| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > МОНОМАХ 4.5 Глюки результатов расчета.

МОНОМАХ 4.5 Глюки результатов расчета.

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.05.2013, 19:55 #1
МОНОМАХ 4.5 Глюки результатов расчета.
ноль_на_массу
 
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 8

Доброго времени суток)

У меня такая проблема. Считаю 9ти этажный дом. В результатах выдает отпор грунта 1т максимум, хотя как мне кажется отпор грунта должен быть сопоставим с весом здания. Расчет прилагаю.

К тому же при расчете потом фундаментной плиты выдает осадку 2мм, что тоже мало, как по мне, для 9ти этажей.

Не могу понять это моя ошибка или глю использования ломаной версии МОНОМАХА.

Заранее спасибо за помощь.

Вложения
Тип файла: rar хз_1.rar (5.27 Мб, 93 просмотров)

Просмотров: 4605
 
Непрочитано 16.05.2013, 20:08
#2
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Посмотри внимательно, в каких единицах отображаются изополя (мозаика) напряжений Rz (отпор грунта).
Схему не анализировал, недосуг.
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 20:11
#3
ноль_на_массу


 
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 8


Rz (отпор грунта) в тс/м2. Макс значение -1,1 тс/м2. Дело в чем-то другом.

Последний раз редактировалось ноль_на_массу, 16.05.2013 в 20:15. Причина: Дополнил ответ
ноль_на_массу вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 20:21
#4
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Ну, перемножь на площадь фундаментной плиты...
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 20:26
#5
ноль_на_массу


 
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 8


1.1тс/м2*1300м2=1430тс <==отпор грунта

Вес фунд плиты 1300*0.9(толщина)*2.5=2925т , ну а выше там еще все здание сверху тоже что-то весит

Просто я прошу Вас посчитать это у себя на компьютере, может это ошибка моего МОНОМАХА....
ноль_на_массу вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 20:30
#6
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Посмотри на всякий случай сюда:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E%EC%E0%F5+fix
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 20:33
#7
ноль_на_массу


 
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 8


Да спасибо читал, собственно поэтому и создал тему.

Хочется знать в чем проблема: в мономахе или в моем расчете

Вот еще фотография изополей Rz
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отпор грунта.jpg
Просмотров: 169
Размер:	489.1 Кб
ID:	103416  

Последний раз редактировалось ноль_на_массу, 16.05.2013 в 20:39.
ноль_на_массу вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 20:39
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от ноль_на_массу Посмотреть сообщение
в мономахе или в моем расчете
В Мономахе не разбираюсь, поглядел просто схему.
Вопрос - по 3-му методу грунтового основания коэф. 0,5 сами придумали или в нормах нашли?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 20:43
#9
ноль_на_массу


 
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 8


Этот параметр стоял по-умолчанию я его не менял.
Сейчас поищу что он значит.
ноль_на_массу вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 20:58
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Во-во, поищите, особенно с увеличиваемся Е по глубине.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 20:59
#11
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


ноль_на_массу, пересчитал все заново... получил что-то удобоваримое, но поначалу тоже фигню выдавал, задал ячейку 1х1м
Offtop:
версия 4,5 от 10 июня 2010 лом
Вложения
Тип файла: pdf хз_1.pdf (292.7 Кб, 100 просмотров)
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 21:08
#12
ноль_на_массу


 
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 8


Да что-то очень даже похожее, так дело в МОНОМАХЕ походу???
Я ячейки тоже делал и 1х1 и меньше и больше, результат был не тот...

По поводу лямбда:
Параметр Lyambda определяет условие поиска нижней границы сжимаемой толщи. Используется в формуле szp
*=*l***szg. Где szp — дополнительное вертикальное нормальное напряжение от внешней нагрузки, szg — вертикальное нормальное напряжение от собственного веса грунта. Внимание.** По умолчанию данный коэффициент принят равным 0,5. При необходимости измените его значение.

МОНОМАХ 4.5 (Компоновка) Copyright ©2003-2010 ЛИРА софт. Все права защищены.

Взял 0.2, как в СНИП лучьше не стало...
ноль_на_массу вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 21:10
#13
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ноль_на_массу Посмотреть сообщение
Да что-то очень даже похожее, так дело в МОНОМАХЕ походу???
боюсь, что да

вложил Rz от постоянных
Вложения
Тип файла: pdf хз_2.pdf (294.9 Кб, 102 просмотров)
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 22:12
#14
ноль_на_массу


 
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
боюсь, что да

вложил Rz от постоянных
((( А у Вас официальная версия МОНОМАХА?

Если нет не могли бы Вы скинуть ссылку на программу.
ноль_на_массу вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 22:39
#15
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от ноль_на_массу Посмотреть сообщение
Не могу понять это моя ошибка или глю использования ломаной версии МОНОМАХА.
Заранее спасибо за помощь.
...
Вложения
Тип файла: rar хз 1- проверка.rar (1,021.1 Кб, 72 просмотров)
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 00:39
#16
ноль_на_массу


 
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 8


Походу дело в программе...

Буду искать рабочую версию...

Всем спасибо за то что откликнулись. Очень помогли)
ноль_на_массу вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > МОНОМАХ 4.5 Глюки результатов расчета.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Оформление результатов расчета Romka Расчетные программы 62 04.10.2010 10:22
МОНОМАХ 4.2: не вижу результатов расчета...:( Владимир Громов Мономах 10 28.04.2009 05:42
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05