Регистрация: 15.03.2016
Сообщений: 117
|
Там смятие было, небольшая зона, и еще ось не проходила. Когда накладки поставила, то сделала плечо меньше и соответственно сила сминающая тоже стала меньше.. Ось просто материал с пределом текучести 500МПа. По поводу усталости режим работы тали А3.
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Оно это значение вполне может быть и не конечным. Например вот простейший пример который только можно представить - балка заделанная с одной стороны + сила с другой. При уменьшении сетки напряжение просто увеличивается. Теоретически если приложить силу 2 грамма то при определенной мелкости можно получить максимальное напряжение 1000 МПА. Сингулярность возникает из-за стеснения деформаций. Практически конечно это не надо - сетку просто берут достаточно мелкую, может даже 1 элемент по толщине для линейной задачи - уже дает близкое к истиному значение (если оно существует). Даже в данном примере сетка номер1 на некотором удалении от углов дает напряжения которые потом при измельчении практически не меняются. Поэтому на сингулярности в ряде случаевв даже внимания не обращают (за исключением класса задач в которых концентрация напряжений очень важна -частей непосредственно подвергающихся динамическим воздействиям и тд)
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 11.07.2016 в 21:29. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите разобраться с элементом Combine 14 | blacksss | ANSYS | 1 | 04.08.2015 12:33 |
Можно ли приварить новые шпильки к сущ. фундаментным болтам? | Nnaho | Основания и фундаменты | 1 | 10.10.2013 20:44 |
База стойки. Можно ли считать узел жестким? | masterlame | Металлические конструкции | 40 | 01.08.2013 14:08 |
Можно ли заменить шпильки класса прочности 4.8 на шпильки из стали ВСт3пс2. | МЕТОД | Металлические конструкции | 8 | 29.04.2013 17:11 |
Можно ли считать узер рамным | dosik | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 12.10.2009 12:14 |