| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD подбор сечений

SCAD подбор сечений

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.08.2010, 09:40 #1
SCAD подбор сечений
leeexa
 
конструктор
 
Волгоград
Регистрация: 10.11.2009
Сообщений: 78

Помогите разобраться!!! Есть балка, подобранна в Кристале-Балки. Захотелось проверить в SCADе не проходит по гибкости(ХоZ-1, XoY-1). Далее попробовал Кристал-Сопр. сечений проходит по гибкости (ХоZ-1, XoY-1), если принять XoY-2 получаются значения как в SCADе!!!! Почему, в чем подвох???

Вложения
Тип файла: zip Балка и отчет.zip (26.0 Кб, 140 просмотров)

Просмотров: 3521
 
Непрочитано 10.08.2010, 09:45
#2
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


Позвольте, а причем здесь и какая может быть гибкость у балки?
Если элемент изгибаемый, то коэф. расчетной длины нужно выставлять 0.
AK-47 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 10:20
#3
leeexa

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2009
Волгоград
Сообщений: 78


Т.е если считаю балку коэфф. расчетной длины из плоскости равен всегда 0 и не больше!!!??? Странно тогда подбирается сечение, маловато будет однако.

Последний раз редактировалось leeexa, 10.08.2010 в 10:30.
leeexa вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 11:16
#4
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


Г-н начинающий констр!
Вспомните для чего вычисляется гибкость и для каких конструкций.
У Вас что, балка может устойчивость потерять? При изгибе?
Ручками - ку эль квадрат на восемь, M/W и прогиб и сравните.
И еще - скадовский металлический постпроцессор на прогиб в отличие от Кристалла не проверяет. Это Ваша обязанность - назначить такое сечение, чтобы оно проходило по прогибу, а прочность и все остальное проверит постпроцессор.
AK-47 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 12:03
#5
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от AK-47 Посмотреть сообщение
У Вас что, балка может устойчивость потерять? При изгибе?
СНиП II-23-81* Стальные конструкции п.5.15
для Вас.. продолжающий конструктор....
st2008 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 13:29
#6
leeexa

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2009
Волгоград
Сообщений: 78


Спасибо разобрался пока что, сравнил с ручным. Жаль конечно что прогиб не считает.
leeexa вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 13:39
#7
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


п.5.15 для сварных балок. Для прокатных балок всевозможные проверки устойчивости стенки и сжатого пояса обеспечены по умолчанию. Если делать нечего - проверяйте.

leeexa, чем Вас не устраивает Кристалл? там же все есть.
AK-47 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 13:57
#8
leeexa

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2009
Волгоград
Сообщений: 78


Устраивает пользуюсь с удовольствием. Из квадрата балок жаль там нет, уж очень любят строители их применять
leeexa вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2010, 09:01
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от AK-47 Посмотреть сообщение
п.5.15 для сварных балок. Для прокатных балок всевозможные проверки устойчивости стенки и сжатого пояса обеспечены по умолчанию. ...
1. П.5.15 для любых двутавровых сечений.
2. П.5.15 - не про местную усточивость. Так же п.5.15 не про устойчивость при сжатии балки в целом, т.е. расчетная длина, применяемая в этом пункте, не для расчета на устойчивость при сжатии балки в целом, а для расчета на устойчивость, скажем, сжатой (от плоского изгиба) полки. Поэтому за расчетную длину берется расстояние между точками раскрепления СЖАТОЙ полки.
3. Балка может быть не только изгибаемой, но и сжато-изгибаемой - тогда расчет ведется допустим по п. 5.27 (пункт читать до конца) и тут потребуется расчетная длина для ВСЕЙ балки - может даже и две - в плоскости (п.5.27) и из плоскости (п.5.30).
4. Про местную устойчивость - под большой сосредоточенной силой стенка прокатной балки МОЖЕТ потерять устойчивость (см. п.7.3 и п.5.14).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2010, 11:28
#10
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


Ильнур, я про то, что обычную прокатную балку под копеечную нагрузку как в стартовом посте не фиг на это проверять. Как правило, такие балки не отдельно стоящие, а развязаны как только можно перекрытием и проверок прочности и прогиба за глаза хватает. Зачем здесь еще фи балочное приплетать.
Согласен что конструкции бывают разные, иногда на длинных лестницах с ЛС-ками по жидковатым косоурам приходится это проверять, и т.п. А конкретно в данном случае думаю что ни к чему.
AK-47 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2010, 13:22
1 | #11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от AK-47 Посмотреть сообщение
... А конкретно в данном случае думаю что ни к чему.
Откуда Вам известно, что в данном случае сжатый пояс раскреплен? (я возможно не увидел в предыдущих постах).
А же вообще-то о том, что вот это:
Цитата:
п.5.15 для сварных балок.
неверно.
И вот это тоже неверно:
Цитата:
Для прокатных балок всевозможные проверки устойчивости стенки и сжатого пояса обеспечены по умолчанию. Если делать нечего - проверяйте
Устойчивость сжатого пояса (не местная) и есть устойчивость балки при плоском изгибе, т.е. фи балочное здесь не "приплетено", а к месту.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD подбор сечений

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подбор сечений металлопроката в SCAD Regby SCAD 67 14.10.2018 20:55
Импорт пользовательских сечений в Кристалл SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 4 04.09.2012 17:26
Лира - СТК и SCAD - подбор сечений Пантелей Расчетные программы 13 06.12.2010 13:41
Подбор сечений элементов для металла в ING+2009.R04 SergKA Расчетные программы 4 23.11.2009 18:18
Подбор арматура в SCAD vasea SCAD 2 30.08.2006 21:26