Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО

Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.05.2009, 09:01 #1
Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО
alexNAP
 
инженер-конструктор
 
Калуга
Регистрация: 11.01.2007
Сообщений: 565

По технологии фирмы Пейкко строится не первое здание, проект повторного применения, проходит экспертизу, эксперт задаёт вопрос предоставьте расчёт узла стыка колонны и фундамента. Стык выполнен на болтах HPM/L PEIKKO на которые есть ТУ 5285-029-02495282-2009. Колонны железобетонные с башмаками HPKM. Фундамент свайный, ростверк тоже "Ихней" конструкции. Так вот конкретно просят посчитать по ихней технологии, есть бесплатная прога (и вся информация по этому делу на www. peikko.com) я её скачал, вроде всё понятно, нарисовал своё задал нагрузки посчитала чегото но вот результат не понятно где какой вывод? задавл заведомо большую нагрузку результат тотже???
Короче не совсем понятно какой результат и где его наблюдать?
Если кто сталкивался с этим делом подскажите пожалуйста.
Просмотров: 6455
 
Непрочитано 29.05.2009, 10:02
#2
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


А ручками сам посчитай?
zebs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2009, 12:27
#3
alexNAP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Сообщений: 565


Дужа сложно, я было начал говорю беру советский болт, считаю на него нагрузку подбираю диаметр болта и проверяю бетон на отрыв, говорят нееееет, вот как сделано так и считай. А ответ надо дать сегодня в 14,00.
Сейчас жду ТУ на башмаки от производителя наверное этого будет достаточно, вроде с расчётом прояснилось, оказывается там появляется точечка на графиках которая должна не выходить из зоны ограниченой параболами.
alexNAP вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2009, 12:27
#4
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


сегодня только увидел этот топик, по поводу болтов к автору - наверное,по нашим нормам все-же надо проверять?!
- неужели у них берут в России эти закладушки с доставкой из Финляндии (или Питера) ?
-вот балочки интересные - Вы их не применяли???Расчет тоже туманный?
Vlamos вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчёт фундамента и колонны по эпюрам Лиры smirniy Лира / Лира-САПР 9 06.05.2009 16:57
Сопряжение монолитной колонны и фундамента Deimos Основания и фундаменты 41 27.05.2008 17:05