инженер Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 53
|
а на сколько надо чтоб профлист на опорах заходил за грани опор? вот например получилось так что в одном месте профлист свешивается за опорой на 40 см, а в другом( в месте стыков профлиста) на 10 см. Опорная части трубы из 100х5. Просто я теоризирую, вот например на одной опоре срезало крепежные болты, хватит ли опорной части профлиста чтоб он не выскользнул при прогибе? при расчете же получается что одна опора шарнирно-подвижная, а другая шарнирно-неподвижная...
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758
|
[quote=konalek;762808]а на сколько надо чтоб профлист на опорах заходил за грани опор?
При равномерно распределённой нагрузке выступающие консоли должны составлять примерно (почти точно) 1/3 от расстояния между опорами. При этом изгибающие моменты в середине балки и на опорах будут примерно равны. Для Нитонисе. Человек интересовался, "будет ли держать" лист. А если необходима эстетика снизу - забубеньте изнутри зелёные арки. Последний раз редактировалось uraltay, 06.06.2011 в 20:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.07.2006
Сообщений: 109
|
Поздновато я с ответом, но может другие прочитают))) не автор вопроса.
На пролете от 4 до 6 м лучше усилить в опорной зоне профлист узкой полосой - см 30. Он ложится при этом в 2 слоя. Перекрытия с использованием профлиста в качестве несущего элемента делаю постоянно, но под небольшие нагрузки - до 200 кг полезной. снизу вопрос нормативной огнестойкости В МОИХ случаях решался подвесным потолком из негорючих материалов. Сверху - если не эксплуатируемое покрытие в промкорпусе - минвата+стяжка спс. если полы помещения - сухая стяжка (смл, цсп) покрытие по ней - щели по бокам заделать)))
__________________
С уважением, solnishek :) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 23.11.2015
Полтава
Сообщений: 3
|
Подскажите, а есть ли таблицы со значениями нагрузок для 57, 75 профлистов с пролетами меньше 3 метров? По пособию смотрел, что при пересчете на отсутствующий пролет несущая способность зависит от пролета в квадрате, как я понимаю из банальной ql^2/8? Просто для 1,75 м очень дикие значение получил, вот и засомневался
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2008
Сообщений: 19
|
Цитата:
Подскажите, как крепится эта полоса в опорной части? не совсем понятно. Под ребра подкладывается или имеется в виду обычный провар нижней полки? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Несущая способность свай? Какая определять? | SerStar | Основания и фундаменты | 51 | 14.05.2010 19:47 |
Несущая способность фундаментных плит по с. ИИ-03-02 | Tandr | Основания и фундаменты | 32 | 14.02.2008 23:51 |
Несущая способность анкеров из арматуры | I.Van | Железобетонные конструкции | 8 | 28.11.2007 19:54 |
несущая способность стекла | 005 | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 26.10.2005 15:30 |
Несущая способность сваи при L<3d!!!! | X-DeViL | Основания и фундаменты | 20 | 08.07.2005 08:41 |