| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
31.07.2007, 18:52 | #1 | |
Влияние погружения шпунта на рядом проходящие сети- нужна по
конструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 25.06.2007
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 12981
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Шпунт вдавливаемый?
Если да, то ничего вашему коллектору не будет. Основание шпунта то у вас по любому будет ниже отметки коллектора. как доказать? сложно доказать. Но если учитывать пластические свойства грунта, то деформация грунтового массива вокруг шпунта(зона распространения деформации) при вдавливании будет несколько сантиметров. Это можно доказать применяя теорию о реологических свойствах грунтов). Если же нужно грубо прикинуть (без учета всякого наукообразия), то можно рассмотреть шпунт как висячую сваю с "активной" зоной. как она считается есть в СНиПе и СП по свайным фундаментам. Но даже в этом случае она("активная" зона) скорее всего не затронет ваш коллектор. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Может это поможет:
СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 25.06.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 28
|
на данный момент сложилась следующая картина. Местный ГУП водхоза аппелируя неким фед. законом о природоохранной зоне и еще каким-то своим документом, представитель сказал, что не помнит так сразу, что за документ - обязали возводить конструкции не ближе 15м к их трубе.
Вчера мы сделали прикидочный расчет в упругой стадии получили перемещения порядка 5мм. Но с учетом того, что шпунт будет погружаться весокочастотными вибропогружателями, то пластические деформации в грунте не будут развиваться дальше некоторой зоны. Сами погружатели назвали цифру в 1м, но основываясь на практике. Оно и понятно, грунт из-за высокочастотных вибраций будет разрушаться у самой поверхности шпунтин и не будет происходить "затягивания" основного массива рядомлежащего грунта, вместе с трубой. Сейчас естес-но хотят вывести на перенос сетей, а это просто ж.па (. Каким образом вообще проводят работы вблизи трубопроводов и может метро? Какие либо обоснования приводят? Откуда могли взяться 15 метров, на которые ссылаются представители ГУП водхоза? Спасибо . Кстати по последнему пункту с ссылкой из СНиП 3.02.01..это хорошо, но узнать бы от чего отталкиваются представители указанного ГУПа... Так как "война" только начинается ))). |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Цитата:
А вообще попробуйте поступить так: На этапе пробного погружения шпунта привлечь работников какой нибуть специализированной организации желательно поавторитетней и пусть они произведут замер уровня вибрации на коллектере => вибрации не должны превышать предельно допустимые по ВСН => напишут бумажку с печатями и штампами => предьявите представителю ГУП водхоза. Если начнут преставать за деформации грунта пускай эта-же организация проводит наблюдение за коллектором на протяжении всего периода устройства шпунта ИМХО |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 25.06.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 28
|
Цитата:
Но есть один момент. Нагрузку мы передаем только через сваи, не включая в работу плиту. Можно ли выйти в этом случае? Ведь здание при осадке захватывает довольно обширный участок грунта... + свайный ростверк на глубине 5м от поверхности, труба - 6м. Расстояние между их осями - 5м. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
civildesignru
А лучше так: Перед привлечением специализированной организации для измерения вибраций и наблюдения за трубопроводом отразите этот момент в проекте и постарайтесь согласовать с ГУП водхозом. Чтобы небыло боевых действий. А по поводу осадки трубопровода вместе с осадкой здания... Мое мнение - пока будет построен дом и здан в эксплуатацию, пока пойдет осадка и пока что-либо случиться с этим трубопроводом пройдет ой как много времени... На данной стадии я бы за это не переживал. А потом попробуй докажи, что причина в новом доме. ИМХО |
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 07.06.2007
Новокузнецк
Сообщений: 74
|
Коллектор не трухлявый - никакого влияния.
Доказывать ничего не нужно. Но следует иметь ввиду охранную зону 10 м. Лучше бы усилить его ж. б. обоймой. Если строители сложили его плохо и эксплуатация знает об этом, будут требовать 100% гарантию, хотя известно, что её даёт только одна организация. У меня мало информации, мог бы посоветовать, т. к. участвовал в таких переделках. |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Высокочастотный вибропогружатель оказывает воздействие на окружающий массив грунта. это однозначно, и развивается это воздействие не на см, а на несколько метров, конкретика - зависит от грунтов, и параметров вибропогружателя. Правильно и точно посчитать - почти не реально, проще пробную забивку с измерениями всех интересующих параметров сделать, а дальше как уже сказано - по ВСН.
Просто так на х... послать хозяев коллектора низя, т.к. тут же они это беспределом оформят и повесят на вас все беды и протечки того самого коллектора. Лучше сторговаться с ними на какие-то меры по "ремонту" или "компенсации" возможного вреда коллектору. Если подошва фундамента -5м, а коллектор -6м, на расстоянии 3.5м от ограждения котлована - вроде никаким местом не должно возводимое здание повлиять на коллектор. |
|||
|
||||
проектирование ПОС инженерные сети Регистрация: 02.12.2006
Москва
Сообщений: 26
|
сталкивались с похожей ситуацией! вышли следующим образам! заказали в Герсеванова расчет влияния котлована на сущ. коммуникации. они выполнили написали заключения что все нормально будет пошли с этим документом и соглосовали проект.
|
|||