Опирание стропильной системы на плиты перекрытий.
по идее, конструктор
Воронеж
Регистрация: 29.06.2012
Сообщений: 38
|
||
Просмотров: 11202
|
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Врзможно, если несущая способность плит больше расчетной нагрузки на нее. несущую способность можно узнать в серии по которой их производят.
это решать архитектору с заказчиком. ваше дело узнать, готовы ли они на это пойти. Вариант со смещением стоек из под конька тоже возможен. Но тогда система станет висячей и надо проверить ее элементы и стены на распор. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Открою вам секрет: цвет 250 не чёрный. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Предусмотрите лежень под стойки по жестче и вопрос с продавливанием исчезнет |
|||
|
||||
по идее, конструктор Регистрация: 29.06.2012
Воронеж
Сообщений: 38
|
Я в курсе. См. аттач.
Прячу в конструкцию пола брус толщиной 100 мм.
__________________
К сожалению, во многих вопросах мне хотелось бы иметь большую компетентность. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 120
|
Лежень сечением побольше, стоек под конек почаще
А если на плиты нет желания опирать, то есть такая схема со смещенной стойкой (Фиг.4, на прилагаемой картинке) Но честно говоря, не знаю на сколько возможно данную схему реализовать деревянными двутаврами Intercity И еще, при схеме по фиг.4, чердак потом в мансарду не переделаешь, подкосы мешать будут |
|||
|
||||
по идее, конструктор Регистрация: 29.06.2012
Воронеж
Сообщений: 38
|
Цитата:
Мне этот проект уже в кошмарных снах снится. Говорилось же ему, делай полностью перекрытие вместе со стропилами у Intercity. Надёжнее будет. Нет, блин. Там дорого. Давай с плитами. Теперь вот мучаюсь.
__________________
К сожалению, во многих вопросах мне хотелось бы иметь большую компетентность. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценка расчётной схемы стропильной системы | Unforgiven92 | Деревянные конструкции | 58 | 02.01.2018 20:15 |
Ищу ребристые плиты перекрытий тепловых камер с 2 отверстиями | Eremina | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.11.2016 08:32 |
Обязательно ли связывать плиты перекрытий друг с другом | oklic | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.10.2016 22:55 |
Как в SCAD задать опирание пустотной плиты на стальную балку | Komplanar | SCAD | 7 | 08.01.2014 18:04 |
Опирание плиты перекрытия на плиту перекрытия. | Serg45 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.05.2011 09:59 |