| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.08.2014, 16:51 | #1 | |
Расширение проема на величину превышающую длину перемычек над ним
КМ, КЖ, ПОС
Екатеринбург
Регистрация: 25.12.2010
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 8571
|
|
||||
КМ, КЖ, ПОС Регистрация: 25.12.2010
Екатеринбург
Сообщений: 29
|
В глухой стене все ясно, швеллеры в кирпичной кладке, а здесь? если применять тоже решение перемычки будут мешать установке швеллеров, если их убрать есть риск что стена обрушится:
Вижу два пути: 1. Оставить перемычки в стене - как тогда организовать усиление? 2. Убрать старые перемычки и применить стандартное решение - как тогда удержать стену на период монтажа? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Два варианта:
1. Поставить стандартную швеллерную перемычку выше существующих. После демонтажа существующих перемычек получится проем чуть выше исходного. 2. Поставить стандартную швеллерную перемычку выше существующих. Подвесить существующие перемычки к швеллерной с помощью стальных хомутов. |
|||
|
||||
КМ, КЖ, ПОС Регистрация: 25.12.2010
Екатеринбург
Сообщений: 29
|
Цитата:
|
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60
|
Здравствуйте! Ситуация несколько схожая с приведенной в данной теме. Заказчик хочет максимально расширить проемы в несущих стенах (приведены на фото). Стены толщиной 380 мм, высота существующих ж.б. перемычек 200 мм. На перемычки опираются пустотные плиты длиной 7,0 м. Здание 9-этажное, квартира расположена на 9м этаже. Применение стандартных решений (например описанных у Гроздова) в данном случае не возможно - плиты опираются непосредственно на перемычки, что не позволяет выполнить штрабу для установки перемычки из швеллеров или разместить перемычку выше существующей (ниже, естественно, заказчик не пожелает). Временно переопереть перекрытие и заменить ж.б. перемычку металлической (весьма затруднительный в исполнении вариант)?.. Какие еще есть идеи и мнения?
П.с. Смущает еще, что кладка стен выполнена отнюдь не идеально... |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Цитата:
Делать перемычку в уровне существующей, утолщить ее. Потом обошъется коробом и не будет видно. А вот как на фасаде получится, это уже отдельная тема. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60
|
Стена 380 мм, опирание плиты перекрытия на стену предположительно 130 мм. Выше тех. этаж. Т.е. в пол кирпича стена тех. этажа опирается на плиту, кирпич - на существующую ж.б. перемычку. После установки временных опор плит на что переопереть (как закрепить) часть стены для того, чтобы демонтировать ж.б. перемычку?
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694
|
Не забывайте про полезную нагрузку для жилых комнат 1,5*1,2=1,8 кПа.
Для пустой комнаты это запас для плиты около 20%. Но на плиты я бы не стал ничего опирать. Ведь там есть стены. К ним можно много чего приделать...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расширение существующего проема в кирпичной стене. | Drakon | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 18.06.2013 10:21 |
расширение проема в несущей стене | giga | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 09.03.2013 20:06 |
Расширение проема в панельном доме за счет выпиливания подоконной части | Марина Щ | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 19.05.2010 08:13 |