| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Какую толщину утеплителя принять для стены?

Какую толщину утеплителя принять для стены?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.07.2014, 15:14 #1
Какую толщину утеплителя принять для стены?
Анкл Бенц
 
инженер
 
Москва
Регистрация: 05.12.2006
Сообщений: 363

г. Москва утеплил лоджию и поставил двойные стеклопакеты. Температура на лоджии зимой выше уличной на 8 С. Хотел заменить утеплитель бетонных стен ( 20см толщина) лоджии с минваты ( 15) на другой меньшей толщины. Какое принять сопротивление теплопередачи для расчета толщины утеплителя с учетом утепления лоджии?
__________________
Анкл Бенц
Просмотров: 2800
 
Непрочитано 18.07.2014, 18:43
#2
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Коэффициент теплопроводности материала от утепления лоджии не зависит. Выбирайте.
deep_tool вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2014, 20:59
#3
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 363


Зависит толщина утеплителя, т.к. изменилась температура на лоджии
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2014, 01:32
#4
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Зависит толщина утеплителя, т.к. изменилась температура на лоджии
Именно так. Кажется, Вы толщину и собирались рассчитывать

Цитата:
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Какое принять сопротивление теплопередачи для расчета толщины утеплителя

Да, если затруднения с коэффициентом теплоотдачи (как правило, поиск подходящего эмпирического уравнения и останавливает расчёт), то для свободной конвекции у вертикальной плоской стенки можно принять 4±2 Вт/(м2*К).

Последний раз редактировалось deep_tool, 19.07.2014 в 02:03. Причина: добавлено
deep_tool вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2014, 11:38
#5
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 363


Хотел узнать какое принять нормируемые значения сопротивления теплопередаче стены лоджии с учетом того, что температура воздуха стала на 6-8 С выше на лоджии? Как бы изменились климатические условия для стены из-за утепления лоджии.
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 14:17
#6
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Ясно.

Полный тепловой поток через плоскую стенку определяется так:
Q = k * F * (T1 - T2),
где
k - коэффициент теплопередачи;
F - площадь теплопередающей поверхности;
T1, T2 - температуры сред по обе стороны плоской стенки.

k = 1 / ( 1/α1 + δ/λ + 1/α2 )
α1, α2 - коэффициенты теплоотдачи от воздуха к стенке;
δ - толщина стенки;
λ - коэффициент теплопроводности материала стенки.

Для многослойной стенки δ/λ становится суммой δi/λi (контактными сопротивлениями пренебрегаем).

Итак. α1, α2 известны (см. выше, либо, если хотите точнее, придётся обратиться к специальной литературе); λ известна (выбирайте материал); F известна; ΔT, говорите, у Вас на 8° меньше стала; Q можно определить поверочным расчётом по ранее существовавшим условиям (старый утеплитель балкона), либо принять желаемое значение (нормативов у меня нет). Определить δ не составляет труда
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 20:46
#7
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,045


Цитата:
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Хотел узнать какое принять нормируемые значения сопротивления теплопередаче стены лоджии с учетом того, что температура воздуха стала на 6-8 С выше на лоджии? Как бы изменились климатические условия для стены из-за утепления лоджии.
раз уменщилась разница потенциала, то
берем температуру периода отопления, например она -5,2гр. прибавляем 6гр и получаем +0,8гр
далее считаем градусосутки уже с полученной температурой +0,8гр и в итоге получим требуемое сопротивление

прада не совсем верный подход, правильнее будет так:
как пример: лоджия остеклена с низу до верху, периметр 1000*3000*1000
сопротивление стеклопакета 0,6
0,6*(1000+1000) /3000)=0,4 вот на столько можно уменьшить сопротивление стены
если л. утеплина др. материалом, то надо пересчитать прямопропорционально площадям

Последний раз редактировалось gofra, 21.07.2014 в 21:28.
gofra вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Какую толщину утеплителя принять для стены?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую толщину принять для консольной ж.б. плиты? MasterZim Железобетонные конструкции 33 25.03.2021 13:33
Как подобрать толщину стены цилендрического Ж/б.монолитного резервуара? Vitaminn Конструкции зданий и сооружений 3 29.10.2010 23:56
Как обосновать толщину наружной кирпичной стены sgt Каменные и армокаменные конструкции 6 11.03.2010 16:47
LISP для создания окна с разрезом стены и утеплителя. Scorpio_1986 LISP 11 30.06.2009 15:43
Допустимо ли принять без расчета толщину песчаной подушки под блочно-модульное здание при сильнопучинистом грунте основания keil Основания и фундаменты 2 18.06.2009 23:01