| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетная длина колонны с крановой консолью одноэтажного промздания

Расчетная длина колонны с крановой консолью одноэтажного промздания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.01.2011, 18:33 #1
Расчетная длина колонны с крановой консолью одноэтажного промздания
Bonch
 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 172

Тут я уже упоминал в посте про трехэтажные промздания вопрос о расчетных длинах, но он как-то затерялся...
Колонна постоянного сечения с крановой консолью, здание одноэтажное, однопролетное. Низ колонны - жестко, опирание фермы - шарнирное.
Могу-ли я, при расчете каркаса в Лире, объединить участок колонны до консоли с участком выше консоли в один конструктивный элемент и задать коэффициент расчетной длины этого КЭ в плоскости 2 (два)???
Просмотров: 3825
 
Непрочитано 05.01.2011, 10:19
#2
Неголаш


 
Сообщений: n/a


СНиП II-23-81: см п. 6.8 и ниже по тексту.
 