| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как сделать расчетную схему в LIRA 9.6 R9 трех консольных балок(ГТС)?

Как сделать расчетную схему в LIRA 9.6 R9 трех консольных балок(ГТС)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.10.2015, 08:20 #1
Как сделать расчетную схему в LIRA 9.6 R9 трех консольных балок(ГТС)?
Jambetto
 
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50

Здравствуйте. помогите с расчетной схемой (труба с развилками.lir)? При закрытии затворов возникает сила равная 315т, она то и начинает изгибать консольные балки. Труба с противоположной стороны приложения силы имеет продолжение, но в расчетной схеме его нет. Я думаю что изгибающий момент Мz=756тм в 3 балке, не возникнет, я рассуждаю так, что сила в 315 т должна воспринять сама труба, и не передавать поперечные силы балкам, но так как труба деформируется (растянется на мм) то она все таки передаст какую то часть силы на консоли..... , но момент не должен быть таким большим. Сделал еще одну расчетную схему (расчетная схема 2.lir), но моменты все равно очень большие Мz=699 тм

----- добавлено через ~29 мин. -----
Сегодня поразмыслив с утра на свежую голову, кое-что прояснилось. Т.к узлы у меня жесткие, да он передаст поперечные силы на балки, усилия можно посмотреть по эпюре N. 3-я балка воспримет основную силу (в данной случае) в зависимости от жесткости, т.к схема статически не определимая. Но все равно жду отзывов

Вложения
Тип файла: lir расчетная схема 2.lir (12.3 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: lir труба с развилками.lir (22.4 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: pdf 123.pdf (164.3 Кб, 90 просмотров)


Последний раз редактировалось Jambetto, 14.10.2015 в 10:45.
Просмотров: 3109
 
Непрочитано 14.10.2015, 10:24
#2
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Так у вас максимальный момент в фундаменте получается, точнее в точке заделки. Все логично, если вырезать ваш кусок схемы у вас получается нагруженная консольная балка. Что задаете то и получаете.

Я думаю Вы с граничными условиями намудрили !
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчетная схема 2 (1).jpg
Просмотров: 114
Размер:	58.8 Кб
ID:	158407  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2015, 13:05
#3
Jambetto


 
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50


Конечно лучше запроектировать так, что бы не передавать силы на консольные балки (что бы труба скользила по балке), а силу в 315 т воспринимала бы сама труба. Ну ладно допустим все же узел сопряжения балки и трубы жесткое, расчетную схему оставляю, и подбираю теперь арматуру анализируя консоль, просматриваю эпюры усилий, выявляется что здесь набор всех усилий. сделал расчет в лир-арме на скриншоты выкладываю. Для себя, для прикидки, что бы знать какая примерно арматура нужная, посчитал на один мах. изгибающий момент Мz=757 тм, вышло что надо Fa=112 см2. Далее Появились сомнения что подобранная арматура в арме выдержит усилия полученные в лире. Помогите разобраться. Если посмотреть результаты арма то он подобрал площадь арматуры (АS3=55,97 см2 ) рекомендует АS3=62,8 см2 установить с шагом 200 d40 (шаг как то меняется там в настройках), а это по сортаменту выходит что надо 5 арматур d40, хотя я думал он и подберет в приделах Fa=112 см2 которое я подобрал ранее ручным расчетом. Далее я рассуждаю по арму если на мое сечение в 200 см установить арматуру как предлагает арм с шагом 200, то получится надо установить 10 стержней, но какого диаметра? Он еще так же предлагает установить арматуру AS1 и AS2, может эти площади и помогают как нибудь сечению уменьшить AS3 c Fa=112 см2 до 55.97 см2?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: as1.JPG
Просмотров: 48
Размер:	46.2 Кб
ID:	158416  Нажмите на изображение для увеличения
Название: as2.JPG
Просмотров: 11
Размер:	46.2 Кб
ID:	158417  Нажмите на изображение для увеличения
Название: as3.JPG
Просмотров: 13
Размер:	46.1 Кб
ID:	158418  Нажмите на изображение для увеличения
Название: as4.JPG
Просмотров: 18
Размер:	43.0 Кб
ID:	158419  
Вложения
Тип файла: pdf скан.pdf (183.6 Кб, 17 просмотров)
Jambetto вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2015, 13:15
#4
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Подождите армировать, Вы разберитесь с граничными условиями и приложением нагрузки !
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчетная схема 2 (2).jpg
Просмотров: 44
Размер:	51.3 Кб
ID:	158422  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2015, 14:07
#5
Jambetto


 
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
приложением нагрузки
затвор закрывается за 3-ей балкой вот и прикладываю нагрузку в 315 т за 3-ую балку, если бы затвор стоял м/у 2-ой и 3-ей балкой, приложил бы м/у 2 и 3 балкой. Основная труба d1020 мм замоналичен в консоль. С большой трубы забирается вода при помощи трубы d520 мм который так же заходит в консоль, это можно посмотреть в фаиле 123.pdf. Поэтому и принимаю сопряжение трубы с консолем жесткой. На данный момент предполагаю, что могут возникнуть такие усилия в 3-ей балке если допустить жесткое сопряжение. По хорошему надо запроектировать так, как я рассуждал в посте #1 что бы нагрузку в 315 тон воспринимала сама труба (растягивающее усилие вдоль трубы), этого можно добиться если в месте сопряжения трубы и консоли оставить зазор, что бы труба ходила как поршень, пренебрегая трением. Опыта у меня нету ,мало. Поэтому рассуждения туманные. И спросить не у кого. Так же потихоньку осваиваю лиру

----- добавлено через ~9 мин. -----
Если посмотреть эпюру N, то видно что на участке м\у затвором и 3-ей балкой усилие 315т, да действительно на этом участке мы и тянем с такой силой, а уже м\у 2 и 3 балками сила уменьшилась, так как часть забрала 3 балка, и также м\у 1 и 2 балками сила еще уменьшилась, так как еще какую то часть силы забрала 2 балка.
Если же уменьшить жесткость 3 -ей балки на несколько порядков, то увидим перераспределение усилий, теперь же основные усилия (изгибающие моменты, продольные и поперечные силы) будут во 2 балке.
Конечно если помогут разобраться было бы здорово
,

----- добавлено через ~17 ч. -----
кто нибудь прокоментируйте пост #3

----- добавлено через ~17 ч. -----
прокомментируйте пост #3

Последний раз редактировалось Jambetto, 14.10.2015 в 14:18.
Jambetto вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 09:40
#6
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


В чем проблема посмотреть результаты армирования стержня в Лире? Там даже картинки есть. По Вашим расчетам на 757 тм см вложения. Вас ничего не смущает ?
Вложения
Тип файла: rar worktable.rar (39.9 Кб, 15 просмотров)
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2015, 07:54
#7
Jambetto


 
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
По Вашим расчетам на 757 тм см вложения. Вас ничего не смущает ?
да смущает, забыл выложить один файл скана, почему то думал что выложил, сейчас скину. Я и писал в посте #3, что арматура должна быть где то 112 см2, или 9d40, что и в арбате и получилось. А сечение испытывает косой изгиб, хотя косой изгиб - это 2-е поперечные силы и 2-а изгибающих момента (посчитать бы хотя бы на косой изгиб), хотя там и N есть и Мкр. Еще один каой то тупняк мотреть файл 1.pdf и 2.pdf

----- добавлено через ~56 мин. -----
я так понял арм и заармировало по файлу 2.pdf,хотя и не знаю почему она так армирует, здесь AS3 должен был быть 112 см2 , а все остальные равняться 0, а не сумма AS1+AS2+AS3=28+28+56=112 см2, но при таком армировании на данные усилия консоль разрушится, по краям нужна тока конструктивная арматура, а не расчетная AS1,AS2 и заниженная в 2 раза AS3
Вложения
Тип файла: pdf скан.pdf (183.6 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: pdf 1.pdf (114.3 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (117.5 Кб, 18 просмотров)

Последний раз редактировалось Jambetto, 16.10.2015 в 08:53.
Jambetto вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2015, 04:19
#8
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Jambetto Посмотреть сообщение
здесь AS3 должен был быть 112 см2 , а все остальные равняться 0
это еще почему? Чтобы так было, нужно отключить установку стержней в углах, но это не будет верно, если у вас косой изгиб или/и кручение.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2015, 18:57
#9
Jambetto


 
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50


Здравствуйте Ander. Если посмотреть файл 2.pdf, то там задан один момент Mz (изгиб в одной плоскости), установка угловых арматур отключены, но арматуру он дает (расчетные) as1, as2, as3, мне арматура у верхней и нижней грани при этом моменте не нужны. По логике он должен выдать только as3=112см2. А если же я устанавливаю угловые арматуры то он выдает в сумме au1+au3+as3=112 см, правильную площадь. Почему?

Последний раз редактировалось Jambetto, 18.10.2015 в 19:03.
Jambetto вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2015, 04:36
#10
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


второй файл - расчет Лавр, в ЛирАрме все нормально, насколько я понимаю, а без вашей задачи - беспредметно искать возможные решения.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 06:41
#11
Jambetto


 
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50


Арматура подобранная в лирарме в посте #3 правильная?
Jambetto вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 04:20
#12
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


ваша проблема (невозможность получить "размазанную" арматуру, я правильно понял?), скорее всего, связана с тем что момент у вас действует в условной горизонтальной плоскости, а армировать элемент нужно так, чтобы он еще и собственный вес нес. Если бы момент был не Mz, а My такой проблемы бы не возникло.
112 квадратов только по прочности, по трещиностойкости может быть больше, от длины, в т.ч. зависит.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 05:28
#13
Jambetto


 
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50


Да вы правильно поняли, я не могу получить расчетную арматуру AS3 при моменте Мz, он зачем то дает мне еще AS1 и AS2. А при Му, как и вы сказали он выдает только AS1, как и должно быть. Я могу получить требуемую арматуру для Мz, если поставлю галочку устанавливать угловые арматуры , в результате получу Fa=112 см2. AU1=12,57+AU312,57+AS386,86=112 см2.
Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Если бы момент был не Mz, а My такой проблемы бы не возникло.
да при Му проблем нет все как по снипу.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
а армировать элемент нужно так, чтобы он еще и собственный вес нес.
, но ведь это может быть стойка, тогда от собственного веса момента не возникнет, я просто хочу понять как он армирует, что бы в будущем правильно расставлять арматуру. Вы не злитесь на меня, сейчас скажете то он балку считает, а сейчас про стойку пишет. Я понял что при Mz, надо ставить галочку устанавливать угловую арматуру, тогда кажется и получаю расчетную арматуру, которую прикидывал ручным расчетом.
Можно еще 3 вопроса? но задам их в отдельных постах после того как вы ответите
1. Поострите пожалуйста вот эту схему посмотрите как действует момент, и скажите про подобранную арматуру (правильно или нет)
Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Сообщение от Jambetto
здесь AS3 должен был быть 112 см2 , а все остальные равняться 0
это еще почему? Чтобы так было, нужно отключить установку стержней в углах,
сечение испытывает поперечный изгиб, только один момент и одна поперечная сила, и отключены угловые арматуры, AS3=112 см2 не получаю. Вы писали это будет не правильно если сечение испытывает косой изгиб или кручение, в данном случае сечение не испытывает косого изгиба и нет кручения. Ну ладно суть не в этом. На эту цитату можете не обращать внимание
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: AS1.jpg
Просмотров: 16
Размер:	39.1 Кб
ID:	158785  Нажмите на изображение для увеличения
Название: AS2.jpg
Просмотров: 11
Размер:	39.1 Кб
ID:	158786  Нажмите на изображение для увеличения
Название: AS3.jpg
Просмотров: 8
Размер:	39.2 Кб
ID:	158787  Нажмите на изображение для увеличения
Название: AS4.jpg
Просмотров: 10
Размер:	32.9 Кб
ID:	158788  
Вложения
Тип файла: lir 1.lir (1.9 Кб, 6 просмотров)

Последний раз редактировалось Jambetto, 20.10.2015 в 05:40.
Jambetto вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 12:10
#14
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Jambetto Посмотреть сообщение
я просто хочу понять как он армирует
я предположил, что разработчики, по умолчанию, считают момент My - балочным, отсюда и возможность получить размазанную арматуру только от этого момента. Вряд ли из этого стоит делать трагедию, если вам смысл понятен, сложите площадь (при чистом изгибе) и распределите равномерно так, как вам требуется.

Цитата:
Сообщение от Jambetto Посмотреть сообщение
AS3=112 см2 не получаю.
получили, еще как, я ведь не зря писал про расчет по прочности. По прочности получены все те же 112 квадратов, а если смотреть полную (полученную с учетом трещиностойкости), то там вылазиет большее значение. Смотрите в свойствах элемента, там 2 строчки: полная и по прочности. Можно снять галку расчета по 2 ПС, тогда останется результат по прочности и визуально увидите те же цифры. Вопрос в том, можете ли вы не учитывать 2 ПС в конкретном случае?
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 19:45
#15
Jambetto


 
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
я предположил, что разработчики, по умолчанию, считают момент My - балочным, отсюда и возможность получить размазанную арматуру только от этого момента.
Я тоже так предполагаю. Я заметил, что ЛИРА и ЛокАРМ высоту сечения Н направляют по оси z, а ширину сечения по оси В, выходит Му у них главный (балочный).
Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
а если смотреть полную (полученную с учетом трещиностойкости), то там вылазиет большее значение.
Да это я видел, если ставлю галочку делать расчет по 2 группе ПС, то арматура увеличивается, но щас я делаю тока по прочности, и галочку убрал для расчета по 2 пс
Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Вряд ли из этого стоит делать трагедию, если вам смысл понятен, сложите площадь (при чистом изгибе) и распределите равномерно так, как вам требуется.
Думаю с вами не согласиться. Есть такие случаю когда заказывают только расчет конструкции (для сложности пространственную конструкцию, что бы сразу не понять как работает отдельные элементы и какие они испытывают усилия) и требуют выдать таблицу армирования, а армировать сечение будут своими силами. Ваш расчет и арматуру примут за правильный, не станут пересчитывать (проверять вас), так как вам заплатили за эту работу. Я так думаю они сразу будут смотреть таблицу армирования (пробегутся конечно по ПЗ, посмотрят сбор нагрузок, загружения, что то еще и.т.д). Так вот допустим смотря в таблицу армирования, элемент №105 требует установки арматуры AS1, AS2, AS3 они то и заармируют три стороны сечения как и требует лира, левый край, верх и низ, они не станут там разбираться, ведь вы по расчету выдали именно такую арматуру, хотя по рсу и выходило, что сечение испытывала поперечный изгиб, и требуется арматура только у одного сечения.

----- добавлено через ~9 ч. -----
Установку угловой арматуры можно не ставить только если действует Му, а во всех остальных случаях нужно устанавливать угловую арматуру при Мz, тем более если действует косой изгиб или кручение (выше вы говорили про это), что бы получать адекватную понятную арматуру.

Последний раз редактировалось Jambetto, 20.10.2015 в 19:53.
Jambetto вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2015, 06:35
#16
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Jambetto Посмотреть сообщение
Думаю с вами не согласиться.
что следует после этого не понимаю. Вы спрашивали, почему у вас не получилось 112 квадратов, я объяснил, что вы их получили и получили сверх, что уже зависит от привязки расчетного сечения к геометрии конкретного элемента. А то, каким образом вы выдаете результаты, это ваше дело. Если уж на то пошло, то иногда принципиальное значение имеет выставленный диаметр для стержней и шаг для пластин для корректного подбора арматуры (если верить разработчикам). Так что, в любом случае, ваше все. Где-то вы себе облегчите работу, где-то и другим, все в ваших руках.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 08:39
#17
Jambetto


 
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50


Вот выдали таблицу армирования см. арматура.тхт, я бы заармировал примерно вот так см. арматура.jpg согласно описанию таблиц результатов см. описание таблиц.тхт.
Вложения
Тип файла: rar арматура.rar (42.0 Кб, 9 просмотров)
Jambetto вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2015, 09:02
#18
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Jambetto Посмотреть сообщение
я бы заармировал примерно вот так см. арматура.jpg
очень вряд ли. Лучше проверьте, как с подобными случаями обстоят дела в современных версиях, можете "пожаловаться" на косяк, хотя в случае несимметричного армирования спорно, в общем, нужны угловые стержни для выдачи результатов.
ander вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как сделать расчетную схему в LIRA 9.6 R9 трех консольных балок(ГТС)?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли перевести расчетную схему из Лиры 9.4 в SCAD 11.2 searcher SCAD 45 12.03.2020 12:08
В чем можно сделать "псевдо 3D" схему? komogorov Прочее. Программное обеспечение 6 30.05.2011 15:38
Оцените пожалуйста расчетную схему металлокаркаса в Лире DR.Dim Лира / Лира-САПР 11 24.03.2010 09:07
Прошу прокомментировать расчетную схему пристройки (пандуса) Vasya constr Расчетные программы 15 11.12.2009 14:51
Какую расчетную схему лучше выбрать? KonGo Конструкции зданий и сооружений 6 21.08.2007 14:58