| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Рабочая арматура плиты покрытия с кручеными продольными ребрами

Рабочая арматура плиты покрытия с кручеными продольными ребрами

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.04.2015, 19:02 #1
Рабочая арматура плиты покрытия с кручеными продольными ребрами
Insel
 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84

Собственно, суть в заголовке. В результате вскрытия рабочей арматуры плиты покрытия выявлена арматура с продольными ребрами, идущие "винтом" по длине стержня. Диаметр - 10мм.
Здание построено ориентировочно в 1983-1985гг. Габариты плиты 3х1,6м. Предположительно, плита соответствует внутреннему каталогу СибЗНИИЭПа 73ого года, каталог недоступен.
Кто нибудь сталкивался с подобным? Есть предположение, что это брак, но я сомневаюсь.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0027.JPG
Просмотров: 216
Размер:	303.9 Кб
ID:	148420 Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0028.JPG
Просмотров: 180
Размер:	277.7 Кб
ID:	148421

Просмотров: 2960
 
Непрочитано 24.04.2015, 19:13
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Insel, ты на какой вопрос ожидаешь получить ответ?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2015, 19:17
#3
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


Действительно ли это AII по ГОСТ 5781-82, выполненная с браком; или же это какая-та хитрая экспериментальная/старая/прочее арматура. Нужно установить класс арматуры, расчетное сопротивление для расчета плиты покрытия.

и попутный вопрос - подскажите литературу, где можно почитать технологию прокатки арматурных стержней, что-то не могу найти никак.

Последний раз редактировалось Insel, 24.04.2015 в 19:23. Причина: попутный вопрос
Insel вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2015, 20:52
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Имхо.
Только вырезать полностью несколько кручёных стержней и испытывать.
Чтобы вам ни ответили, этого не избежать. Слова не пришьёшь.

Возможно какие-то прутья арматуры при изготовлении были в станке повёрнуты между прессованием/зажимом.
Вот, например, станок. Пошли обедать, местная шпана прибежала повернула убежала.

А вот серьёзный станок, тут так не повернёшь, наверное.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=T7LRrgA_2QkХотя, если последние 12 м идут по протяжному механизму... Ну не знаю. Если остановить его, открыть, через день починить и закрыть. Мало ли там как арматура повернётся...

Но ведь может быть было кручение готовой арматуры, она потекла. А потом её вынули откуда-то по чьему-то требованию, выбросили, кто-то купил и положил в эту стену.

В любом случае она может не соответствовать ГОСТ по размерам. Там то вроде были слова "...вдоль арматуры должно..."
Ладно, ГОСТ мне лень читать.
Но может быть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 24.04.2015 в 21:03.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2015, 18:45
#5
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


испытывать времени нет, выдавать отчет нужно "вчера"
пришить к делу можно какие-то ссылки из литературы, на старые нормативы, может быть спец. ТУ и т.д.
Insel вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2015, 19:11
#6
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
испытывать времени нет, выдавать отчет нужно "вчера"
пришить к делу можно какие-то ссылки из литературы, на старые нормативы, может быть спец. ТУ и т.д.
Взять минималку на момент постройки из таблички В.2 СП по обследованию например....
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2015, 19:31
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Взять минималку на момент постройки из таблички В.2 СП
А зачем тогда такое обследование нужно ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2015, 12:16
#8
SomeBody

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199


Подскажите это на одной конкретной плите, или все вскрытые плиты так армированы??
SomeBody вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2015, 16:35
#9
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от SomeBody Посмотреть сообщение
Подскажите это на одной конкретной плите, или все вскрытые плиты так армированы??
такие плиты были на одном участке покрытия (5-7 штук на память). на этом участке сделали одно вскрытие
у других вскрытых плит было обычное армирование
Insel вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 21:00
#10
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Дефекты в плитах какие?
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 10:54
#11
sokodi

инженер по качеству
 
Регистрация: 07.10.2013
Новочебоксарск
Сообщений: 66
<phrase 1=


Сам лично выпрямлял такую арматуру на заводе. это кручение не влияет на качество , такая арматура просто по длине будет немного завинчина а не идеально прямая, завинчиность единственно может усложнить контактную сварку стьержней. Это 100% не брак!!!
sokodi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Рабочая арматура плиты покрытия с кручеными продольными ребрами

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Плиты покрытия 3х12 как плиты перекрытия.можно ли использовать? SENSEi Конструкции зданий и сооружений 51 09.04.2014 16:37
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия alita123 Технология и организация строительства 31 08.06.2011 11:10
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! vinchenso Конструкции зданий и сооружений 8 08.12.2008 10:54