| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > условия создания пожарного поста в жилом доме

условия создания пожарного поста в жилом доме

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.03.2011, 09:16 #1
условия создания пожарного поста в жилом доме
Rey
 
разно_рабочий :)
 
Пермь
Регистрация: 16.05.2008
Сообщений: 333

Выдали замечания где просят в 17-ти этажном жилом доме предусмотреть отдельный пожарный пост без обоснования на нормативку
Просмотров: 16896
 
Непрочитано 17.03.2011, 22:21
#2
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Rey Посмотреть сообщение
пожарный пост
В каком составе?
Пожарникам можно и безнорматива
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 09:44
#3
Rey

разно_рабочий :)
 
Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
<phrase 1=


Там ещё и целый состав должен быть? Т.е. бабки с багром не хватит? Обязательно нужно вторую с пустым ведром? Но это же плохая примета!
Rey вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2011, 09:51
#4
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Пожарный пост в вашем случае - скорее диспетчерская противопожарных систем.
Цитата:
38) система пожарной сигнализации - совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста;
(ст. 2, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (принят ГД ФС РФ 04.07.2008))
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 10:14
#5
Rey

разно_рабочий :)
 
Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
<phrase 1=


хорошо бы если бы только это, там есть диспетчерская 5 м2 для поста требуется 15 кв.м и не сказано в каждом доме или на группу домов.
Rey вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2011, 11:06
#6
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Да, какой-то большой пост. Для багров обычно хватает 6 м.кв. Только это называется не пост, а опорный пункт пожаротушения. И это требование для высотных зданий.
Цитата:
Приложение 9
к МГСН 4.04-94
(обязательное)

ТРЕБОВАНИЯ К ОПОРНОМУ ПУНКТУ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

1. При высоте здания более 30 этажей необходимо предусматривать не менее двух опорных пунктов пожаротушения. Размещение опорных пунктов следует предусматривать в специальных помещениях, расположенных:
- на 1-х этажах, смежно с помещениями ЦПУ СПЗ, а также не реже чем через каждые 30 этажей;
- вблизи незадымляемых лестничных клеток или пожарного лифта.
2. Оснащение опорных пунктов:
- огнетушители пенные - 10 шт.;
- огнетушители порошковые - 10 шт.;
- огнетушители газовые - 10 шт.;
- пожарные напорные рукава длиной 20-30 м - 5 шт.;
- противогазы на сжатом воздухе - 10 шт.;
- электрические фонари - 10 шт.;
- спасательные устройства:
а) коллективные;
б) индивидуальные (на период строительства из расчета не менее 50% от максимального количества рабочих в зоне);
в) надувной мат (надувная подушка) - 1-2 шт. в нижнем опорном пункте.

("Московские городские строительные нормы "Многофункциональные здания и комплексы. МГСН 4.04-94" (ред. от 03.08.1999) (утв. распоряжением Правительства Москвы от 23.12.94 N 2479-РЗП))
***********************************************
А вот определение пожарного поста:

Цитата:
3.69. Пожарный пост: специальное помещение объекта с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, оборудованное приборами контроля состояния и управления средствами пожарной автоматики.

("СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (вместе с "Методикой расчета параметров АУП при поверхностном пожаротушении водой и пеной низкой кратности", "Методикой расчета параметров установок пожаротушения высокократной пеной", "Методикой расчета массы газового огнетушащего вещества для установок газового пожаротушения при тушении объемным способом", "Методикой гидравлического расчета установок углекислотного пожаротушения низкого давления", "Общими положениями по расчету установок порошкового пожаротушения модульного типа", "Методикой расчета автоматических установок аэрозольного пожаротушения", "Методикой расчета избыточного давления при подаче огнетушащего аэрозоля в помещение") (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 175))
А вот и про 15 м.кв. нашел:
Цитата:
13.14.10. Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно располагаться, как правило, на первом или цокольном этаже здания. Допускается размещение указанного помещения выше первого этажа, при этом выход из него должен быть в вестибюль или коридор, примыкающий к лестничной клетке, имеющей непосредственный выход наружу здания.
13.14.11. Расстояние от двери помещения пожарного поста или помещения с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, до лестничной клетки, ведущей наружу, не должно превышать, как правило, 25 м.
13.14.12. Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками:
площадь, как правило, не менее 15 кв. м;
температура воздуха в пределах от 18 °С до 25 °С при относительной влажности не более 80%;
наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать
освещенность помещений:
при естественном освещении не менее 100 лк;
от люминесцентных ламп не менее 150 лк;
от ламп накаливания не менее 100 лк;
при аварийном освещении не менее 50 лк;
наличие естественной или искусственной вентиляции согласно
наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта.
В данных помещениях не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного питания, кроме герметизированных.
13.14.13. В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения.

("СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (вместе с "Методикой расчета параметров АУП при поверхностном пожаротушении водой и пеной низкой кратности", "Методикой расчета параметров установок пожаротушения высокократной пеной", "Методикой расчета массы газового огнетушащего вещества для установок газового пожаротушения при тушении объемным способом", "Методикой гидравлического расчета установок углекислотного пожаротушения низкого давления", "Общими положениями по расчету установок порошкового пожаротушения модульного типа", "Методикой расчета автоматических установок аэрозольного пожаротушения", "Методикой расчета избыточного давления при подаче огнетушащего аэрозоля в помещение") (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 175))

Последний раз редактировалось Шишков В.С., 18.03.2011 в 11:24.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 14:26
#7
Rey

разно_рабочий :)
 
Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
<phrase 1=


спасибо! осталось только этот дом в Москву перенести чтоб соответствовал МГСН и надстроить ещё этажей 13
Rey вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2011, 14:27
#8
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


СП для всей страны действует. И для всех зданий.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2011, 06:10
#9
Doka


 
Сообщений: n/a


Всё таки здесь спрошу.
Шишков, где пропадал неделю? А то я в теме про оружие объявил тебя в розыск.

Последний раз редактировалось Doka, 19.03.2011 в 08:41.
 
 
Непрочитано 19.03.2011, 09:29
#10
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Шишков, где пропадал неделю? А то я в теме про оружие объявил тебя в розыск.
Offtop: У меня в теме про пестики окошко с ответом пропало куда-то. Не могу там написать ничего.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 07:15
#11
Rey

разно_рабочий :)
 
Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
СП для всей страны действует. И для всех зданий.
В здании есть помещение для дежурного 6 кв.м. для размещения контрольно сигнальной аппаратуры достаточно.
Rey вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2017, 11:52
#12
Jinlergo

Ведущий архитектор
 
Регистрация: 01.09.2012
Тула
Сообщений: 44


Подниму старую тему, так как ответа на свой вопрос не нашла на форуме. Подскажите, каким нормативом вообще регламентируется наличие пожарного поста в здании. Складское здание с АБК. Предусмотрено помещение охраны, но представитель заказчика прислал замечания к этому помещению, как к пожарному посту.
Jinlergo вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2017, 12:34
#13
Магомед Магомедов


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381


Цитата:
Сообщение от Jinlergo Посмотреть сообщение
Подскажите, каким нормативом вообще регламентируется наличие пожарного поста в здании.
Э не нормативом. Наличием в здании системы АПС регламентируется. И круглосуточного персонала, да.
Цитата:
3.69 Пожарный пост : специальное помещение объекта с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, оборудованное приборами контроля состояния и управления средствами пожарной автоматики.
Источник: СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования
Раз есть помещение охраны и туда выведены приборы АПС - это и есть пожарный пост самый настоящий да.

Последний раз редактировалось Магомед Магомедов, 21.11.2017 в 12:44.
Магомед Магомедов вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2017, 20:37
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Offtop: Магомед Магомедов, а слово "да" это лично ваша фишка, или у вас так все говорят ?
Мне казалось, что это советский стереотип...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2017, 08:29
#15
Магомед Магомедов


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381


да - это такое русское слово. Означает подтвердительный ответ на вопрос, выражение согласия.
Магомед Магомедов вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2017, 20:04
#16
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


Jinlergo, у вас сигнал куда дальше уходит? Т.е. вызов пожарных происходит автоматически или диспетчер/охранник (не важно кто, но с круглосуточным дежурством) накручивает телефон?
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2017, 20:07
#17
Jinlergo

Ведущий архитектор
 
Регистрация: 01.09.2012
Тула
Сообщений: 44


Сергей812, по заданию от заказчика круглосуточное дежурство будет на КПП, туда и сигнал
Jinlergo вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2017, 20:10
#18
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


Цитата:
Сообщение от Jinlergo Посмотреть сообщение
по заданию от заказчика круглосуточное дежурство будет на КПП, туда и сигнал
и АРМ с центральным пультом на КПП?
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2017, 20:13
#19
Jinlergo

Ведущий архитектор
 
Регистрация: 01.09.2012
Тула
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
и АРМ с центральным пультом на КПП
Не могу ответить на этом этапе на этот вопрос, этот момент не обсуждался еще
Jinlergo вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2017, 20:22
#20
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


а как иначе? И тогда в соответствии с
СП5.13130
Цитата:
13.14.5 Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.
но при этом делать уточнение, что в помещение охраны лишь дублируется сигнал возгорания (повесить им там один или несколько информационных табло тех же). Соответственно, под пожарный пост уже не попадает - нет управления противопожарными системами.
Сергей812 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > условия создания пожарного поста в жилом доме

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Альтернатива балкону-лоджии в многоэтажном жилом доме? shiko Прочее. Архитектура и строительство 23 06.06.2013 11:06
Помещение ОДС в жилом доме. Что это? Route Прочее. Архитектура и строительство 4 16.12.2010 10:40
Полы по грунту в жилом доме - помогите выбрать состав слоёв Минька Конструкции зданий и сооружений 17 06.08.2009 08:18
Стыковка труб в жилом доме w41 Прочее. Архитектура и строительство 8 16.05.2007 10:02
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58