| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как рассчитать опасные зоны?

Как рассчитать опасные зоны?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.04.2011, 11:50 #1
Как рассчитать опасные зоны?
Mari_asm2
 
Регистрация: 26.01.2011
Сообщений: 21

Как мне рассчитать опасное расстояние от здания (отлет груза я так понимаю) и опасная зона действия крана?
Просмотров: 4890
 
Непрочитано 01.04.2011, 14:48
#2
lurkin

Проектировщик ПОС
 
Регистрация: 01.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 238


Господа, а может сделать FAQ в нашей ветке, как в теме по автокаду? И новички с такими вопросами меньше будут лезть, раз уж поиск не могут использовать.
Что касаемо ответа - возьмите РД11-06-2007, откройте п.5.4 и читайте. Можете всё прочитать, будет интересно.
lurkin вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 15:24
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Что касается ФАК, то новички всё равно про него ничего знать не будут... Только если их туда посылать
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 09:48
#4
MorganSpb


 
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 87


По поводу п.5.4 из РД11-06-2007, сколько будет опасная зона от бетонной плиты 6000х2000х200мм.
Есть формула, наибольший габарит + половина наименьшего + высота подъёма. Берём высоту подъёма 10м. и получаем 6000 (наибольший габарит) + 0,5 * 200 (наименьший габарит) + 4000 (по таблице от 10м.) = 10100.
Но наши проверяющие говорят что надо половину размера брать от 2000, т.к. на картинке из п.5.4 показан именно этот габарит, который никак не может быть 200мм. И доводы что написано наименьший габарит не действуют, или я не прав?
MorganSpb вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 10:57
#5
LLEXA

Проектирование, трубопроводы
 
Регистрация: 25.02.2004
УФА
Сообщений: 209


Смотря как вы плиту поднимаете. Если плашмя, то я так понимаю, что проверяющие правы:
СНиП 12-03-2001
Г.1 Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами, а также вблизи строящегося здания принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении согласно таблице Г.1.

Речь идет о проекциях груза.
LLEXA вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как рассчитать опасные зоны?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Основания и фундаменты 40 04.05.2011 17:37
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Расчетные программы 2 02.02.2011 10:58
сколько метров от кромки воды (от реки) можно строить жилой дом в 2 этажа? Hannyrik Архитектура 15 03.05.2010 03:04
Необходимость отдельного эвакуационного выхода из складской зоны магазина Djuli Архитектура 5 12.02.2010 12:51