| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущая способность профлиста.

Несущая способность профлиста.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.05.2008, 13:06
Несущая способность профлиста.
Andr65
 
Руками вожу...
 
Москва
Регистрация: 23.01.2007
Сообщений: 143

Есть не совсем стандартый профлист. НС44-1000-0,7-0,1. 4 волны.Как выяснить несущ. способность при длине 10,3 м и шаге прогонов 3 м.У изготовителя такой инфы нет.
Просмотров: 48205
 
Непрочитано 06.06.2011, 17:32
#41
konalek

инженер
 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 53


а на сколько надо чтоб профлист на опорах заходил за грани опор? вот например получилось так что в одном месте профлист свешивается за опорой на 40 см, а в другом( в месте стыков профлиста) на 10 см. Опорная части трубы из 100х5. Просто я теоризирую, вот например на одной опоре срезало крепежные болты, хватит ли опорной части профлиста чтоб он не выскользнул при прогибе? при расчете же получается что одна опора шарнирно-подвижная, а другая шарнирно-неподвижная...
konalek вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2011, 18:31
#42
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Если прогиб получается при упругой деформации, то после таяния снега (снятия нагрузки) лист восстановится. Вот и вся эстетика...
Ну да - восстановится. Но при максимальной нагрузке - не красиво. По этому и существуют эстетические нормы.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2011, 20:15
#43
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
при максимальной нагрузке - не красиво
При максимальной снеговой нагрузке всё "некрасиво" будет спрятано под красивым сугробом.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2011, 20:16
#44
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
При максимальной снеговой нагрузке всё "некрасиво" будет спрятано под красивым сугробом.
Сугроб сверху, а прогиб наблюдаем снизу.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2011, 20:24
#45
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


[quote=konalek;762808]а на сколько надо чтоб профлист на опорах заходил за грани опор?

При равномерно распределённой нагрузке выступающие консоли должны составлять примерно (почти точно) 1/3 от расстояния между опорами. При этом изгибающие моменты в середине балки и на опорах будут примерно равны.


Для Нитонисе.
Человек интересовался, "будет ли держать" лист. А если необходима эстетика снизу - забубеньте изнутри зелёные арки.

Последний раз редактировалось uraltay, 06.06.2011 в 20:47.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2012, 15:27
#46
Parasolka


 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 1


Понесет ли профлист С-44 снеговую нагрузку 180кг/м2 (III снеговой район) при шаге прогонов 2м? Очень надо!!!!! Помогите, кто может!
Parasolka вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2012, 20:39
#47
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Напряжение изгиба получается не более 1100 кг/см2 для листа С44-1000-07. Выдержит.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2013, 15:16
#48
solnishek


 
Регистрация: 09.07.2006
Сообщений: 109


Поздновато я с ответом, но может другие прочитают))) не автор вопроса.
На пролете от 4 до 6 м лучше усилить в опорной зоне профлист узкой полосой - см 30. Он ложится при этом в 2 слоя. Перекрытия с использованием профлиста в качестве несущего элемента делаю постоянно, но под небольшие нагрузки - до 200 кг полезной.
снизу вопрос нормативной огнестойкости В МОИХ случаях решался подвесным потолком из негорючих материалов.
Сверху - если не эксплуатируемое покрытие в промкорпусе - минвата+стяжка спс.
если полы помещения - сухая стяжка (смл, цсп) покрытие по ней - щели по бокам заделать)))
__________________
С уважением, solnishek :)
solnishek вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 19:56
#49
noChoice

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2015
Полтава
Сообщений: 3


Подскажите, а есть ли таблицы со значениями нагрузок для 57, 75 профлистов с пролетами меньше 3 метров? По пособию смотрел, что при пересчете на отсутствующий пролет несущая способность зависит от пролета в квадрате, как я понимаю из банальной ql^2/8? Просто для 1,75 м очень дикие значение получил, вот и засомневался
noChoice вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2017, 17:27
#50
Yulay


 
Регистрация: 08.05.2008
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от solnishek Посмотреть сообщение
Поздновато я с ответом, но может другие прочитают))) не автор вопроса.
На пролете от 4 до 6 м лучше усилить в опорной зоне профлист узкой полосой - см 30. Он ложится при этом в 2 слоя. Перекрытия с использованием профлиста в качестве несущего элемента делаю постоянно, но под небольшие нагрузки - до 200 кг полезной.
снизу вопрос нормативной огнестойкости В МОИХ случаях решался подвесным потолком из негорючих материалов.
Сверху - если не эксплуатируемое покрытие в промкорпусе - минвата+стяжка спс.
если полы помещения - сухая стяжка (смл, цсп) покрытие по ней - щели по бокам заделать)))

Подскажите, как крепится эта полоса в опорной части? не совсем понятно.
Под ребра подкладывается или имеется в виду обычный провар нижней полки?
Yulay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущая способность профлиста.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Несущая способность фундаментных плит по с. ИИ-03-02 Tandr Основания и фундаменты 32 14.02.2008 23:51
Несущая способность анкеров из арматуры I.Van Железобетонные конструкции 8 28.11.2007 19:54
несущая способность стекла 005 Прочее. Архитектура и строительство 14 26.10.2005 15:30