26.01.2016, 17:49 | #1 | |
Коэфф. расчетной длины колонн в многоэтажной раме
КЖ
Санкт-Петербург
Регистрация: 10.11.2013
Сообщений: 746
|
||
Просмотров: 5167
|
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
1) Робот - не робот. Что у вас раскрепляет колонны вдоль существующего здания (в направлении X глобального)? Два пролёта с шарнирными примыканиями балок. Связей нет. Существующее (в направлении y) - раскрепит канеш, если там именно здание, а не фигня какая-то. Но опять же для того вручную долго единицу поставить?
2) Хватит и шарнира для раскрепления колонны самой. З.Ы. У вас сейчас рамные узлы соединения балки с колонной - так задумано? Так там и меньше единицы |
|||
|
||||
Коэффициенты примерно следующие: (примерно потому что пролет рамы оценил на глаз в 3м)
1. В плоскости рамы: - нижний этаж - около 0.7; - средний и верхний - около 1 (0.93-0.95). 2. Из плоскости рамы: - нижний этаж 0.7 при жесткой базе в этом направлении и 1 при шарнирной; - средний и верхний - 1. Для раскрепления рамы к существующему зданию достаточно шарнирных узлов. Их бы я и применил честно говоря, а то разность осадок -весчь не слишком предсказуемая и может вызвать приличные доп. усилия в рамном узле. Последний раз редактировалось Кутузов, 27.01.2016 в 10:00. |
||||
|
||||
связевые блоки будут на каждом этаже,там где в плоскости здания.
Цитата:
Цитата:
Про меньше единички я в курсе=)))пусть будет в запас,все равно роли это не играет ----- добавлено через ~3 мин. ----- Zezza, Кутузов Спасибо Господа! |
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Цитата:
Надо чётко отделять жесткорамные системы от связевых - в первых вычисление через соотношение длин и жесткостей ( робот четко вычисляет сам и совпадение со СНиП ( СП) - 100%), во вторых - потеря устойчивости происходит между участками этажей и мю близок к единице.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
Ага.
В голове скадароботастаадакаша!)) 3.8/12.5 = 0.3 тут тогда можно ж Я говорил, что в направлении Х глобальном нету связей. |
|||
|
||||
в схеме их нет.я вот сидел и думал о необходимости поставить их или ограничиться просто балками между колоннами по глобальному Х
П.С. А вообще нагрузки там небольшие,с каждой колонны на фундамент приходит 15тс. Волновал больше вопрос устойчивости таких высоких колонн,все таки 23 метра еще не делал |
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Schmurgeff, что раскрепляет твою раму в плоскости?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
Цитата:
+1 |
|||
|
||||
Шарнирный узел раскрепляет только от смещения, жесткий от смещения и поворота (в зависимости от соотношения жесткостей ригелей и колонн). Все это при условии, что жесткость раскрепляющей конструкции достаточна для этого !и она не имеет возможности потерять устойчивость одновременно с раскрепляемой!. Критерием достаточности раскрепления согласно СП 16.13330 п.4.2.4 является снижение деформативности системы (в направлении раскрепления естественно) в 5 и более раз после раскрепления.
Результатом раскрепления является снижение расчетной длины колонны. При жестких узлах расчетная длина будет меньше, но это не значит что применять их однозначно лучше... |
||||
|
||||
Кажется я отвык от Робота окончательно. Только сейчас заметил, что по оси 1 стены-то нет, да еще и узлы балок шарнирные кроме крайней... Слово "рама" в названии темы вводит в заблуждение. Это не рама, а механизм..
Тогда могу предложить рассмотеть еще один вариант раскрепления - обеспечить жесткие диски в плоскости каждого этажа между рамой и зданием (в осях В-С). |
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Коэффициент расчетной длины | Spiteful Berkut | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 07.02.2019 18:42 |
Определение расчетной длины колонны (?) | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 12.04.2016 15:53 |
Помогите с расчетной длиной колонн | Liam | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 16.10.2015 19:02 |
Какова должна быть конструкция жесткого узла для получения нужного коэфф-та расчетной длины? | mmakk06 | Металлические конструкции | 2 | 20.07.2014 22:28 |
Расчетные длины колонн при стальном рамном каркасе. Узлы. | Dmitij | Металлические конструкции | 67 | 18.12.2013 19:01 |