Непрочитано 10.07.2017, 08:20 #1
Какой брать момент для жесткой базы центрально сжатой стойки
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,994

В ТЦ надо установить постамент для оборудования на четырех стойках. Вынужден принимать стойки защемленными в перекрытии, но чтобы обосновать (в том числе манагерам) надежность, нужно представить расчет "прочности" базы. Так откуда взять расчетный момент, если стойка центрально сжатая?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 4097
 
Непрочитано 10.07.2017, 08:51
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


"Случайный" эксцентриситет 50-100 мм
+ "навал" двух нетрезвых музчин
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2017, 09:09
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


примерно так и думал, но, зная манагеров, гарантирую контрвыпад "а почему 2 мужика а не 3?" Т.е. мне нужна "такая бумажка, чтобы никакой Швондер..."
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 09:27
#4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


сп 20 в помощь

"п. 8.3.2,в СП 20.13330 применительно"

будут задавать дурные вопросы прямым текстом шли на .. (в последнее время делаю так)

Последний раз редактировалось olf_, 10.07.2017 в 10:01.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 09:33
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Например саттелиты скада должны учитывать нормативный случайный эксцентриситет при расчете центрально-сжатых колонн. По СП 16 е= то ли 10 то ли 20 мм.

----- добавлено через 54 сек. -----
В результате расчета Кристалл выдаст отчет в Ворде.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Заказчик имеет право знать все, что хочет. Имхо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 09:41
#6
Want_money

полуконструктор
 
Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Сообщений: 177


В ТЦ страшен не пьяный мужик, а любитель скидок
Want_money вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2017, 09:43
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
По СП 16 е= то ли 10 то ли 20 мм.
где? В СНиПе только случайный эксцентриситет был и то только при расчете подкрановых балок.

Цитата:
Сообщение от Bistri Tormoz Посмотреть сообщение
В ТЦ страшен не пьяный мужик, а любитель скидок
Постамент в служебке
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 09:55
#8
Want_money

полуконструктор
 
Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Сообщений: 177


Манагеры пусть ТЗ выдают и там прописывают все ненормативные нагрузки.
Want_money вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 09:56
#9
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Из "ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения" можно надёргать пунктов.
Да и вообще много откуда надёргать общих фраз и интерпритировать их.

Цитата:
2.2.12 расчетные ситуации: Учитываемый при расчете сооружений комплекс наиболее неблагоприятных условий, которые могут возникнуть при его возведении и эксплуатации.
Навал толпы, наезд тележки может возникать? Может. Говорите не может? Напишите это в бумажном виде и поставьте свою подпись, что стойку не надо расчитывать на это.

Цитата:
11.3 ...
В случае если невозможно точно описать параметры нагрузок, целесообразно проведение нескольких расчетов с различными допущениями.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 11:40
#10
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Так откуда взять расчетный момент, если стойка центрально сжатая?
Если стойка стальная, то из расчета по деформированной схеме, в которой стойка задана с начальной погибью и монтажным отклонением от вертикали.
Если стойка ЖБ, то можно обойтись пунктами железобетонного СП, регламентирующими учет влияния прогибов на усилия.
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2017, 10:15
#11
Константин_Сергеевич

Обследование зданий
 
Регистрация: 30.10.2012
Урал
Сообщений: 82


Чтобы сказать точнее не могли бы вы чертежики или эскизики конструкции добавить сюда
К примеру если балки примыкают к стойкам, то плече момента равно половине сечения стойки и т.д.
Константин_Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2017, 16:19
#12
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
В ТЦ надо установить постамент для оборудования на четырех стойках. Вынужден принимать стойки защемленными в перекрытии
А кто вас заставляет защемлять стойки в перекрытии? Пусть стойки на перекрытие опираются шарнирно, а между стойками поставьте связи (например крестовые). Или защемите верхние концы стоек в площадке вашего постамента. И получите что-то типа табуретки на 4 ножках. А ваши манагеры пусть докажут, что такая простая табуретка вообще существовать не может. Или они табуреток никогда не видели?
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2017, 07:42
#13
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Пусть стойки на перекрытие опираются шарнирно, а между стойками поставьте связи (например крестовые).
неможно. проход
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Или защемите верхние концы стоек в площадке вашего постамента.
тоже проблематично, варить нельзя (действующий ТЦ), а на болтах рамный узел в двух направлениях очень пухлый получается
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 12:46
#14
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
неможно. проход
Портальные связи поставьте. Ну или хотя бы подкосы к верхним частям стоек.

И еще неизвестно выдержит ли само перекрытие это ваше защемление в нем стоек.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой брать момент для жесткой базы центрально сжатой стойки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой модуль упругости брать при определении прогиба стеклопластиковой балки? Недоинженер Конструкции зданий и сооружений 8 14.07.2017 09:25
Расчет жесткой базы колонны в КОМЕТА-2 vlasctelin SCAD 6 31.08.2015 10:02
Какой изгибающий момент и какая продольная сила являются "выдергивающими"? Krasjana Металлические конструкции 2 23.12.2014 08:23
При расчете на образ. трещин момент брать над опорой или в пролете или тот который больше? IvanLeo Железобетонные конструкции 1 16.05.2014 08:51
Расчет жесткой базы двутавровой колонны nook Металлические конструкции 13 20.09.2012 08:44