Нужно определить причины, характер и опасность трещины фундамента.
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 6732
|
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
значит грунт все же проморозили? какой у вас регион? ----- добавлено через ~5 мин. ----- трещины на фото похоже на усадочные, особенно на 1-м фото видны следы от затирания .Качество бетонирования - плохое. ----- добавлено через ~6 мин. ----- а чего-то у вас выпусков из стен не видать? перекрываете чем ? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 24
|
Эти же 40 см. Идея проектировщика... говорил что с целью убрать морозное пучение и уменьшить нагрузку на грунт.
Регион, юг западной сибири, Алтай. Фундамент стоял так всю зиму, снегом его конечно накрыло, но это думаю ни на что не влияет в моем случае так как изнутри фундамент не был прикрыт ничем (снаружи он присыпан землей, а снутри нет.). Верхний слой заливки был плохой, да... привезли не заводской бетон после того как залили в опалубку я сразу понял что там не М150... ничего не поделаешь... На первом фото никто ничего не затирал, это 100% я был на объекте. Там просто это высосол. Снег когда таял он такие развоты похожие на затирания оставил. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 24
|
----- добавлено через ~6 мин. -----
а чего-то у вас выпусков из стен не видать? перекрываете чем ?[/quote] Выпуски есть, второе третье фото смотрите по верху арматура торчит. Просто по количеству фото ограничения. Перекрывать я хочу монолитной плитой, сделал расчет. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 24
|
Цитата:
Проект делал архитектор. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Кому интересна предистория она в этой ветке http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114371 |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 24
|
Цитата:
От уровня земли то есть? Вверху 1,8 примерно, снизу 0,6 (глубина до подошвы фундамента). Но изнутри подошва открыта. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
посмотрел "предисторию". Так какая у вас сейсмичность? Смысл сейсмопояса - создание диска перекрытия,соединенного со стенами. У Вас получится без выпусков?
по фото - заглубление не похоже на эскиз в блокноте. но если заливало водой и промерзло - плохо. вот например - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=64065 ----- добавлено через ~3 мин. ----- т.е. 1,8 м грунта до верха фундамента? И на зиму пазуху не засыпали? ----- добавлено через ~9 мин. ----- похоже,грунт еще не оттаял,так что "подарки" могут быть позже.. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 24
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
т.е пазухи были засыпаны? Но "внизу" на 0,6 м всего? А сколько у вас глубина промерзания ?
----- добавлено через ~4 мин. ----- наверное Вам лучше попросить архитектора подключить еще конструктора..и мб геолога.. те трещины,что на фото похожи на усадочные. а вот проморожавание грунта может аукнутся позже. Если не хотите рисковать,нужно уточнить грунты под подошвой после промораживания. Иначе никаких выводов сделать нельзя. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 24
|
Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- Конечно до мая подожду, когда оттает. Посмотрю что будет. Может кто ещё что подскажет в теме. ----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
Удачи. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Фундамент под пилонами в виде ленты 600х300 даже с хорошим бетоном решение спорное. Особенно если учесть что величина защитного слоя фундамента без бетонной подготовки 70мм. Кто-то рассчитывал его?
Выпуски из стен - это не выпуски, это штыри какие-то... Но не в этом суть - может выпуски и не нужны тут, расчетчику виднее как решать опирание. Я бы усилил пока есть возможность. Во-первых убрать весь рыхлый промороженный (или просто хреновый) бетон, потом поставить опалубку с 4 сторон от пилона и выполнить некое подобие столбчатого фундамента, где балки будут роль обвязки играть, заодно и уменьшив пролет этих балок (ленты). Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 15.04.2015 в 15:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 24
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Здравствуйте.
Вот тут случайно не ваш дом пытаются построить? http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=121243&page=2 |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундамента. Нужно ли учитывать его собственный вес при определении армирования? | Romka | Основания и фундаменты | 36 | 23.12.2021 13:16 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Трещины в кирпичной кладке в период возведения стены. Причины? | Бихич | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 03.04.2014 06:08 |