| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
Нормы не требуют в простых лестничных клетках устраивать противопожарные двери в дымогазонепроницаемом исполнении. Поэтому, под воздействием высоких температур и/или огня двери очень быстро перестают служить барьером, отделяющим ЛК от соседних коридоров. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Предел огнестойкости лестницы не поможет, если на пожарном загорается боевая одежда. И не факт, что на лестнице видимость хотя бы полметра.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381
|
Там как будто про работу систем до окончания эвакуации:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
Магомед Магомедов, в ВРУ панель противопожарных устройств (ППУ) специально делается в отдельном шкафу и имеет отличительный цвет (красный). (п.4.10 СП 6). Это специально для пожарных делается чтобы знали что выключать а что оставлять.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
Кабели для ППУ применяются с огнестойкостью не менее 180 минут при прямом воздействии пламени. Так что первые 3 часа пожара должны были работать системы ПТ, ДУ, подпора воздуха, аварийного освещения. Но если выключена противопожарная автоматика, силовая часть электрики бесполезна.
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.07.2008
Москва
Сообщений: 61
|
Если после 20 минут после возникновения пожара основные пути эвакуации недостоступны даже специально подготовленным специалистам в специальном снаряжении...
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
Ну и про 20 минут. Были у нас в конторе тоже как-то раз учения. Сработала сигнализация, все оделись и организованно вышли. Через несколько минут подходит "принимающий" пожарник и сообщает, что в пожарную охрану никто не позвонил... Последний раз редактировалось juri18, 27.03.2018 в 13:03. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
А чего, пожарная автоматика до сих пор не имеет связи с пожарной охраной?! 21 век на дворе, автопилоты всякие...
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
У костюмов пожарных тоже свои пределы есть. Если открытый огонь или температура за 500, то это секунды. Едва ли больше минуты. Через костёр можно без особой суеты перешагнуть, но не стоять в нём.
Если температура 200-300 градусов, то тоже ограниченное время (минуты, а не часы). |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- http://gidro.tech-group.pro/boevaya_...zharnogo_bop_1 Устойчивость к воздействию открытого пламени всего 15 сек? |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734
|
Цитата:
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116
|
Цитата:
Под указанные объекты попадают только: Ф1.1 — здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений; Ф1.2 — гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов; Ф4.1 — здания общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей, образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования; Ф4.2 — здания образовательных учреждений высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Мало того, что СТУ позволяет отступать от требований по безопасности, так и, даже фиговые литочки СТУ, не сочли нужным учесть.
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.07.2008
Москва
Сообщений: 61
|
С Майл.ру
https://news.mail.ru/incident/32973019/?frommail=1 По данным следствия, большинство людей погибли в кинотеатрах и на выходе из них, а также возле лестницы, по которой пытались выбраться из охваченного огнем детского центра. Смерти наступили в основном от отравлений угарным газом По тому что есть в свободном доступе загорелся детский городок (поролон в бассейне) и аттракционы. Из пожарной нагрузки там еще пластиковый каток, да стройматерилы одного из арендаторов. Чем раскалить дверь там еще можно было? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
Цитата:
"На объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы. Рекомендуется применять технические средства с устойчивостью к воздействиям электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2009. При отсутствии на объекте персонала, ведущего круглосуточное дежурство, извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме. На других объектах при наличии технической возможности рекомендуется осуществлять дублирование сигналов автоматической пожарной сигнализации о пожаре в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме. При этом должны обеспечиваться мероприятия по повышению достоверности извещения о пожаре, например, передача извещений "Внимание", "Пожар" и др." |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
обратил внимание на:
Цитата:
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||