Непрочитано 23.10.2015, 13:55 #1
Расчет двух блоков здания, разделенных осадочным швом, с учетом сейсмики в одной задаче в Лира-САПР 2015
Pro100x3mal
 
enGINeer
 
Puerto-Rico
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 696

Здравствуйте!
Такая ситуация:
Имеется здание, состоящее из двух секций (блоков) - одна 2-этажная, вторая - 10-этажная. Сейсмичность площадки - 8 баллов. Между собой секции разделены антисейсмическим швом по высоте (он же осадочный, т. е. фундаменты разделены, у каждой секции свой).
Хочу попробовать рассчитать здание в одной схеме в Лире.
Если выполнить расчет как для обычных односекционных зданий, то получим следующую картину: формы колебаний будут как для высокой части, так и для низкой. В моем случае первые 4 формы для высокой секции, 5 - для низкой и дальше так же, вперемешку. Соответственно я не добираю модальные массы (в горизонтальном направлении дальше 80% не набираются, в вертикальном вообще 50 %, форм - 100).
Хочу попытаться разделить расчет на сейсмику на два этапа: создаю по два загружения для каждого направления, в первом участвуют массы только для первой секции, во втором - только для второй. Получается 6 сейсмических загружений - для высокой секции по X, Y, Z и для низкой по X, Y, Z. Для учета масс каждой секции по отдельности создал два "технических" загружения, в одном собраны массы для высокой секции, в другом - для низкой.
Выполняю расчет, получаю необходимую картину - отдельно колеблется высокая часть, отдельно - низкая.
Теперь вопросы:
1) При формировании таблицы РСУ мне необходимо, чтобы, например, сейсмика по X высокой секции и сейсмика по X низкой НЕ были взаимоисключаемыми, но при этом оба входили в одну группу взаимоисключения с ветром. Как такое осуществить? Пока у меня все сейсмики и ветер входят в одну группу взаимоисключения.
2) В высокой секции первые два этажа намного жестче, чем остальные 8 - здание на склоне, с одной стороны грунт давит на два этажа, соответственно их стены являются откосоудерживающими подпорными стенами, остальные 8 этажей менее жесткие. При анализе получаем, что качает гибкую часть, соответственно массы все равно не набираются в необходимом количестве. Как вариант, можно отдельно посчитать гибкую часть и отдельно жесткую, предварительно задав на нее нагрузки, передаваемые гибкой. Можно ли как-то посчитать это в рамках одной задачи?
__________________
Everybody Lies

Последний раз редактировалось Pro100x3mal, 23.10.2015 в 14:50.
Просмотров: 4231
 
Непрочитано 26.10.2015, 12:01
#2
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Выполняю расчет, получаю необходимую картину - отдельно колеблется высокая часть, отдельно - низкая.
смысл? если:
Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
массы все равно не набираются в необходимом количестве.
Разницу вообще поймали. Сначала количество форм попробуйте увеличить, думаете, 100 это очень много? И зачем вам вертикальная сейсмика, здание кирпичное?
Может, принтскрин расчетной модели для понимания, какие элементы и размер, выложите?
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 14:47
#3
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
смысл?
Хочу попробовать учесть в одной схеме. Для себя. Но с этим (как учесть) уже разобрался.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Сначала количество форм попробуйте увеличить, думаете, 100 это очень много?
Не думаю, увеличивал до 150 - результата особо нет.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
И зачем вам вертикальная сейсмика
Вертикальную сейсмику добавил чисто ради эксперимента, посмотреть как массы будут собираться.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Может, принтскрин расчетной модели для понимания, какие элементы и размер, выложите?
Во вложении.

Остался вопрос с массами. Даже по отдельности массы не собираются. Думаю это из-за того, что первый этаж низкой секции и первый, второй, третий этажи большой секции просто как жесткий стилобат, а качает гибкие верхушки. Поэтому массы не собираются.
Пока вариант один - вручную массы прикладывать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: scr01.png
Просмотров: 131
Размер:	95.2 Кб
ID:	159209  Нажмите на изображение для увеличения
Название: scr02.png
Просмотров: 97
Размер:	34.9 Кб
ID:	159210  Нажмите на изображение для увеличения
Название: scr03.png
Просмотров: 92
Размер:	155.1 Кб
ID:	159211  Нажмите на изображение для увеличения
Название: scr04.png
Просмотров: 111
Размер:	138.4 Кб
ID:	159212  Нажмите на изображение для увеличения
Название: scr06.png
Просмотров: 92
Размер:	103.2 Кб
ID:	159213  

__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 21:01
#4
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


забыл спросить, с фундаментов массы убрал? или на пробу можно низ вообще защемить полностью.
mikel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 21:52
#5
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


mikel, да, с фундаментов обеих секций массы убраны. в данном варианте фундаментные плиты защемлены по X, Y, Z, UZ.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 23:31
#6
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


тогда массы в уровень перекрытий на пересечениях всех осей. крайняя мера. пусть это будет дополнительный вариант к автоматизированному распределению масс . потом по протоколу может оказаться что результат в определяющем тоне окажется рядом. в принципе если нет монтажа, 220 форм лира тянет, но сколько это времени займёт... в расширенном комплекте и волнушки на стенах и перекрытиях сохранятся, и качнет согласно требований 90%.
mikel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 00:03
#7
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
тогда массы в уровень перекрытий на пересечениях всех осей
видимо единственный вариант. но не доверяю я ему. формы и периоды будут отличаться от варианта с автоматическим сбором масс. это получается, что мы заставляем конструкцию колебаться как нам удобно)
Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
потом по протоколу может оказаться что результат в определяющем тоне окажется рядом.
да, по идее должен оказаться рядом. но все-таки разница будет.


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
220 форм лира тянет
это слишком, хотя разок прогнать, для сравнения, можно.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 04:24
#8
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
увеличивал до 150 - результата особо нет.
хорошо живете.. от 200 нужно смотреть, так то одноэтажный каркас "гектарных" размеров тоже сложно раскачать. Оценивали, что лишнего колеблется? Парапет, шахта, лестницы или еще что? Или все формы - общего характера для здания в целом?
Сколько форм в итоге осталось, после отсечения лирой?

Сейчас вы, наверняка, собрали все массы для того, чтобы рассчитать перекрытия, а вот, чтобы полностью быть уверенным в расчете стен первых этажей, возможно, потребуется, снятие нагрузок с перекрытий и приложение их в узлах пилонов/стен/колонн, но количество форм все равно будет немаленьким.
ander вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 05:50
#9
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
тогда массы в уровень перекрытий на пересечениях всех осей. крайняя мера.
mikel, расскажите пожалуйста подробнее... Т.е. массы, создающие инерцию собрать в ручную и приложить к перекрытиям в узлах пересечения осей и сохранить данное загружение как отдельное, от которого потом считать сейсмику? Я правильно понял?

Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
забыл спросить, с фундаментов массы убрал?
Можно про это тоже спрошу. А на сколько актуально убирать массы с фундаментов, если к примеру на фундамент наложены связи по X, Y, Z, UZ?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 08:35
#10
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Сколько форм в итоге осталось, после отсечения лирой?
Двадцать с лишним. Таблицу периодов приложил.
Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Оценивали, что лишнего колеблется
Да, оценивал - все дело в перекрытии. Трясет в вертикальном направлении балконы и радиусные участки слева и справа. Все "паразитные" формы именно из-за этих участков! Вот в чем заковырка. Но убрать балконы и задать их нагрузкой мне не подойдет. Попробую сечения ригелей увеличить.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Т.е. массы, создающие инерцию собрать в ручную и приложить к перекрытиям в узлах пересечения осей и сохранить данное загружение как отдельное, от которого потом считать сейсмику? Я правильно понял?
Да, с помощью команды "Просуммировать нагрузки" можно собрать веса масс по грузовым площадям и приложить их к узлам схемы вручную. В моем случае я это могу делать в двух "технических" загружениях, которые создал для сбора масс. Но процесс этот долгий и нудный, да и колебать здание будет немного по-другому.
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А на сколько актуально убирать массы с фундаментов
Обычно фундаменты очень массивные, поэтому вносят немалый вклад при сборе масс. Но если установлены закрепления, то массы с фундаментов можно не убирать
Вложения
Тип файла: xlsx периоды.xlsx (58.0 Кб, 27 просмотров)
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 09:43
#11
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Pro100x3mal, спасибо за ответ! В ручную массы еще ни разу не доводилось прикладывать.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Но убрать балконы и задать их нагрузкой мне не подойдет.
Хотите оценить момент в "заделке" балкона? Тогда можно 2 схемы создать. К примеру первая - для оценки НДС стен и колонн, где балконы будут заменены нагрузкой. А вторая - с балконами. Ну и можно будет сравнить НДС стен и колонн в обоих схемах.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 09:48
#12
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Boris_1, обратите внимание, что вы задаете ВЕСА МАСС, в Лире они автоматически делятся на ускорение свободного падения (9,8) и получаются именно массы
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 09:49
#13
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Boris_1, обратите внимание, что вы задаете ВЕСА МАСС, в Лире они автоматически делятся на ускорение свободного падения (9,8) и получаются именно массы
__________________
Интересно, спасибо, здесь нужно не ошибиться с размерностями.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 09:50
#14
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
первая - для оценки НДС стен и колонн, где балконы будут заменены нагрузкой. А вторая - с балконами.
Написал уже, что меня этот вариант не устроит.
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Тогда можно 2 схемы создать
Суть темы - учесть работу двух блоков в сейсмике в рамках одной задачи (т.е. в одной схеме)!
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 09:52
#15
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Написал уже, что меня этот вариант не устроит.
Такой подход можно будет использовать как часть проверки результатов полученных
Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
в рамках одной задачи
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 09:54
#16
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Boris_1, не устраивает, придется ведь все равно 2 задачи считать.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 09:55
#17
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Pro100x3mal, а монолитный парапет, смоделированный оболочками, не вносит паразитные формы? Я обычно монолитный парапет учитываю как нагрузку.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 09:59
#18
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
а монолитный парапет, смоделированный оболочками, не вносит паразитные формы?
Нет, с парапетом все нормально.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 10:49
#19
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Но убрать балконы и задать их нагрузкой мне не подойдет.
нагрузкой, конечно, не подойдет, а реакцией - вполне, но задачи все равно 2.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 11:01
#20
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
нагрузкой, конечно, не подойдет, а реакцией - вполне
Имел ввиду функцию "Нагрузка на фрагмент" и преобразование ее результатов в нагрузки.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет двух блоков здания, разделенных осадочным швом, с учетом сейсмики в одной задаче в Лира-САПР 2015

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 leon12 Лира / Лира-САПР 8 23.06.2011 08:55
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44