Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите возможную причину разрушения стальной трубы

Подскажите возможную причину разрушения стальной трубы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.05.2009, 12:52
Подскажите возможную причину разрушения стальной трубы
Smartboy
 
Расчет МК
 
Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282

Мачта 18 метров, пояса из круглых труб 32х3,2 ГОСТ 3262-75. Решетка из прутка диаметром 14 мм.

Чем может быть вызвано такое разрушение трубы??

ps Если нужна какая еще информация по конструкции, спрашивайте.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1704.jpg
Просмотров: 1561
Размер:	29.1 Кб
ID:	20868  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1706.jpg
Просмотров: 1269
Размер:	51.6 Кб
ID:	20869  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1723.jpg
Просмотров: 1896
Размер:	38.8 Кб
ID:	20870  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1724.jpg
Просмотров: 1345
Размер:	40.3 Кб
ID:	20871  

Просмотров: 68984
 
Непрочитано 18.12.2009, 13:46
#221
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Smartboy Посмотреть сообщение
...Причиной была вода.... в этих двух поясах, из состыкованных труб, и получились заглушки...а как туда попала вода, сложно сказать, но это уже дело второстепенное....
Какое расстояние от пробок до мест разрыва (высота)?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 11:47
#222
W-Lada


 
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 40


подниму, аналогичная ситуация, образовались трещины в поясах квадратных бесшовных труб башни, пока тоже склоняюсь ко льду. но у меня другой вопрос, ведь труба внутри не обработана от коррозии, и соответственно она должна быть герметичной, какие способы защиты от коррозии можно придумать ведь в противном случае она может разрушиться от начавшейся коррозии внутри трубы, какого диаметра отверстие для слива конденсата предусматриваете внизу и его обработка?
и фото с поста 214 выложите кто-нибудь в читаемом варианте, интересно было взглянуть. и в итоге не поняла, чем дело закончилось, просто заварили или еще усиляли?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 130
Размер:	138.4 Кб
ID:	156218  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 157
Размер:	75.7 Кб
ID:	156219  
W-Lada вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2015, 12:12
#223
Smartboy

Расчет МК
 
Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282


фото из 214 поста сейчас уже не найду, давно это было. Дело кончилось тем, если я правильно помню, что заменили поврежденную секцию.
Smartboy вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 12:44
#224
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


Вот еще пример действия замерзшей воды.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2757.jpg
Просмотров: 154
Размер:	94.6 Кб
ID:	156229  
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 12:52
#225
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Это пример результата нарушения требований норм о заглушке труб.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 13:48
#226
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Это пример результата нарушения требований норм о заглушке труб.
Вообщето есть заглушка. Возможно,конечно, что заварили не герметично.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 13:56
#227
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
есть заглушка. Возможно,конечно, что заварили не герметично.
- тогда это не заглушка.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 14:17
#228
EOst


 
Регистрация: 26.09.2014
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Вот еще пример действия замерзшей воды.
Это же сколько там воды должно было быть и откуда её столько должно было взяться, что бы на такой отметке фахверковую трубу порвать?
EOst вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 15:15
#229
W-Lada


 
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 40


мысля пришла, может пояса из труб забетонировать изнутри (высота 24м не такая и высокая) убьем двух зайцев: защитим от коррозии, заодно и усилим?
W-Lada вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 15:30
#230
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669


Цитата:
Сообщение от W-Lada Посмотреть сообщение
мысля пришла, может пояса из труб забетонировать изнутри (высота 24м не такая и высокая) убьем двух зайцев: защитим от коррозии, заодно и усилим?
оооочень жидкий раствор будете заливать и виброрейкой башню "трясти"? а полости непровибрированные всё равно останутся, и опять в них вода замёрзнет (причём вода из того самого очень жидкого бетона) и опять порвёт трубы...

я у себя на даче заборные столбы монтажной пеной заполнял. дырочку внизу сверлишь под размер трубки, вставляешь трубку от балона, давишь. лишняя - через верхнее открытое отверстие вылезет шапкой. затвердеет - срезал лишнее и готово. правда пена не любит атмосферное воздействие, ну да нам не важно: всё равно забор заржавеет раньше, чем пена в труху рассыпется
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 15:44
#231
W-Lada


 
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 40


непровибрированные места останутся, а насчет воды не уверена

если все же делать пояса башни герметичными, как быть к трещиной?

по п. 7.2 "Проектирование усиления стальных конструкций"

Заварку трещин производить в последовательности:
- сверловка в концах трещины ... отверстий-ловителей диаметром 8-12 мм
...
...
- заварка шва ...
- ...рассверловка отверстий-ловителей диаметром 20-25 мм;
- ..контроль швов заваренной трещины ..

т.е. предполагается оставлять отверстия-ловители открытыми, как быть с герметизацией, заваривать или заделывать герметиком?
W-Lada вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2015, 11:06
#232
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от W-Lada Посмотреть сообщение
...предполагается оставлять отверстия-ловители открытыми, как быть с герметизацией, заваривать или заделывать герметиком?
Этот пункт подразумевает ремонт "силовых" трещин, т.е. которые появились из-за перенапряжения и/или усталости. Соответственно ожидается повторение сценария. Поэтому типа изолируют область от конценртаторов (от швов и пришовных зон) банальным отверстием. Кстати, я бы отверстия 25 мм в полке швеллера 20 не стал бы сверлить.
Если пояс башни треснул из-за льда, то нужно просто вернуть геометрию и герметичность. Такое не повторится, а если повторится, то немного в другом месте.
Т.е. нагрели, постучали-подрихтовали, почистили-разделали, красиво заварили и очень красиво закрасили. Все.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2015, 12:10
#233
W-Lada


 
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 40


Спасибо, Ильнур
W-Lada вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите возможную причину разрушения стальной трубы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения Мауэрлат Металлические конструкции 29 16.07.2012 10:56
Подскажите по какому ГОСТУ или ТУ сейчас в России и в Украине катают профильные трубы Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 3 15.04.2009 23:44
Опечатки в формуле расчета стальной трубы (СП 32-101-95) Шерали Металлические конструкции 1 08.12.2008 17:20