| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Металлический пол в производственном здании

Металлический пол в производственном здании

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.01.2015, 16:05 #1
Металлический пол в производственном здании
starina parri
 
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 23

Доброе время суток уважаемые посетители форума.
Перейду сразу к сути. Работаю над проектом реконструкции сборочно-сварочного цеха по результатам обследования, на данном этапе по замене полов. В обследование описано, что часть полов с металлическим покрытием, пирог силовая плита+листовой метал 10-15мм, но в фотофиксации видно что пол с мет.покрытием поднят на 200-300мм. Отсюда вывод: что конструкция пола сложнее.
Внимание вопрос:
Встречался ли кто нибудь с такими полами(мне кажется что они с переборками внутри), да и вообще в целом информации по металлическим полам я нашел мало, непонятно как крепится листовой металл к бетону, буду рад любой информации. Спасибо за внимание!
P.S. К сожалению толковых фотографий пока нет, но вот для представления.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: подъем.JPG
Просмотров: 656
Размер:	98.3 Кб
ID:	142393  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_8875.jpg
Просмотров: 641
Размер:	326.9 Кб
ID:	142394  

Просмотров: 9904
 
Непрочитано 23.01.2015, 08:34
#2
Suvor

Инженер
 
Регистрация: 07.08.2007
Беларусь
Сообщений: 27


У нас на заводе для транспортных проездов применяются такие вот плитки. Это половинный вариант, для укладки вразбежку. Основной вариант имеет размер 300х300 мм. Укладываются шипами вниз, в незастывший бетон.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плитка.jpg
Просмотров: 542
Размер:	136.9 Кб
ID:	142428  
Suvor вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2015, 09:44
#3
starina parri


 
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 23


Спасибо большое, но с плитками проблем нет, пол используется в технологическом процессе, к нему приваривают коротыши а порой и саму сборочную деталь так что необходима именно листовая сталь
starina parri вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2015, 10:48
#4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Странная толщина 10 мм... Такой лист плотно на бетоне лежать не будет - пойдет винтом и будет греметь. 15 мм это нижний предел толщины, при котором листы укладывают на пол. Но это зависит от температуры деталей, которые на пол укладываются и от их массы. Может у вас мелочь какая, хотя по фото видно, что что-то серьезное. Надо знать, что там и как на пол кладется. Если найду чертежи, выложу.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2015, 11:07
#5
starina parri


 
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 23


В обследование мне это и показалось странным, видно что конструкцию пола они толком не рассматривали. В цеху работают до 3 кранов 100 тонников в пролете, веса там значительные
starina parri вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2015, 13:18
#6
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922


А там точно пол? А то в таких местах могут сделать по типу рабочей площадки - поперечные балки, карты перекрытий... (ну, я ни разу не строитель, посему правильно не опишу) У нас в цехе местами 100мм слябы лежали, а местами оказывалось что некоторые листы можно снять краном.
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2015, 13:20
#7
starina parri


 
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 23


Скорее всего так и есть, просто интересно для чего так делают, и нужно ли мне так же делать, да и вообще нормируется как нибудь такая конструкция
starina parri вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2015, 13:27
#8
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922


а не заморачиваться с землей - пробросили балки, накрыли и все готово. Сам когда литейное производство обследовал лазил в таком пространстве под полом - было от полутора до полуметра
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2015, 13:32
#9
starina parri


 
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 23


И что все это стоит на подстилающем слое?
starina parri вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2015, 13:36
#10
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Цитата:
Сообщение от starina parri Посмотреть сообщение
3 кранов 100 тонников в пролете, веса там значительные

Значит там и 15 мм не пойдет. Только вскрывать и только смотреть - нужно обследование. Менять погнутые и сгнившие конструкции. Во времена строительства металло было много и практически бесплатно. Сейчас, скорее всего, подход к проектированию полов в таких цехах изменился. Тут вопрос не простой. У меня таких решений точно нет.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2015, 13:57
#11
starina parri


 
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 23


Полы решено полностью демонтировать, в проектном задание написано что полы должны быть металлическими. Вот и вопрос весь, почему листы не по бетону а на таком вот настиле? Технологи молчат=(
starina parri вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2015, 22:02
#12
Иолог

Любитель
 
Регистрация: 02.03.2011
Святая крепость
Сообщений: 129


Такие "металлические полы" применяют в сборочно-сварочных цехах верфей и называют: "плоскими металлическими сборочными стендами" или просто "стендами". Стенды представляют собой классическое судовое перекрытие - обшивка подкрепленная перекрестным набором. Размещаются стенды прямо на бетонном цеховом полу и крепятся сваркой к закладным. Большие местные нагрузки, передаваемые стенду от изготавливаемых судовых конструкций в совершенно непредсказуемые места, требуют использовать обшивку потолще, набор повыше и почаще, и закрепление к как только возможно большему количеству самых мощных закладных. Изготавливают стенды из того, что осталось на складе после строительства судна и снабженцы не смогли пристроить на сторону. Нормативные доки на конструкцию стендов не попадались и чертежей у меня нет. В мировом масштабе ранее широкое представительство подобных стендов сокращается. Приложенная фоторабота называется: "Вот что они на стендах вытворяют".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вот что они на стендах вытворяют.jpg
Просмотров: 362
Размер:	241.4 Кб
ID:	142462  

Последний раз редактировалось Иолог, 23.01.2015 в 22:07.
Иолог вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2015, 01:16
#13
starina parri


 
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 23


Спасибо большое за информацию, что то такое и предполагалось. Не сочтите за наглость но чем бы вы заменили бы такие стенды? Я вот собираюсь просто, силовую плиту пола рассчитанную на нагрузку выстлать листовым металлом толщиной 20-25мм, достаточно ли это?
starina parri вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2015, 10:56
#14
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от starina parri Посмотреть сообщение
силовую плиту пола рассчитанную на нагрузку выстлать листовым металлом толщиной 20-25мм, достаточно ли это?
Мне кажется, что именно такими, миллиметров 20, должны быть толщины листов, к ним приваривают в процессе сборки конструкций всевозможные временные приспособления, на них кантуют конструкции, иногда с ударами...
Может быть эти картинки что нибудь вам подскажут.
Вложения
Тип файла: pdf Sborka_i_svarka_korpusov_sudov.pdf (180.2 Кб, 207 просмотров)
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2015, 12:29
#15
Иолог

Любитель
 
Регистрация: 02.03.2011
Святая крепость
Сообщений: 129


Цитата:
Сообщение от starina parri Посмотреть сообщение
чем бы вы заменили бы такие стенды?
Тем, что на снимке. Тавры сваренные без завала пояска, выправленные на ребро с отклонением не более пары миллиметров на метр и установленные "в горизонт" с отклонением не более 5мм, выступающие над уровнем пола на 5-10мм и залитые бетоном. В сравнении с традиционными стендами, такое решение упрощает обеспечение геометрической точности изготавливаемых конструкций, увеличивает высоту подъёма цеховых кранов, предоставляет неограниченный проезд техники по цеху, повышает безопасность прохода людей по цеху, оставляет возможность крепления к полу сборочной оснастки без привлечения несудостроительных тех.процессов, долговечно и ремонтопригодно, автоматически заземлено, даже нормальный сток воды к льялам оно тоже обеспечивает.

Цитата:
Сообщение от starina parri Посмотреть сообщение
достаточно ли это?
Нет-нет, увольте. Растормошите "молчащих технологов" и получите ответ на свой вопрос у них. Хотелки - прерогатива Заказчика.

P.S. А как это "плиту пола выстлать листовым металлом"?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 254
Размер:	518.6 Кб
ID:	142512  

Последний раз редактировалось Иолог, 25.01.2015 в 13:10.
Иолог вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2015, 15:04
#16
starina parri


 
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 23


Иолог, Простите но я вас немного не понял, вы говорите про тавры, полки которых выступают по всей площади пола?(на снимке) Но на всем этом стоит опять же стенд (с надстройкой корабля). Как такое решение
Цитата:
упрощает обеспечение геометрической точности изготавливаемых конструкций
и совсем непонятное -
Цитата:
даже нормальный сток воды к льялам оно тоже обеспечивает
,или "льяло" тут идет в другом контексте? А док. материалов по таким полам не найдется?
starina parri вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2015, 18:55
#17
Иолог

Любитель
 
Регистрация: 02.03.2011
Святая крепость
Сообщений: 129


Цитата:
Сообщение от starina parri Посмотреть сообщение
Но на всем этом стоит опять же стенд (с надстройкой корабля).
Надстройка стоит не на стенде а на транспортировочной раме. На таких рамах блоки корпуса судна перевозят трейлерами. Трейлер это такая самоходная платформа на колесах.

Цитата:
Сообщение от starina parri Посмотреть сообщение
и совсем непонятное - ,или "льяло" тут идет в другом контексте?
Читайте не "льяло" а водосточный желоб, он кстати в нижней части фотографии виден - накрытый решеткой.

Цитата:
Сообщение от starina parri Посмотреть сообщение
А док. материалов по таким полам не найдется?
Нет.
Иолог вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2015, 19:44
#18
starina parri


 
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 23


Благодарю за помощь.
starina parri вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Металлический пол в производственном здании

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Технология устройства полимерных полов в производственном здании yalexeyenko Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 17.07.2014 20:37
Расположение колонны в производственном здании dmjk43 Железобетонные конструкции 3 13.06.2014 11:32
Можно ли установить деревянные поручни на лестнице в производственном здании? Annaarh Архитектура 2 23.05.2014 15:08