Непрочитано 11.02.2013, 11:18 1 | #1
Какое расстояние между прокладками швеллеров расположенных "коробом"?
РастОК
 
Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588

Привет. Вопрос содержится в теме. Конструкция - балка. В справочнике Шимановского есть расстояния между прокладками швеллеров расположенных полками друг от друга и других сечений, а как быть с балкой вышеуказанного сечения?
Просмотров: 24029
 
Непрочитано 11.02.2013, 11:22
#2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


А разница какая? Если ни чего не путаю, то расстояние м/у прокладками назначается в зависимости от гибкости. А гибкость в таком случае не поменяется.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 11:40
#3
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
то расстояние м/у прокладками назначается в зависимости от гибкости
В справочнике пишется, что расстояние между прокладками в сжатых элементах 40 i(x), а в растянутых 80 i(x). Насколько я понимаю i(x) это радиус инерции сечения. Вопрос возникает другой: в балке есть и сжатый и растянутый пояс, получается для нижнего (растянутого) пояса будет один шаг прокладок, а для верхнего (сжатого) другой?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2013, 11:43
#4
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Зачем так сильно усложнять себе жизнь? Принять 40i и успокоиться на этом.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2013, 12:01
#5
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
в балке есть и сжатый и растянутый пояс, получается для нижнего (растянутого) пояса будет один шаг прокладок, а для верхнего (сжатого) другой?
в таком случае принимается шаг по сжатому поясу для обеих поясов
 
 
Непрочитано 11.02.2013, 12:44
#6
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
получается для нижнего (растянутого) пояса будет один шаг прокладок, а для верхнего (сжатого) другой?
Получается по нижнему поясу надо ставить вдвое меньше прокладок, чем по верхнему. Экономия будет однако!

Это таким образом Вы проектируете изгибаемый стержень? Крута...
__________________
Холост

Последний раз редактировалось kentonella, 11.02.2013 в 13:33.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2013, 21:24
#7
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


стойка сжатый элемент, балка растянутый, читайте СНиП и книги
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2013, 23:00
#8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


вообще-то, балка - изгибаемый элемент, в котором часть сечения сжата, а часть - растянута.
И еще там нейтральная линия есть, на которой вообще отсутствуют напряжения.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2013, 23:54
#9
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
балка растянутый
Ну, тадысь пусть ставит через 80i)))
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 04:04
#10
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И еще там нейтральная линия есть, на которой вообще отсутствуют напряжения.
Ну-ну, вообще отсутствуют. Спецом так говоришь, чтоб тему развить?
Касательные однако там есть максимальные.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 09:34
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Я про нормальные.. = ))

Согласен, надо было уточнить.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 16:40
#12
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Касательные однако там есть максимальные.
А если балка с зоной чистого изгиба?
Тема развивается.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 16:49
#13
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560


А не проще ли сделать балку из прямоугольной трубы или двутавра и не париться?
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 17:11
#14
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
А не проще ли сделать балку из прямоугольной трубы или двутавра и не париться?
Кроме того, для замкнутого сечения вы обязаны обеспечить герметичность, что приводит к сплошному сварному шву по длине. Не очень любят на площадке у нас такие решения. Квадратная труба под заказ покупается до 300х300х12.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 17:27
#15
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560


Имелось ввиду - зачем изобретать "геморройное" составное сечение из швеллеров, когда уже веками доказано что для балки цельное сечение наиболее рационально. ИМХО двутавр лучший вариант для балки!
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 17:32
#16
Rigid $ Hinged


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 172


...

Последний раз редактировалось Rigid $ Hinged, 07.06.2013 в 18:23.
Rigid $ Hinged вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 17:40
#17
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560


Цитата:
Сообщение от Rigid $ Hinged Посмотреть сообщение
"Коробочки из швеллеров" иногда делают
Вот именно что коробочки, а не два швеллера "типа в короб с прокладками"!

Цитата:
Сообщение от Rigid $ Hinged Посмотреть сообщение
там и гормошки могут получится [ ] - > [ I ]. Делать так могут под кирпичные стены, например, когда ЖБ балку влом считать. Вариант - дерьмо
А за такое я бы руки выдергивал, какой ты тогда проектировщик, если балку нормально сделать не можешь! Подобрать фундаментную жб балку под стену особого ума то и не надо, элементарная вещь!
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2013, 17:49
#18
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Rigid $ Hinged Посмотреть сообщение
"Коробочки из швеллеров" иногда делают исходя из требований большой ширины опирания, там и гормошки могут получится [ ] - > [ I ]. Делать так могут под кирпичные стены, например, когда ЖБ балку влом считать. Вариант - дерьмо, но, все же, существует.
Собственно на такой вариант-дерьмо (прошу прощения) я и попал.

ekspert, что вы имеете в виду? Как вы можете раздвинуть швеллера которые были "коробочкой" не ставя между ними прокладок?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 17:52
#19
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Собственно на такой вариант-дерьмо (прошу прощения) я и попал.
Огнестойкость хреновая в таких решениях. Уж лучше в опалубке перемычки или прогона изделие сделать.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 18:58
2 | #20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Кроме того, для замкнутого сечения вы обязаны обеспечить герметичность, что приводит к сплошному сварному шву по длине. Не очень любят на площадке у нас такие решения.
Любят - не любят.. Любят - не любят...

Пофиг на любовь. А вот то, что эти швеллера при сварке в узел завяжутся и "на коленке" их не выправишь при этом - это проблема. Так что не только "на площадке", но и "на заводе" отбрыкиваются как только можно от подобных извращений.
Коробка - не рациональный профиль для изгиба в одной плоскости. Совершенно. Для этого придуман двутавр.
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какое расстояние между прокладками швеллеров расположенных "коробом"?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Какое минимальное расстояние между котлованом и существующим зданием? МишаИнженер Основания и фундаменты 4 29.12.2011 10:48
Расстояние в свету между сваями Plage Основания и фундаменты 31 21.04.2011 22:46
Расстояние между шпунтовыми сваями goncha Основания и фундаменты 10 10.10.2009 21:26