48
#41
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
И реализовать стык «стена-плита» с этим 10ds просто геометрически не возможно.
Возможно, если, как упоминалось ранее, делать не петлевой стык, а заранее выпускать амратуру из стены в плиту с загибом с заданным радиуcом.
Считаю радиус 10d немного архаичным и не подходящим для узла стыковки Стена-Плита. Не даром в старом Пособии к СНиП он относился к стыку Колонна-Ригель.
Вопрос: У вас сверху ж.б. парапет есть?
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2019, 15:17
#42
dr_house

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 21.12.2012
Украина
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
а заранее выпускать амратуру из стены в плиту с загибом с заданным радиуcом.
правильно понимаю, имеется ввиду выпуск типа Г-шек если сверху есть этаж и просто загиб арматуры если это верхний этаж.
Назрел еще вопрос, арматура стен выполняется со своей раскладкой, плиты со своей, не представляю что кто-то на стройке будет пытаться совместить. Вполне может быть расстояние больше 4D между арматурой. Как в таком случае передается момент?
dr_house вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2019, 17:22
#43
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
«петлевой стык». Можно ли считать его жестким, при условии достаточной анкеровки всех стержней (и в стене и в перекрытии) при помощи П-шек? Мне кажется, что при малых диаметрах вполне можно
Петлевые стыки очень надежные, особенно если еще заармировать ядро. Знаю, что применяются при больших нагрузках и диаметрах, динамических нагрузках. Попробуйте посчитайте. Методику найти можно.

Субьективно. Анкеровка загибом арматуры даже по минимальному диаметру оправки вполне надежна. Убедился, когда-то, участвуя в испытании конструкции с таким перегибом, правда в сварном каркасе. Но думаю характер работы (анкеровки) совсем другой
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2019, 17:41
#44
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от dr_house Посмотреть сообщение
равильно понимаю, имеется ввиду выпуск типа Г-шек если сверху есть этаж и просто загиб арматуры если это верхний этаж.
Сразу оговорюсь, что я не отменяю П-ку в плите перекрытия. Считаю, что она необходима для анкеровки рабочей арматуры плиты или же как самостоятельный элемент дополнительного армирования приопорного участка. Расчётное сечение - близ опоры в плите.
Думаю, для промежуточных этажей Г-образный стержень будет лишним при условии создания достаточного обжатия сверху от стен и тем самым создания жесткого защемления плиты перекрытия. Но такой вариант видел, кстати. Дополнительные Г-ки из стен могут потребоваться, например, на предпоследнем этаже, где продольная сила в стенах мала по сравнению с моментами передаваемыми с плиты. Надо рассматривать индивидуально.
Цитата:
Сообщение от dr_house Посмотреть сообщение
Назрел еще вопрос, арматура стен выполняется со своей раскладкой, плиты со своей, не представляю что кто-то на стройке будет пытаться совместить. Вполне может быть расстояние больше 4D между арматурой. Как в таком случае передается момент?
Вертикальная арматура стен последнего этажа с загибом в тело плиты необходима для восприятия усилий в расчётном сечении на уровня верха стены под плитой. Соответственно за это сечение и должна быть заанкерена...в плиту, хотя может и в виде П-ки - см. петлевой стык - который у меня лично не вызывает особого доверия, но в приведенных в #36 материалах, вроде как, тоже рабочее решение.
С трудом представляю описанную вами ситуацию, учитывая то, что почти всегда (на моей практике) арматура на последнем этаже как в стенах, так и в плитах устанавливалась с шагом 100. Если под фразой "Как в таком случае передается момент?" вы имели ввиду: "Как передаются растягивающие усилия с арматуры плиты без анкерующих П-к на загнутую арматуру стены?", если эти элементы находятся на расстоянии более 4d друг от друга, то тут я затрудняюсь ответить
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2019, 18:31
1 | #45
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


При стандартных толщинах стен/перекрытий петлевой стык в соответствии с рекомендациями (10d - диаметр загиба, прямой участок - не менее 5d) выполнить практически нереально, разве что из d8, может из d10.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 14:05
#46
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
При стандартных толщинах стен/перекрытий петлевой стык в соответствии с рекомендациями (10d - диаметр загиба, прямой участок - не менее 5d) выполнить практически нереально
Так... в качестве идеи...

На всякий случай дискламер: такого рода соединения не исследовал и не считал, а потому по поводу правоприменения изложенного на картинке не в курсе и с интересом почитаю мнения спецов
Boxa вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 14:30
#47
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Так... в качестве идеи...
Пока...выглядит гениально
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 16:56
#48
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Так... в качестве идеи...
Мы так где-то делали уже. Ничего же не нарушаем.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 17:31
#49
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Мы так где-то делали уже.
Мы так анкерили Г-шки, когда не хватало длины.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 20:27
3 | #50
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


На форуме далеко не одна тема уже посвящена спорам об этом стыке и об этих радиусах. Есть тема, где любезный коллега предоставляет ссылку на обзорную статью одного ресурса:

Хорошая подборка требований разных стран и разных документов. С одной стороны вносит чуть ясности. С другой стороны путает.

Так, например, по этой книге:

в длину анкеровки учитывают всю петлю, при этом отсчитывают сразу от опасного сечения, а на радиусы загиба плюют ибо на перегибах стоят стержни. Не плюют на радиусы загиба только если напряжения в этой зоне "требуют не стандартного радиуса загиба". Правда нету метода определения когда требуют, а когда нет.

А вот эти требования из США:
в длину анкеровки включают кусочек с отступом от опасного сечения, а после поворота не больше 4ds ибо это "точка за которой предполагается отсутствие напряжений в стержне".

Нету ясности. Надо диссертацию писать кому-то. Пока склонюсь к тому, чтобы при наличии на перегибах П-шки стержней из плоскости надо соблюдать в П-шке только Dоп/2, а не Ran. В качестве длины анкеровки учитывать участок от опасного сечения до второго поворота, при этом снизив требуемую длину анкеровки на 30% за счёт наличия второго поворота, и все равно какая длина за ним. Это позволяет сделать жесткий узел на диаметрах до 16 на стенах и плите 300, на диаметрах до 14 на стенах и плите 250, на диаметрах до 10 на стенах и плите 200. Если, как коллеги предлагают, делать сикось-накось, то ещё оптимистичнее получается!

Offtop: P.S. Уже, наверное, 100500 таких простеньких калькуляторов существует, но выложил надысь свой. Может кому пригодится по анкеровке и нахлёсту.
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2019, 05:16
#51
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
Хорошая подборка требований разных стран и разных документов. С одной стороны вносит чуть ясности. С другой стороны путает.
ник25 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка верхней арматуры монолитной ж/б плиты

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расположение верхней арматуры ж/б ребра монолитного перекрытия должно быть обязательно под сеткой армирования плиты? IvanLeo Железобетонные конструкции 8 16.05.2017 10:35
Учёт жесткости монолитной плиты при расчёте балок Kandello Железобетонные конструкции 22 12.01.2014 00:15
Армирование монолитной плиты покрытия Данил Медведев Железобетонные конструкции 37 25.03.2013 19:42
Расстановка верхней арматуры ж.б. перекрытия в середине пролета youngmodern Железобетонные конструкции 6 14.12.2010 11:33
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22