Непрочитано 16.02.2015, 21:34
Кирпичная стена 380мм без перевязки тычками
luckfinder
 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 31

При обследовании выяснилось, что кирпичная стена 380мм - выполнена совсем без перевязки тычковыми рядами. В смысле - кирпич тычками вообще не клали, три ряда кладки выполненные параллельно, друг с другом связанные только раствором в вертикальных швах.
Согласно рекомендаций по обследованию каменных конструкций если тычковые ряды через 11 рядов кладки - снижение несущей способности на 25%. А если их вообще не делали?
Здание двухэтажное, ещё не достроено, но что-то боюсь, что когда нагрузят проектными нагрузками - эти стены начнут расслаиваться, наружные слои пучить начнёт. В общем хрен его знает что там будет - в литературе по этому вопросу ничего не нашёл.
Ещё и наружные стены не перевязаны с внутренними. Можно конечно усилять, но - усилять все стены? Стоит ли?
В общем если это где-то освещается - ткните, пожалуйста.
Просмотров: 10087
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2015, 21:04
#21
luckfinder


 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 31


Вот для примера один и тот же простенок изнутри и снаружи.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изнутри.jpg
Просмотров: 221
Размер:	915.8 Кб
ID:	144418  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снаружи.jpg
Просмотров: 219
Размер:	305.9 Кб
ID:	144419  
luckfinder вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2015, 22:41
#22
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357


Где здание построено? и какое перекрытие первого этажа?
NOVICHEK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2015, 23:12
#23
luckfinder


 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 31


Что это поменяет?
luckfinder вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2015, 13:32
#24
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357


сейсмика есть или нет. Если есть надо приводить.
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2015, 14:37
#25
13Rossoneri


 
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 479
<phrase 1=


Я так понял, они сделали четверти "наоборот"?
И кладка такая страшная, так плохо сделано, что если есть возможность развалить - то валите. Оно же знаете как бывает, сегодня тут два этажа, а там новый хозяин придет, захочет четыре а то и пять...
ЗЫ. Рассмотрел фотки и если присмотреться, там все же есть отдельные тычковые камни, между окнами. Плюс сами окна так же как бы "тычкуются". Если у вас нет больших длинных стен без окон - то лучше валить. А если здание с конами и таких перевязок получается много - то ничего страшного, в целом.
13Rossoneri вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2015, 14:45
#26
Val-Nik


 
Регистрация: 14.12.2011
Сообщений: 51


Необходимо выяснить материал среднего слоя стены. Наружные слою можно объединить стержнями из оцинкованной стали. Расчет стены выполнить как для многослойной кладки.
Val-Nik вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 22:18
#27
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Если Вы его сейчас не завалите - здание угробит, не дай Бог, хоть одного человека - посадка Вам обеспечена стопудово. Вам оно надо???
and.rey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Кирпичная стена 380мм без перевязки тычками

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Облегченная кирпичная стена толщиной 640мм. Возможность применения maxim122 Каменные и армокаменные конструкции 41 08.07.2013 13:09
Какой распор от кровли выдержит кирпичная стена? biker66 Каменные и армокаменные конструкции 12 28.01.2013 13:39
Кирпичная наружная стена в 640 мм в г. Сургуте. Викром Архитектура 16 17.04.2010 17:29
Плита лоджии и облицовочная кирпичная стена Beriya Каменные и армокаменные конструкции 21 06.04.2009 16:32
Выдержыт ли кирпичная стена толщиной 120, Бойлер на 100л? Buka Каменные и армокаменные конструкции 17 09.03.2007 12:25