Должны ли быть стены фундамента и места ввода коммуникаций в подвал МКД герметичными для проникновения воды снаружи? если да, где написано?
|
Конкретно для тепловых сетей СП 124.13330.2012:
Цитата:
16.50 Вводы тепловых сетей в здания следует принимать герметичными.
В фундаментах (стенах подвалов) зазор между поверхностью теплоизоляционной конструкции трубы и перемычкой над проемом должен предусматриваться не менее 30 см и не менее расчетной величины просадки при возведении зданий с применением комплекса мероприятий. Зазор следует заделывать эластичными материалами.
Дно канала, примыкающего к зданию, должно быть выше подошвы фундамента на величину не менее 0,5 м.
|
Кроме того, уклон тепловых сетей должен быть
от здания, чтобы вода, попадающая в канал, стекала в ближайшую камеру. И сами каналы должны быть
герметичными.
Но сплошь и рядом это не соблюдается. Но не забывайте, что обычный бетон и стыки, заделанные обычным раствором также пропускают влагу. И комаров "подвальной системы".
Непосредственно вода в квартиры, конечно не попадает. Попадает влажный воздух их подвала. Бороться с этим можно только осушением подвала и
проветриванием через продухи, причем
именно зимой.