Рабочая документация на монолитные колонны. Ленивый проектировщик)
Инженер
Санкт-Петербург
Регистрация: 18.07.2008
Сообщений: 1,059
|
||
Просмотров: 6241
|
|
||||
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 65
|
Схему расположения закладных. С сечениями по каркасу и отметками низа закладных. На листах колонн ссылки на схему закладных. Большими буквами. В принципе так делал. Получалось понятно и просто.
__________________
- Последний раз редактировалось pavel118, 12.11.2012 в 17:32. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
А если в колонне 5 или 6 закладных на разной высоте?) тойсть закладные на +3,000 для труб, на +4,5 для балок, на +8,0 для труб, на +9,0 для балок и +15,0 сверху блямба для балок покрытия? а на крайних пролетах еще и для фахверков стеновых...
Может пускай на химические анкера садят?) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Ставить на всех колоннах (группах колонн) одинаковые закладные на всех отметках, со всех сторон .
Будет некоторый перерасход пластин, но это - копейки при таких объемах... Под балки закладухи будут по расчету, под остальную мелочь - что-то типа рамки из уголка (напр. 40х40 - по величине защитного слоя), окаймляющей угловые стержни каркаса колонны. После бетонирования получится полоса 40мм по контуру сечения колонны.
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 12.11.2012 в 17:34. |
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 166
|
Аналогично посту №3 делали. Отдельно - Нормальные арматурные опалубочные чертежи (на одном листе могут быть колонны К1-1, К1-2, К1-3 и т.д.). В примечании: "Колонны К1-1, К1-2, К1-3 различаются схемой установки закладных деталей. Схему установки см. лист КЖ-...". На другом листе - чертежи только по установке закладных для каждой марки.
Но это, конечно, если явный перегиб с количеством заданий, которые выдались в конце самом конце. При бооольшом цейтноте по времени. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Тогда есть так:
Колонна К1-3. 1 это пусть будет сечение колонны с армированием (одинаковое в запас сделаю), 3 - пусть будет ее длина. Закладные под балки перекрытия со всех сторон сделаю. Отдельную схему расположения закладных для фахверка. Отдельную схему расположения закладных под трубы. Трубы в последнюю очередь, один черт 10 раз еще поменяют) |
|||
|
||||
строительное проектирование Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121
|
должно быть так К колонна, 170 длина в дм 50 ширина в см, а далее признаки отличия например К 170.30-1 (2, 3, ...), чертеж на каждую колонну или мудренная схема по которой легко определить отличия, но вы же не карандашем...
|
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Полный бред.
Если проектировщик лениться делать свою работу, стройники затупят читая чертежи, кто-то забудет сделать примечания, зальют бетон, вспомнят про крепежку - тогда будет полный фарш. А сейчас как полагается: есть колонна, есть схема расположения закладных (опалубка). На одной схеме должны быть все закладухи (если она не через чур насыщена). Чертежи бывает и не доходят до стройников. 60-70 чертежей - все равно. Это работа. Все должно быть понятно, чтоб его потом сделали. |
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 166
|
|
|||
|
||||
Вам акад, чтоли, забанили?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Монолитные колонны | Regby | Железобетонные конструкции | 16 | 10.02.2011 11:29 |
Монолитные столбчатые фундаменты под стальные колонны. Можно ли применить бетон класаа В7,5 и если нет, то почему? | pantikopei | Основания и фундаменты | 10 | 10.02.2011 04:14 |
Монолитные колонны пром. здания высотой 12м. | constructorl | Железобетонные конструкции | 26 | 18.06.2009 11:04 |