Доброго времени суток.
У кого нибудь есть документально подтвержденная информация по времени отключения пускателя на напряжение катушки ~220 В.
А другими словами - при каком времени действия быстродействующего АВР (БАВР) пускатель на ~220 В гарантированно не отключится.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Просмотров: 2996
 
Непрочитано 11.03.2017, 12:26
#2
Psyakrev


 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438


Документально подтвержденная информация - в каталогах производителей. У Tesys серии D время размыкания от 4 до 19 мс - значит, авр должен отрабатывать меньше, чем за 4 мс (терзают смутные сомнения, что на электромеханике это просто нереально...). Не проще поставить в цепь управления контакт с задержкой на размыкание?

Последний раз редактировалось Psyakrev, 11.03.2017 в 12:40.
Psyakrev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2017, 13:55
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Psyakrev Посмотреть сообщение
авр должен отрабатывать меньше, чем за 4 мс (терзают смутные сомнения, что на электромеханике это просто нереально...)
Ну во-первых, не АВР, а БАВР - быстродействующий АВР и электромеханикой там и не пахнет.
А во-вторых, 4 мс даже для БАВРа маловато, даже если электроника отработает, то выключатели на 6 кВ за такое время не переключатся
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2017, 16:04
#4
Psyakrev


 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Ну во-первых, не АВР, а БАВР - быстродействующий АВР и электромеханикой там и не пахнет.
А во-вторых, 4 мс даже для БАВРа маловато, даже если электроника отработает, то выключатели на 6 кВ за такое время не переключатся
О чем и речь. Такое быстродействие могут обеспечить только тиристорные выключатели, но кто ж на это пойдет на 0,4 кВ.
Psyakrev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2017, 17:03
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Psyakrev Посмотреть сообщение
но кто ж на это пойдет на 0,4 кВ
Любое 0,4 кВ питается (через трансформатор) от сети 6(10) кВ, которая получает питание от сетей 35 и(или) 110 кВ. А отключение и посадка напряжения по высокой стороне более вероятна, в связи с чем БАВР целесообразно ставить на стороне 6(10) кВ.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какое временя отключения пускателя

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какое сварное соединение арматуры самое прочное? dextron3 Металлические конструкции 13 16.04.2020 09:08
Какое минимальное расстояние между стыками в равнопрочное сечение двутавровой балки? Какое их максимальное количество на элемент Igor1985 Металлические конструкции 3 27.10.2015 12:44
Какое количество монолитных столбов требуется для установки на них монолитной плиты maxx657 Железобетонные конструкции 13 17.09.2014 19:54
ПУЭ п.1.7.79 время отключения отходящих линий от КТП в сторону жилых домов? forcegp Электроснабжение 2 22.06.2014 18:17
В какое приложение правильнее всего конвертировать файлы DWG для печати indifference AutoCAD 17 31.03.2011 09:54