| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.10.2016, 15:40 | #1 | |
Автоматизированные стеллажи, как посчитать пожарную нагрузку?
Регистрация: 02.07.2015
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 3746
|
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,053
|
На этот вопросы вам должен ответить тот, кто разрабатывает 9 раздел "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности") Судя по инфо в инете, они должны быть оборудованы внутренней противопожарной системой, толку от внешних систем АПС и АПТ - если закрытая коробка стеллажей.
|
|||
|
||||
Технолог Регистрация: 24.12.2009
СПб
Сообщений: 90
|
Единственная проблема, которая мне тут видится, это прикинуть количество масла, которое должно быть в автоматизированных стеллажах. И если еще какие-то горючие элементы в составе стеллажей есть, то про них тоже не забыть.
Все остальное - как на обычном складе, ничего интересного. Да, есть (и достаточно широко распространено) мнение, что при расчете пожарной нагрузки технологическое оборудование учитывать не нужно. Но, мне кажется, если кто-то хоть раз столкнется с маслозаполненным оборудованием для обработки металлоизделий (металл не горит, поэтому без учета пары сотен литров масла в оборудовании, мы спокойно выходим на категорию В4), тот скорее всего изменит свое мнение. Дискутировать на эту тему я не хочу, копий было сломано уже множество, каждый может оставаться при своем мнении. Но я считаю, что масла в стеллажах будет достаточно много и не учитывать его мы не имеем права. Что же касается мероприятий, главное из них - не забыть про СП 241.1311500.2015. Все остальные мероприятия зависят от того, что именно мы собираемся хранить на складе и еще немного - от пожеланий заказчика. |
|||
|
||||
Технолог Регистрация: 24.12.2009
СПб
Сообщений: 90
|
1. Это с чего это??
Вы про СП 241.1311500 или может быть, тут какая-то ошибка? Цитата:
То есть да, требования такие есть, но с ними теоретически можно и поспорить. Цитата:
Систему пожаротушения применяют до того, как узнают, что хранится на складе? А может вы знакомы с автором поста или объектом? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
как задать нагрузку от нк-80? | zhomart | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 63 | 16.09.2023 19:02 |
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать? | Homel | Металлические конструкции | 39 | 21.08.2023 06:11 |
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? | Семенов Сергей | SCAD | 77 | 22.08.2017 06:29 |
Как посчитать ветровую нагрузку на здание с двумя открытыми стенками. | Teftelia | SCAD | 3 | 16.12.2012 16:29 |
Как посчитать лотки теплотрассы на нагрузку от башенного крана? | Poreth | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 05.12.2012 15:23 |