Непрочитано 01.06.2011, 20:11 #1
Лира 9.4. Как правильно смоделировать плиту перекрытия?
vladimir1963
 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 81

Доброго времени. Имеется монолитная ж.б. плита перекрытия 3-х этажного жилого дома, опертая по контуру на стены 400мм из блоков 200х200х400 с привязкой 200, также есть несущая внутренняя стена 400 которую разрезает монол. ж.б. перекрытие(я понимаю, что это не очень хорошо). Уважамые форумчане, подскажите пожалуйста, как правильно в данном случае смоделировать участок плиты над внутренней нес. стеной? Запретить в узлах пермещение по z или сделать жесткую вставку? Подскажите, как правильно?
Просмотров: 2829
 
Непрочитано 01.06.2011, 20:28
#2
алистер


 
Регистрация: 13.02.2010
Сообщений: 34


а что мешает смоделировать и внутреннюю несущую стену?

или вы моделируете лишь плиту для расчета? Если да, то просто вводите дополнительную опору в месте стыка. Вводите или жесткую связь в этом месте или же шарнирно неподвижную опору. Оба варианта приемлемы.
алистер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2011, 21:01
#3
vladimir1963


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от алистер Посмотреть сообщение
... вводите дополнительную опору в месте стыка. Вводите или жесткую связь в этом месте или же шарнирно неподвижную опору. Оба варианта приемлемы.
Моделирую для расчета. Пожалуйста опишите все три варианта: ввод дополнительной опоры, жесткой связи, шарнирно-неподвижной опоры.
vladimir1963 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 21:05
#4
алистер


 
Регистрация: 13.02.2010
Сообщений: 34


Я не совсем пойму вопрос. Вы моделируете все здание или же просто хотите рассчитать плиту отдельно?
алистер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2011, 21:22
#5
vladimir1963


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 81


Рассчитать плиту отдельно.
vladimir1963 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 22:00
#6
алистер


 
Регистрация: 13.02.2010
Сообщений: 34


Думаю можно просто наложить связи по z на узлы в месте стыка. Попробуй так.

К сожалению с работой оболочек еще не совсем до конца разобрался, поэтому не могу сказать насколько это правильно или неправильно. По логике ввод связи по z должен дать адекватные результаты.
алистер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2011, 22:29
#7
vladimir1963


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 81


А что если перед вводом связи по z участок опирания плиты на внутреннюю стену сделать как абсолютно жесткую вставку? Хочу попробовать, но не знаю как это сделать.
vladimir1963 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2011, 00:13
#8
алистер


 
Регистрация: 13.02.2010
Сообщений: 34


в смысле ввести абсолютно жесткое тело (АЖТ) чтобы учесть габариты стены? (Жесткая вставка это немного другое).

АЖТ... не знаю насколько это будет отвечать реальности. Все таки плита это не АЖТ. Можно попробовать без него и при этом учесть габариты стены. Просто введи связи по z не только по оси стены, но и по торцам. Т.е. минимум 3 ряда узлов вдоль стены, которые закреплены по z. Так я думаю будет ближе к реальности. Смотри какие получаются результаты, суди по ним.

Но я бы не стал усложнять и ограничился связями только по оси опоры. В любом случае это наихудший вариант, значит дополнительный запас прочности. Да и смотрится такая схема куда более приятнее.

Могу ошибаться. Опыт работы в лире небольшой, так что все это всего лишь мои соображения по данному вопросу, без подтверждения практикой. Пусть поправят если что.

Последний раз редактировалось алистер, 02.06.2011 в 00:33.
алистер вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира 9.4. Как правильно смоделировать плиту перекрытия?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет промздания в ПК Лира 9.4 2-ой курсовой проект по ЖБК. Bracus Лира / Лира-САПР 8 15.12.2014 10:06
Каким образом можно смоделировать трубобетон в ПК Лира 9.6 GMarat Лира / Лира-САПР 10 14.03.2013 12:15
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32