| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Требуется ли проведение изысканий под реконструируемый трубопровод

Требуется ли проведение изысканий под реконструируемый трубопровод

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.09.2016, 09:55 #1
Требуется ли проведение изысканий под реконструируемый трубопровод
Dream_
 
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 8

Добрый день!
Имеем ТЗ от заказчика на реконструкцию трубопровода реализованного проектом пятилетней давности. По тому проекту трубопровод проектировался как газопровод. Трубопровод успешно построен и введен в эксплуатацию. Сейчас по ТЗ его нужно переделать в нефтепровод. Общая протяженность 10 км. Для перевода в нефтепровод от нас требуется только подключить его в новые узлы, запроектировать несколько новых перемычек (несколько сот метров) и поменять арматуру.
Проект пойдет на ГГЭ.
Поговорил с экспертом, он говорит что однозначно сказать не может.
Есть риск, что построен трубопровод с отклонениями от старого проекта и тогда если он где-то не будет соответствовать нормам (например проходит слишком близко к дороге или не под тем углом пересекает ВЛ) то я думаю, что эксперты потребуют его переделывать . Заказчику естественно нужен минимальные объем работ и минимальные сроки и затраты, но они говорят, чтобы мы все делали с точки зрения закона, чтобы потом не было проблем со строительством и эксплуатацией.
Нужно ли изыскивать все 10 км трубы и показывать на планах? если да, то нужно ли проектировать корректировки построенной трубы для устранения несоответствий нормам?
Просмотров: 1505
 
Непрочитано 28.09.2016, 11:26
#2
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,091


Цитата:
Сообщение от Dream_ Посмотреть сообщение
они говорят, чтобы мы все делали с точки зрения закона, чтобы потом не было проблем со строительством и эксплуатацией
в подтверждение своих слов пусть дадут исполнительную документацию. По ней можно будет определиться, где нужно проводить изыскания, нужно ли что-либо перепроектировать, перестраивать или согласовывать отступления от норм.
Только это должна быть именно исполнительная документация, выполненная по результатам строительства, а не рабочка со штампом "исполнительная".

Последний раз редактировалось kp+, 28.09.2016 в 11:36.
kp+ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2016, 12:10
#3
Dream_


 
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 8


А надо ли вообще показывать в проекте существующую трубу? Если нет, то ни исполнительная, ни изыскания не нужны, со всеми вытекающими.
Допустим получу я исполнительную и увижу что все в ней замечательно, то должен ли я её показывать экспертам? Или я должен изыскания под эту "правильную" трубу сделать и доказать, что исполнительная верная.
Тот же вопрос, если в исполнительной будут видны нарушения. Должны ли мы их исправлять своим проектом, если труба уже построена и функционировала без проблем?

Последний раз редактировалось Dream_, 28.09.2016 в 12:35.
Dream_ вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 12:49
#4
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Dream_ Посмотреть сообщение
А надо ли вообще показывать в проекте существующую трубу?
Конечно, вы же ее реконструируете.
Цитата:
Сообщение от Dream_ Посмотреть сообщение
Нужно ли изыскивать все 10 км трубы и показывать на планах? если да, то нужно ли проектировать корректировки построенной трубы для устранения несоответствий нормам?
Обязательно. И испытания трубы провести, если недавно их не было. И на соответствие нынешним нормам проверить. Если что, вплоть до переукладки запроектировать.
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 13:20
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Dream_, по аналогии со зданием - если надстроить десятый этаж над девятым, то обследовать целиком придется все здание, а не только девятый этаж. Естественно, в том числе и подвал и фундаменты и, возможно, даже грунты (насчет последнего не уверен). Так и здесь, мне кажется - ведь реконструкция по вашему проекту в конечном счете затронет не только отдельные узлы, но и весь трубопровод.
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2016, 14:17
#6
Dream_


 
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 8


Логично. Согласен. Спасибо!
Если будут еще мнения, то выслушаю. За темой слежу.
Dream_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Требуется ли проведение изысканий под реконструируемый трубопровод

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуется ли получание свидетельство СРО Savoichik Обследование зданий и сооружений 2 10.02.2015 14:41
Трубопровод системы пожаротушения, нормы и снипы. Ordinary Man Водоснабжение и водоотведение 1 09.03.2013 22:53
Составление задания на проведение геологических изысканий SerStar Основания и фундаменты 19 05.12.2012 06:06
Согласно СП 5.13130.2009 Приложение А1 для выставочного двухэтажного павильона требуется автоматическое пожаротушение. В реконструируемом од ВОЛНА Прочее. Архитектура и строительство 2 02.12.2010 14:48
Как провести трубопровод горячей воды на опорах? андрейсантехник Инженерные сети 2 28.11.2009 21:49