| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.08.2015, 05:54 | #1 | |
Утепление вентиляционной шахты на крыше
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 184
|
||
Просмотров: 21083
|
|
||||
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487
|
Я в свое время задавал подобный вопрос на форуме. Только он назывался кажется "утепление вент.каналов".
Уважаемые коллеги тогда мне ответили: "Что утеплять нужно. Расчетное сопротивление теплопередачи стенки вентшахты должно быть не менее 80% расчетного сопротивления теплопередачи наружных стен здания. Поищите мою тему там много ответов было. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Если точка росы внутри вентканала, то будет конденсат, соответственно, кладка быстро деструкцирует, начнет обваливаться и замусорит канал так что он перестанет работать. делайте расчет.
Я предпочитаю закладывать в канал короб из оцинкованной стали (правда если нет госэкспертизы) |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
То, что называют "вентшахтами" имеет три вида:
1. Чисто "ОВ-шное" устройство из стальных воздуховодов. В этом случае выше кровли утепление не требуется. Вода, конденсирующаяся или попадающая с осадками стекает по воздуховоду и в нем делаются специальные устройства для улавливания. Есть и специальные насадки, в которых вода стекает на кровлю через специальный зазор. 2. "Строительные" шахты, делающиеся обычно над "строительными" же каналами. Там может конденсироваться влага и вроде как напрашивается утепление. Но от чего оно спасет? Сверху-то поступает холодный воздух. И поступают осадки, потому что никакие козырьки и зонты не спасают от сильного дождя или снега. Влага в канале будет всегда. Для предотвращения разрушения стенки каналов должны быть правильно выложены. Но оштукатуривание внутри не допускается. Проконтролировать это невозможно, и в СНиП по ОВ в части воздуховодов (а каналы это тоже воздуховоды) в разные годы вносили противоречивые требования, например Цитата:
Цитата:
3. "Строительные" шахты возводимые вокруг воздуховодов по архитектурным требованиям. Их лучше всего утеплять между стенками шахты и воздуховодами. Не ради воздуховодов, а для утепления перекрытия. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Цитата:
Предполагается, что воздух должен из шахты выходить, а не поступать в неё. Утепление как раз таки спасает. Я это знаю, потому что отец мой в частном доме сделал без утепления наружный канал и он продержался 5 лет, после чего пришлось разобрать и заново выкладывать. Утеплил, и теперь все прекрасно. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну если короб оставить без кладки, то он улетит от ветра, или его снесут бомжи на чердаке. К тому же в качестве короба выступает обычный гнутый лист оцинкованной стали, без сварки и всего такого. Без кладки его никак нельзя. Последний раз редактировалось Saur, 21.08.2015 в 15:50. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Цитата:
Никуда воздуховоды не "улетают" и снаружи здания. На любом заводе сотни таких выбросов. Воздуховод устанавливается и крепится на специальный узел прохода, который в свою очередь закреплен на стакане. При высоте более 2 м устанавливаются специальные растяжки. Сами узлы прохода утепляются - это уже для защиты помещения. И не "гнутый лист", а изделие, называемое воздуховод или насадок с определенной конструкцией, толщиной стенки, жесткостью и прочностью. Ну, "не все же в деревне дураки" (С). |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Кто мешает везде делать нормальные хорошие воздуховоды? Кто мешает предусматривать их в чертежах? |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Цитата:
Экономия заказчика на материалах. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 16
|
Идут споры с проектировщиком и подрядчиком. Проведен капремонт дома, утеплена кровля. Большие теплопотери через парапеты и венканалы, т.к. дом старый и стены сильно изношены.
Вопрос: А есть документ, подтверждающий обязательное вертикальное утепление венканалов или парапетов на кровле? |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,498
|
Если это капремонт, никаким современным требованиям оно отвечать не должно. Правда, в категорию капремонта попадает и "ремонт, не связанный с заменой несущих конструкций и направленный на улучшение отдельных характеристик здания".
Поэтому если заказчик хочет улучшить энергоэффективность здания и готов за это заплатить - то можно утеплить. Если не готов, но настаивает, чтобы подрядчик это сделал - изучайте договор, проект и смету. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 16
|
Цитата:
На сколько я знаю, что обязаловки нет, но может есть какие рекомендации? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как устроить акустический шов у лифтовой шахты | sadkovkin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 44 | 30.04.2019 16:20 |
Чертеж вентиляционной шахты | DJ.Rin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.07.2015 08:20 |
Конструирование монолитной лифтовой шахты | Structure.eng | Железобетонные конструкции | 4 | 26.04.2012 09:28 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Деталировка узлов вентиляционной шахты. | OlegM | Инженерные сети | 3 | 22.06.2006 09:13 |