| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Законы деформирования материалов в Лире 9.2

Законы деформирования материалов в Лире 9.2

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.01.2006, 11:16
Законы деформирования материалов в Лире 9.2
p_sh
 
новичок
 
Ярославль
Регистрация: 19.06.2005
Сообщений: 3,396

по СП 52-101 двухлинейная и трехлинейная диаграммы для бетона и двухлинейная для арматуры имеют горизонтальный участок. В библиотеке законов деформирования материалов для кусочно-линейной зависимости 14 запрещены горизонтальные участки. В связи с этим возникает вопрос: что делать? Использовать 35 Экспоненциальная зависимость для железобетона.?
Просмотров: 20982
 
Непрочитано 25.02.2007, 15:58
#21
Алєксандєр

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.12.2005
Киев, "АДС"
Сообщений: 29
<phrase 1= Отправить сообщение для Алєксандєр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Михаил_М
Так подскажет кто, чем 21-й от 25-го экспоненциальный закон деформирования в Лире отличается?
Подсказываю, разница есть.

Цитата:
Сообщение от alexroot
Видно очередная ошибка программиста
Почему вы так решили? Ведь: -->
Цитата:
Сообщение от Михаил_М
В 21-м законе деформации уменьшились. В 25-м, вы не поверите, увеличились
:wink:
Алєксандєр вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2007, 16:01
#22
alexroot


 
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140


А потому что в этих двух пунктах разница просто номер. Все остальное - одинаково, даже описание в справке есть для этих двух пунктов и все одинаковое. Я смеялся.
alexroot вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2007, 16:38
#23
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


Цитата:
Сообщение от Алєксандєр
Цитата:
Сообщение от Михаил_М
Так подскажет кто, чем 21-й от 25-го экспоненциальный закон деформирования в Лире отличается?
Подсказываю, разница есть.

Цитата:
Сообщение от alexroot
Видно очередная ошибка программиста
Почему вы так решили? Ведь: -->
Цитата:
Сообщение от Михаил_М
В 21-м законе деформации уменьшились. В 25-м, вы не поверите, увеличились
:wink:
да вопрос интересный. И в каких случаях какой закон применять?. Насколько я знаю разницы в законе описания ощутимой быть не должно. Доказано на численных исследованиях изгибаемых элементах, использование линейных и криволинейных диаграмм не приводят к существенным отличиям в несущей способности, потому (как я понимаю) что прочность бетона сжатой зоны при изгибе существенной не играет. В сжатых элементах конечно наоборот, но во всяком случае сомнительно, что кривизнна диаграммы имеет сильное влияние на прочность...скорее один из законов наделен участком кривой с ниспадающей ветвью, а другой без нее.
Тогда не ясно почему разработчики об этом умолчали.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2007, 21:51
#24
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Учитывается сцепление с армирующим материалом.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2007, 00:58
#25
alexroot


 
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc..
Учитывается сцепление с армирующим материалом.
Какое сцепление? С каким материалом, арматурой? А как же она задана в объемных КЭ? Стержнями чтоли? Тогда не может быть сцепления, ИМХО глупости.
alexroot вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2007, 01:03
#26
alexroot


 
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140


Цитата:
Сообщение от An2
Тогда не ясно почему разработчики об этом умолчали.
Не ясно, почему такие глупости написаны, почему 2 одинаковых названия в интерфейсе, и почему в справке все одинаково! Ведь это РЕЛИЗ! Здесь не должно быть глупостей такого рода, мы ведь не должны на кофейной гуще гадать что там и как.
Хотя, вот лировцев значительно больше уважаю нежели скадовцев именно в организации и политике программирования.

Лировцы молодцы, мне искренне нравится их команда. Если бы еще документацию к софту нормально делали - вообще цены б небыло
alexroot вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2007, 01:25
#27
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


1:
[ATTACH]1172441941.jpg[/ATTACH]
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2007, 01:27
#28
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


2:
[ATTACH]1172442420.jpg[/ATTACH]
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2007, 02:54
#29
Михаил_М


 
Регистрация: 05.10.2006
Хабаровск
Сообщений: 81


Lamer Inc., спасибо за хоть какую-то конкретику.
Но от какого релиза эта справка? По моим данным, 21 25 - по нормативной прочности, а 31 и 35 закон - по расчетной.
И все равно не понятно - почему при 25-м законе слабое армирование в случае осевого сжатия увеличивает деформативность материала?

К примеру метровая призма без арматуры по 21 и 25 закону на 13.9 мм села (нагрузка везде 18 т, напряжения близки к нормативной прочности на сжатие В25, 10 ступеней). С арматурой все интересней:

По 21 с арматурой 4 см^2 на 7 мм.
По 21 с арматурой 0.4 см^2 на 12.4 мм.

По 25 с арматурой 4 см^2 на 13.9 мм.
По 25 с арматурой 0.4 см^2 на 24.5 мм.

Почему в последнем случае деформации увеличились?
И есть ли у кого соображения, как качественно изменит картину ндс конструкции учет сцепления?
Михаил_М вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2007, 03:04
#30
Михаил_М


 
Регистрация: 05.10.2006
Хабаровск
Сообщений: 81


Если кому интересно - графики зависимости макс. прогиба от нагрузки однопролетной разрезной балки (9м пролет, 30х60 см, нижняя арматура 3d36АIII, В25) по 21 и 25 закону деформирования бетона.
25-й практически линеен (СНиП, кстати, тоже почти линейную зависимость выдает).
[ATTACH]1172448275.JPG[/ATTACH]
Михаил_М вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2009, 18:55
#31
whale


 
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 42


Не могу задать корректно, по "словам Лиры" кусочно-линейный закон деформирования (14) для армирующего материала... пробовал разные значения для разных точек- отказывается считать задачу.. В чем может быть причина?
whale вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2009, 05:36
#32
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


может, в горизонтальном участке диаграммы?
ander вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 04:46
#33
whale


 
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 42


спасибо, разобрался..
У меня вопрос- почему в результате физически нелинейного расчета не происходит изменение эпюры моментов по сравнению с линейным..
приложил все параметры которые задавал в двух задачах..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный линейный.jpg
Просмотров: 428
Размер:	30.0 Кб
ID:	28151  Нажмите на изображение для увеличения
Название: физнелинейн.jpg
Просмотров: 482
Размер:	58.5 Кб
ID:	28152  
whale вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 05:06
#34
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


может, забыли задать параметры нелинейного расчета? Если да, то расчет будет обычным, даже если тип КЭ задан нелинейным.
ander вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 05:26
#35
whale


 
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 42


Вы имеете в виду параметры в жесткостях элемента? "параметры материала" и "параметры арматуры" которые я приложил на рисунках? Кроме смены КЭ и вышеуказанных параметров в меню жесткости действительно больше ничего не задавал..
whale вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 08:27
#36
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


есть еще моделирование нелинейных загружений, при этом РСУ нужно удалить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 362
Размер:	63.2 Кб
ID:	28157  
ander вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 04:49
#37
whale


 
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 42


Здравствуйте. ander спасибо за предыдущий ответ.
У меня такой вопрос- если в общей постановке, то в диаграмме бетона задаю нисходящюю ветвь(рис.прилагаю) и по сравнению с диаграммой без этой нисходящей ветви нагрузка максимальная на балку не увеличивается, хотя должна и я хочу зафиксировать это изменение нагрузки(момента). Какие критерии могут влиять на мой неправильный результат?
Для конкретики могу приложить файл расчета.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: нисходящая.jpg
Просмотров: 404
Размер:	45.3 Кб
ID:	29164  
whale вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 10:49
#38
bahil


 
Сообщений: n/a


Господа не парьтесь. Разные элементы заложены для удовлетворения закзчика. Весь нелинейный расчет - пальцем в небо. Прменяйте те элементы и те зависимости, которые вам больше нравяться.
Кстати, никаких нисходящих ветвей и площадок текучести в природе не существует. Это все от приближенности определения напряжений. Еще вспомните про зуб пластичности.
 
 
Непрочитано 19.11.2009, 11:42
#39
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


whale, слету пока ничего сказать не могу, возможно, шагов недостаточно, возможно, Вы не дошли до указанных напряжений. Задача у Вас, Вам искать дальше.
ander вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2009, 08:10
#40
whale


 
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 42


ander честно зашел в тупик.
Вот данные.
балка таврового сеч В30, арм-AIII d20мм. Момент максимальный воспринимаемый сечением-64,77. Нагрузка на балку распределенная, максимальная при такой схеме по линейному расчету- 14,39кН/м.
При заданных законах нелинейного деформирования для бетона и арматуры, макс q=19,1. Теперь я хочу за счет нисходящей ветви бетона увеличить макс нагрузку на балку.
Я шел по такому пути- задавал нисходящую ветвь, нагрузку 19,2, выполнял расчет и смотрел будет ли разрушение материала. Разрушение было при моих вариациях.
чувствую, что я в чем то заблуждаюсь, потому что лира считает то что задаю. С другой стороны вопрос как она считает.. В общем- помогите разобраться.
прилагаю лировский файл.
Вложения
Тип файла: rar балка c нисх(арм2).rar (772 байт, 114 просмотров)
whale вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Законы деформирования материалов в Лире 9.2

Размещение рекламы